        樓主  發表于: 2012-12-19 17:54
        請問各位大師們,為什麼用GX 模擬PLC 去跑程式時,DADDP 指令時,數字會亂跳,如圖片
        但是實際上監控實體PLC 就不會有這個問題,請問是哪裡出錯了??

        [ 此帖被h30631在2013-01-03 17:03重新編輯 ]
        hefei3903
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 178 個
        工控威望: 454 點
        下載積分: 1115 分
        在線時間: 225(小時)
        注冊時間: 2006-10-12
        最后登錄: 2025-09-22
        查看hefei3903的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-12-19 19:04
        T0,T1組成的是脈沖輸出程序,D350中的值應該會每隔0.22s跳一次。
        h30631
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 90 個
        工控威望: 230 點
        下載積分: 813 分
        在線時間: 339(小時)
        注冊時間: 2012-09-05
        最后登錄: 2018-04-17
        查看h30631的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-12-19 19:47
        樓上說的沒錯,但是我的重點是在於 一次只能+20 ,但是他一次加了不只20,反而加了好幾萬去了
        實際接plc 實體去跑卻又是正常的,一次加20,因為仿真軟件設定沒有設定好嗎?
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5170 個
        工控威望: 7531 點
        下載積分: 162687 分
        在線時間: 3252(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-10-27
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-12-19 21:32
        1,根本原因在于你用了DADDP,這是個32位的指令。實際計算過程是把[D351 D350]與[T1 T0]相加后放入了[D351 D350];
        2,仿真與實機的區別在于,仿真默認掃描周期是100ms的,而實機的掃描周期會原低于這個數。這就造成仿真在T0計時到后,其輸出觸點驅動了T1計時,T1的數值馬上變成了1,所以掃描到達T0的上升沿,執行加法處理時,就是00000000+00010014--》00010014(都用16進制表示)的計算過程,這個十六進制的數換成十進制就是65556;執行到第八遍的時候,這個數就是65556*8=524448。而因實機的掃描周期遠低于100ms,則在實機上執行該程序,T0計時到達,掃描到T1時,該數值還沒有累積到0.1S,所以T1的數值還是0沒有變成1,繼續執行加法處理時,就是00000000+00000014--》00000014的計算過程,這個十六進制的數換成10進制就是20,得到了想要的結果;
        3,將DADDP指令換成16位的ADDP指令可以避免這種情況;
        4,將T0上升沿后做加法運算這一句緊放在T0輸出線圈這一句后面可以避免這種情況;T0輸出線圈這一句放在RST T0這段后面更好。
        h30631
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 90 個
        工控威望: 230 點
        下載積分: 813 分
        在線時間: 339(小時)
        注冊時間: 2012-09-05
        最后登錄: 2018-04-17
        查看h30631的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-12-20 08:27
        感謝版主大師的指導~
        依照指示,真的如板大所說,原來是時序的問題
        所以我這種寫法會有編寫的順序問題,
        可以在請問一下,執行 dadd這個指令 我知道的是會有一個D上位&D下位,與他相加的T也會自動有一個上位&下位嗎?
          [ DADDP D0 T0 D0  ]  =  D1 D0 +  "T1 T0 " ??
        因為我在煩惱,T 如果計時超過16位元的範圍,該如何讓他"先存到D後再重新計時"
        h30631
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 90 個
        工控威望: 230 點
        下載積分: 813 分
        在線時間: 339(小時)
        注冊時間: 2012-09-05
        最后登錄: 2018-04-17
        查看h30631的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-12-20 08:47
        我沒有QQ耶...ㄏ
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8109 個
        工控威望: 10480 點
        下載積分: 21337 分
        在線時間: 3146(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-10-27
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-12-20 16:31
        引用
        引用第5樓h30631于2012-12-20 08:47發表的  :
        我沒有QQ耶...ㄏ

