<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        surprise123
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 135 點
        下載積分: 1622 分
        在線時間: 40(小時)
        注冊時間: 2012-04-12
        最后登錄: 2013-04-07
        查看surprise123的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2013-01-14 13:31
        家庭有十戶 統計總功率要100KW,請問得選用多粗的線進 配電柜的斷路器, 再分十個電表。
        leechonghua
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 701 個
        工控威望: 1858 點
        下載積分: 2452 分
        在線時間: 1071(小時)
        注冊時間: 2011-06-01
        最后登錄: 2026-02-13
        查看leechonghua的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-01-14 15:25
        三相用戶還是單相用戶,單相的話每相30多個KW,單相每個KW電流4A選擇,三相的話每個KW電流2A選擇。電纜的選擇,每平方毫米;4A 絕對可靠!!!
        wananjushi
        萬安居士
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 813 個
        工控威望: 5759 點
        下載積分: 11749 分
        在線時間: 216(小時)
        注冊時間: 2011-12-24
        最后登錄: 2018-07-22
        查看wananjushi的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-01-14 15:35
        同意樓上,可以選6平方線
        wananjushi
        erwin2009
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 129 個
        工控威望: 265 點
        下載積分: 1212 分
        在線時間: 119(小時)
        注冊時間: 2012-09-11
        最后登錄: 2022-02-25
        查看erwin2009的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-01-14 15:55
        我擦你個妹的擦,100KW用6mm&sup2;的線,虧樓上這哥想的出來。

        哪天樓主家著大火了你呀的賠錢啊。


        授之以魚不如授之以漁~~~自己找口訣是算吧。。。不然你永遠都要問人

        難的幫你解決一下還可以,這種問題我覺得你還是自己找找才能記得住。
        .com.cn
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 57 個
        工控威望: 171 點
        下載積分: 1115 分
        在線時間: 167(小時)
        注冊時間: 2012-05-12
        最后登錄: 2022-09-09
        查看.com.cn的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-01-14 16:11
        三相至少50平方,單相的話1KW一個平方。但是單相最大容量30KW。以上只是純電阻負載。感性負載還要陳系數了還要考慮夏天溫度,線長等等因數
        [ 此帖被.com.cn在2013-01-15 07:35重新編輯 ]
        1712131502
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 162 個
        工控威望: 1989 點
        下載積分: 1121 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2012-04-05
        最后登錄: 2025-11-27
        查看1712131502的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-01-14 16:13
        4X120+PE好了
        像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
        zmy450365
        超越夢想
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 764 個
        工控威望: 5312 點
        下載積分: 15816 分
        在線時間: 388(小時)
        注冊時間: 2011-12-21
        最后登錄: 2020-05-31
        查看zmy450365的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-01-15 00:13
        引用
        引用樓主surprise123于2013-01-14 13:31發表的 請問家庭用電 :
        家庭有十戶 統計總功率要100KW,請問得選用多粗的線進 配電柜的斷路器, 再分十個電表。

        如果是三相四線進來;那么三相火線在3*55平方左右;零線最好單獨放;至少70平方;
        小小一電工
        每天一點點 加油 你可以的!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 625 個
        工控威望: 2532 點
        下載積分: 1891 分
        在線時間: 747(小時)
        注冊時間: 2012-02-27
        最后登錄: 2026-01-29
        查看小小一電工的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-01-15 17:00
        3*95MM+2*50的做斷路器進線  斷路器出線 你既然要10個電表 那肯定是每戶都要分開進線了 斷路器出去 3戶接一相電 平均一點 3:3:4 讓三相平衡! 算下來 平均每戶基本總功率10KW左右  220V的話 6平方的進線足夠了
        每天一點點
        hnyyhym
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 459 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 869 分
        在線時間: 2416(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2026-03-01
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-01-15 18:15
        引用
        引用第6樓zmy450365于2013-01-15 00:13發表的  :

        如果是三相四線進來;那么三相火線在3*55平方左右;零線最好單獨放;至少70平方;

        這又是一個神人,55平方的線你那里有買嗎,再就是零線為啥要70平方,你火線都只55平方,不懂就不要誤導別人呀。
        zmy450365
        超越夢想
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 764 個
        工控威望: 5312 點
        下載積分: 15816 分
        在線時間: 388(小時)
        注冊時間: 2011-12-21
        最后登錄: 2020-05-31
        查看zmy450365的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-01-15 19:10
        引用
        引用第8樓hnyyhym于2013-01-15 18:15發表的  :

        這又是一個神人,55平方的線你那里有買嗎,再就是零線為啥要70平方,你火線都只55平方,不懂就不要誤導別人呀。

        睜大你的眼睛;我說的;55平方左右;意思是在這個范圍;等你明白了為什么零線要70平方;再輕浮地說;我想也不遲;
        何工控學
        勵志竭精
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 596 個
        工控威望: 905 點
        下載積分: 13810 分
        在線時間: 507(小時)
        注冊時間: 2012-10-26
        最后登錄: 2025-08-08
        查看何工控學的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-10-05 09:40
        在工廠供電一書中有樓主想要的答案,單相用電設備電流超過30A的必須用三相四相制,相線和零線的選擇在單相時零線是大于相線的,在不平衡電路中零線的電流要大于相線的電流。
        piclijun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 222 個
        工控威望: 360 點
        下載積分: 14875 分
        在線時間: 249(小時)
        注冊時間: 2012-02-24
        最后登錄: 2016-08-30
        查看piclijun的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-10-05 10:32
        一般每平方毫米5A 估算.
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产日产欧产精品精品| 好吊视频在线一区二区三区| 国产无套无码AⅤ在线观看| 亚洲av无码精品色午夜蛋壳| 日韩av毛片在线播放| 一区二区三区在线色视频| 亚洲成人资源在线观看| 国产av丝袜熟女一二三| 欧美喷潮最猛视频| 天堂a无码a无线孕交| 熟女性饥渴一区二区三区| 麻豆最新国产av原创精品| 国产成人高清亚洲综合| 国产在线拍揄自揄视精品不卡| 欧美成本人视频免费播放| 日韩成人无码v清免费| 色吊a中文字幕一二三区| 亚洲国产成人精品女人久| 好吊视频专区一区二区三区| 老师破女学生处特级毛ooo片| 亚洲人成亚洲人成在线观看| 香港日本三级亚洲三级| 五月天中文字幕mv在线| 四虎精品国产永久在线观看| 日韩一区二区三区三级| 精品一区二区三区在线成人| 全部av―极品视觉盛宴 | 国产一区二区三区不卡在线看| 国产精品人妻熟女男人的天堂 | 久久综合狠狠综合久久| 国产精品中文字幕在线| 精品久久久久久无码国产| 久久久久香蕉国产线看观看伊| 亚洲夜色噜噜av在线观看| 亚洲av永久无码精品漫画| 波多野结衣无内裤护士| 少妇粗大进出白浆嘿嘿视频| 精品国产乱码久久久久久红粉| 色吊丝中文字幕在线观看| 在线观看国产久青草| 日韩本精品一区二区三区|