        樓主  發表于: 2012-12-17 22:10
        各位大俠,小弟第一次上路!幫忙看下。我有一臺設備,有加熱部分,油壓部分(兩個油泵),和有一些小負載(如電池閥,單相電機,等)我把它們分為這三大部分,幫忙看下我下面的保護電路做對了嗎?1,UVW三相出來分別并接兩個空氣開關用于加熱部分和油壓部分,(空氣開關按額定電流的2倍選取,用于油泵的熱繼電器按1倍選取)2,在從w相出來跟N線做供pLC,變頻器,開關電源,的進線電源(分別用三個空開,還是按2倍額定電流的選取,分別在各自在串聯一個保險絲按2.5倍選取,(我也想把這3個的N線也分別串聯一個保險絲用0.5安的,因為我怕加熱部分的加熱管短路了導致N線也帶電,這樣燒低壓電器。當然主回路的N線我是沒有單獨裝什么的,是一直跟主的N線接通的))這樣做可以嗎?3,還是從w相出來串接一個空開作供pLC輸出點的電源(是繼電器輸出的)空開還是按2.5倍選取,這樣可以嗎?這些負載時大時小,對空開的要求嚴格嗎?還有這空開分種類了的,能給我介紹下我要選取那種空開嗎?拜托各位大俠了…
        虛心求教…
        和諧共贏
        努力學習,做好工控
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2001 個
        工控威望: 7826 點
        下載積分: 71672 分
        在線時間: 762(小時)
        注冊時間: 2008-01-07
        最后登錄: 2025-09-03
        查看和諧共贏的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-12-18 13:43
        可以,很好
        xujian
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 271 個
        工控威望: 400 點
        下載積分: 24068 分
        在線時間: 593(小時)
        注冊時間: 2011-03-25
        最后登錄: 2025-08-09
        查看xujian的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-12-18 14:57
        PLC電源建議用380變220的變壓器供電。可以防止零線斷路燒壞和變頻器干擾。
        huhaiming
        上海
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 487 個
        工控威望: 590 點
        下載積分: 11623 分
        在線時間: 289(小時)
        注冊時間: 2011-04-09
        最后登錄: 2021-09-25
        查看huhaiming的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-12-18 15:30
        最好用隔離變壓器接PLC
        松下008
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 68 個
        工控威望: 209 點
        下載積分: 1532 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2012-08-02
        最后登錄: 2024-07-24
        查看松下008的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-12-18 20:46
        哦!謝謝,不用隔離變壓器,我這電路還有什么問題嗎?
        虛心求教…
        竹葉三
        路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 250 個
        工控威望: 3330 點
        下載積分: 6180 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2009-09-02
        最后登錄: 2025-02-23
        查看竹葉三的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-12-18 22:03
        我這邊PLC都是用隔離變壓器給供電的。
        xiugu
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 129 個
        工控威望: 234 點
        下載積分: 769 分
        在線時間: 18(小時)
        注冊時間: 2007-01-10
        最后登錄: 2021-08-09
        查看xiugu的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-12-18 22:16
        老外的設備,很喜歡用隔離變壓器,抗干擾能力強,在你這不是很需要
        你的問題在于 N線不要接保險絲,不知道你的加熱器功率多少,電流多大,這個電流通常不小,可以考慮用一個國產的固態繼電器給加熱器供電。用PLC輸出給固態繼電器線圈供電。
        空開沒必要按額定電流的2倍來選型,關鍵是電機選D型,變頻器選C型斷路器。
        開關電源,PLC單獨走1P的斷路器 220V供電,考慮到3相平衡,不要220V的電源都從W這相引出來。6A的斷路器足夠了
        honggun
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1700 個
        工控威望: 7129 點
        下載積分: 41692 分
        在線時間: 954(小時)
        注冊時間: 2009-11-16
        最后登錄: 2025-09-03
        查看honggun的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-12-18 23:43
        引用
        引用第4樓松下008于2012-12-18 20:46發表的  :
        哦!謝謝,不用隔離變壓器,我這電路還有什么問題嗎?

        主要是為了抗干擾防止誤動作,尤其是在使用變頻器的場合。
        justyou_baby
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 91 點
        下載積分: 474 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2012-12-19
        最后登錄: 2013-04-28
        查看justyou_baby的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-12-20 09:26
        “PLC電源建議用380變220的變壓器供電。可以防止零線斷路燒壞和變頻器干擾。”控制電與主回路電分開穩妥。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲av高清一区二区三| 亚洲国产精品第一区二区| 中文字幕乱码一区二区免费| 高清不卡一区二区三区| 国产香蕉久久精品综合网| 国产精品一二三入口播放| 国产在线精品中文字幕| 99视频30精品视频在线观看| 精品无码久久久久国产电影| 亚洲欧洲av人一区二区| 免费观看欧美猛交视频黑人| www欧美在线观看| 女同精品女同系列在线观看| 9lporm自拍视频区| 久久av无码精品人妻出轨| 香蕉亚洲欧洲在线一区| 亚洲人妻中文字幕一区| 人妻在线中文字幕| 国产熟女肥臀精品国产馆乱| 日本精品一区二区不卡| 性做久久久久久久久| 亚洲熟妇熟女久久精品一区| 久久五月丁香激情综合| 亚洲乱码日产精品一二三| 人妻中文字幕亚洲精品| 亚洲AV永久无码嘿嘿嘿嘿| 一区二区三区四区亚洲综合| 国产一卡2卡3卡4卡网站精品| 九九热爱视频精品视频| 亚洲国产成人资源在线| 国产AV无码专区亚洲AV漫画| 亚日韩精品一区二区三区| 2019国产精品青青草原| 五月天丁香婷婷亚洲欧洲国产| 粉嫩一区二区三区国产精品| 亚洲综合精品成人| 国产一区二区精品偷系列| 99久久精品费精品国产一区二| 亚洲AV日韩精品久久久久| 国产精品久久久久7777| 日韩精品av一区二区三区|