        來這里說自己有教程,卻又遮遮掩掩不肯給你共享的,,騙子居多。。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5170 個
        工控威望: 7531 點
        下載積分: 162687 分
        在線時間: 3252(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-10-27
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-12-25 14:01
        今天在實機上調試了這個程序,現象與樓主所講一樣。
        再仔細想了一下,在三樓講的第二條有問題。
        PLC中無論掃描周期如何修改,執行的結果都是樓主期望的那樣,T1對ADD之后的D350不會產生影響,因為T0狀態ON的這個掃描周期,T1才剛開始計時,PLC工作的原理是下一次掃描到T1輸出觸點時才會更新當前值,所以T1現在的值是0,不會影響到T0和D350值的相加。
        仿真中,無論掃描周期如何修改,T1在T0為ON開始計時的這個周期都是已經有了一個數值“1”,這就對D350的數值產生了附圖中顯示的影響。
        說明仿真和PLC實機運行是不一樣的。
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5170 個
        工控威望: 7531 點
        下載積分: 162687 分
        在線時間: 3252(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-10-27
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-12-25 14:02
        引用
        引用第4樓h30631于2012-12-20 08:27發表的  :
        感謝版主大師的指導~
        依照指示,真的如板大所說,原來是時序的問題
        所以我這種寫法會有編寫的順序問題,
        可以在請問一下,執行 dadd這個指令 我知道的是會有一個D上位&D下位,與他相加的T也會自動有一個上位&下位嗎?
        嬀 DADDP D0 T0 D0崀=D1 D0 +"T1 T0 " ??
        .......


        但是32位指令執行時是  D1  D0  +  T1  T0這是確確實實的。
        h30631
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 90 個
        工控威望: 230 點
        下載積分: 813 分
        在線時間: 339(小時)
        注冊時間: 2012-09-05
        最后登錄: 2018-04-17
        查看h30631的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-12-25 21:02
        感謝大師解說~
        rockyhuo
        專業制造全伺服高速衛生巾機器
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1591 個
        工控威望: 1929 點
        下載積分: 4459 分
        在線時間: 440(小時)
        注冊時間: 2008-07-14
        最后登錄: 2025-08-22
        查看rockyhuo的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-12-26 00:25
        簡單吧T1改成T3就可以了,怎樣的都是加20
        變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
        全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
        QQ:84818626
        電話:18923140420
        rockyhuo
        專業制造全伺服高速衛生巾機器
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1591 個
        工控威望: 1929 點
        下載積分: 4459 分
        在線時間: 440(小時)
        注冊時間: 2008-07-14
        最后登錄: 2025-08-22
        查看rockyhuo的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-12-26 00:28
        仿真對于時序比較嚴格的還是不行,例如仿真Q系列的10ms時序的就不行
        變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
        全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
        QQ:84818626
        電話:18923140420

        主站蜘蛛池模板: 内地偷拍一区二区三区| 国产叼嘿视频一区二区三区| 日韩在线观看中文字幕| 视频一区视频二区视频三| jizzjizzjizz亚洲熟妇| 国产精品无码2021在线观看| 国产激情视频在线观看的| 三年高清在线观看全集下载| 久久久久亚洲精品美女| 婷婷六月色| 精品精品久久宅男的天堂| 吉川爱美一区二区三区视频| 欧美性色黄大片www喷水| 男女激情一区二区三区| 亚洲高潮喷水无码AV电影| 97久久精品无码一区二区| 伊人无码精品久久一区二区| 人人做人人澡人人人爽| 日本高清免费不卡视频| 国产伦一区二区三区精品| 久久久久99人妻一区二区三区| 99在线视频免费观看| 麻豆精品久久精品色综合| 黄色三级亚洲男人的天堂| 国产精品高清中文字幕| 大陆精大陆国产国语精品| 亚洲中文字幕无码专区| 国产亚洲精品2021自在线| 亚洲综合91社区精品福利| 欧美另类亚洲一区二区| 丰满少妇被猛烈进出69影院| 久久99九九精品久久久久蜜桃| 国产成人精品一区二区三区| 亚洲精品天堂一区二区| 欧美国产日韩在线三区| 国产第一区二区三区精品| 姝姝窝人体色WWW在线观看| 亚洲精品无播放器在线播放| 久久精品无码一区二区国产区 | 色偷偷亚洲av男人的天堂| 国产黄色看三级三级三级|