        大家好:
        現在有一臺設備電控箱,內部安裝15KW三菱伺服驅動器一臺,臺達5.5KW變頻器一臺,110V/24V開關電源兩臺,臺達PLC一臺,接觸器和繼電器若干個。
        現在出現一個關于接地的問題,就是在電控箱送電后使用萬用表測量伺服驅動器接地端與變頻器接地端卻不通電阻在10千歐左右。
        當將電源關閉后測量則正常(接地線為直通)。
        初步判定是電源與伺服驅動器干擾引起。
        但是不知道出現這樣的現象對設備電器元件是否會有影響?
        另外如何消除此現象?
        請各位各抒己見。謝謝。
        何舞汽
        多談些問題,少談些主義!
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 169 個
        工控威望: 623 點
        下載積分: 8364 分
        在線時間: 254(小時)
        注冊時間: 2010-02-24
        最后登錄: 2025-08-27
        查看何舞汽的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-01-16 21:29
        我估計可能是你的接地沒接好的原因(工廠的接地阻值過大),導致雖然接了地,但機器外殼還有較高電壓,帶電時萬用表電阻檔是測不準的。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(雪花飄飄) 謝謝回復!
      3. 閑坐莫談國是!
        深新的思念
        三三
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 55 個
        工控威望: 1369 點
        下載積分: 2532 分
        在線時間: 42(小時)
        注冊時間: 2013-01-14
        最后登錄: 2016-09-20
        查看深新的思念的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-01-16 21:32
        我估計可能是你的接地沒接好的原因
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(雪花飄飄) 感謝!
        雪花飄飄
        級別: VIP會員

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2455 個
        工控威望: 2052 點
        下載積分: 6763 分
        在線時間: 3553(小時)
        注冊時間: 2007-09-03
        最后登錄: 2025-11-02
        查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-01-16 21:33
        工廠接地是客戶所做,并不是純三相五線制(地線由變壓器端引出)而是車間配電柜側接地是接在電纜管外殼上。
        深新的思念
        三三
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 55 個
        工控威望: 1369 點
        下載積分: 2532 分
        在線時間: 42(小時)
        注冊時間: 2013-01-14
        最后登錄: 2016-09-20
        查看深新的思念的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-01-16 21:59
        你可以單獨用導線進行直接連接啊
        再和接地連接啊
        這樣不是沒有問題了 嗎 ?
        雪花飄飄
        級別: VIP會員

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2455 個
        工控威望: 2052 點
        下載積分: 6763 分
        在線時間: 3553(小時)
        注冊時間: 2007-09-03
        最后登錄: 2025-11-02
        查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-01-16 22:23
        回復樓上:你說的用導線直接連接意思是不是配電柜接地端用導線直接與變壓器接地端相連?
        電網是客戶自己做的。只有建議客戶整改的。
        asmoshd
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 501 個
        工控威望: 607 點
        下載積分: 33716 分
        在線時間: 411(小時)
        注冊時間: 2008-08-05
        最后登錄: 2025-08-30
        查看asmoshd的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-01-16 22:53
        伺服驅動,變頻器,開關電源 都需要接濾波器。電器柜接公共接地端子排。
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+1(雪花飄飄) 感謝!
        1054550600
        海納百川
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 317 個
        工控威望: 5537 點
        下載積分: 13499 分
        在線時間: 327(小時)
        注冊時間: 2011-07-09
        最后登錄: 2022-02-27
        查看1054550600的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-01-17 00:04
        引用
        引用第3樓雪花飄飄于2013-01-16 21:33發表的  :
        工廠接地是客戶所做,并不是純三相五線制(地線由變壓器端引出)而是車間配電柜側接地是接在電纜管外殼上。

        用踱鋅鋼管3米;在附近打入;效果不錯的;
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+1(雪花飄飄) 感謝!
      7. 真誠到永遠
        小小一電工
        每天一點點 加油 你可以的!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 624 個
        工控威望: 2530 點
        下載積分: 1698 分
        在線時間: 747(小時)
        注冊時間: 2012-02-27
        最后登錄: 2024-08-12
        查看小小一電工的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-01-17 08:21
        正解 一般工廠有接地網的
        每天一點點
        雪花飄飄
        級別: VIP會員

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2455 個
        工控威望: 2052 點
        下載積分: 6763 分
        在線時間: 3553(小時)
        注冊時間: 2007-09-03
        最后登錄: 2025-11-02
        查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-01-17 10:35
        引用
        引用第7樓1054550600于2013-01-17 00:04發表的  :

        用踱鋅鋼管3米;在附近打入;效果不錯的;

        也是建議客戶這樣搞的。
        nazid1231
        學習中!成長中!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 162 個
        工控威望: 284 點
        下載積分: 1331 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2013-01-11
        最后登錄: 2013-03-07
        查看nazid1231的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-01-17 13:30
        此問題明顯是由于零線地線混用導致的。分開就好了。
        樓主留言:
        零線地線已經分開的

        主站蜘蛛池模板: 无码中文字幕乱在线观看| 日韩精品区一区二区三vr| 精品国产一区二区三区av性色 | 久久精品国产亚洲av熟女| 精品国产乱码久久久久夜深人妻| 国产成人A区在线观看视频| 亚洲成A人片在线观看无码不卡| 人妻无码中文字幕| 亚洲国产精品日韩AV专区| 国产AV永久无码青青草原| 色老头亚洲成人免费影院 | av无码精品一区二区乱子| 亚洲精品国产自在现线最新 | 蜜臀av入口一区二区三区| 亚洲高清成人av在线| 大香伊蕉在人线国产最新2005| 亚洲精品网站在线观看不卡无广告| 青柠影院免费观看高清电视剧丁香| 免费无码又爽又刺激高潮的app| 一区二区三区精品偷拍| 7777久久亚洲中文字幕蜜桃| 狠狠色婷婷久久综合频道日韩| 四虎成人精品在永久在线| 性男女做视频观看网站| 久久99久久精品视频| 亚洲精品成人久久av| 午夜精品亚洲一区二区三区 | 99久久无色码中文字幕人妻| 吉川爱美一区二区三区视频 | 男人猛躁进女人免费播放| 久久久久99精品成人品| 亚洲日韩看片成人无码| 国产精品99久久免费| 精品人妻一区二区三区蜜臀| 亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠 | 国产MD视频一区二区三区| 伊人久久精品一区二区三区| 国产精品香港三级国产av| 国产MD视频一区二区三区| 亚洲伊人情人综合网站| 国内精品久久久久影院日本|