        nazid1231
        學習中!成長中!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 162 個
        工控威望: 284 點
        下載積分: 1331 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2013-01-11
        最后登錄: 2013-03-07
        查看nazid1231的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2013-01-17 10:47
        有一臺設備是5線的。但是公司只有4線,就是l臨時調試一下所以沒有把4線換5線。所以零地公用了。開關電源(交流變直流24V)的負極是接地的,這樣地零負極就到一起了。請問這樣會對24V的器件有影響嗎?例如,控制板上的二極管,電容,電阻什么的。
        [ 此帖被nazid1231在2013-01-17 13:07重新編輯 ]
        jxh668
        jxh668
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1373 個
        工控威望: 2170 點
        下載積分: 3998 分
        在線時間: 831(小時)
        注冊時間: 2009-12-21
        最后登錄: 2025-10-24
        查看jxh668的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-01-17 10:54
        接一頭是沒有問題的
        就怕還有秘密的回路就有點問題
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(nazid1231)
      3. 來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
        hsl2008
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 15 個
        工控威望: 132 點
        下載積分: 561 分
        在線時間: 0(小時)
        注冊時間: 2013-01-14
        最后登錄: 2013-04-01
        查看hsl2008的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-01-17 10:56
        1、直流電源的負極 千萬別接在公共的地上; 可能會引起燒毀直流電源的事故;
        2、一般公司的地線和零線是通的,你可以用萬用表打一下。所以我認為設備如果接地要求不嚴的話, 可以不用接地,或者接到水管,或房屋的框架上就可以了
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(nazid1231)
        nazid1231
        學習中!成長中!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 162 個
        工控威望: 284 點
        下載積分: 1331 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2013-01-11
        最后登錄: 2013-03-07
        查看nazid1231的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-01-17 10:57
        引用
        引用第1樓jxh668于2013-01-17 10:54發表的  :
        接一頭是沒有問題的
        就怕還有秘密的回路就有點問題

        秘密回路!!!能具體說下嗎?
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3147(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-10-30
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-01-17 11:06
        開關電源的電子線路有一個公共地的,你和零線接到一起,有可能能形成環流的。如果沒地方接,那就直接不接,懸空就可以了。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        nazid1231
        學習中!成長中!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 162 個
        工控威望: 284 點
        下載積分: 1331 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2013-01-11
        最后登錄: 2013-03-07
        查看nazid1231的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-01-17 11:32
        [quote]引用第4樓guochunyi于2013-01-17 11:06發表的  :
        開關電源的電子線路有一個公共地的,你和零線接到一起,有可能能形成環流的。如果沒地方接,那就直接不接,懸空就可以了。
        [/q公司用的是3相4線,零地是一顆線。能具體說下怎么產生的環流嗎?小弟菜鳥啊!
        ndx1979
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 129 點
        下載積分: 646 分
        在線時間: 21(小時)
        注冊時間: 2012-12-10
        最后登錄: 2025-09-14
        查看ndx1979的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-01-17 12:22
        地線與零線不要混用,而且零線一般不要接單獨的開關,否則容易引起故障。
        開關電源的負極更不要與零線接一起,我估計開關電源直接就掛了。
        二手工控電器
        且行且珍惜
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2870 個
        工控威望: 4575 點
        下載積分: 226719 分
        在線時間: 3313(小時)
        注冊時間: 2008-02-22
        最后登錄: 2025-10-30
        查看二手工控電器的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-01-17 12:24
        為安全起見樓主不妨查看一下設備原理圖,看看其N線與地線到底是什么關系?然后放可決定這樣解決!!
        熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
        銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
        http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
        yjhdlp
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 475 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 2081 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2010-11-13
        最后登錄: 2025-10-20
        查看yjhdlp的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-01-17 12:26
        單獨打一個極地棒就解決問題。
        weijian
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 28 個
        工控威望: 141 點
        下載積分: 644 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2012-12-03
        最后登錄: 2024-12-05
        查看weijian的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-01-17 12:44
        電子線公共地,直接不接,懸空就可以了!
        nazid1231
        學習中!成長中!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 162 個
        工控威望: 284 點
        下載積分: 1331 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2013-01-11
        最后登錄: 2013-03-07
        查看nazid1231的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-01-17 13:17
        引用
        引用第10樓weijian于2013-01-17 12:44發表的  :
        電子線公共地,直接不接,懸空就可以了!


        如果接了可能會產生什么影響,小弟只是好奇,想不明白會怎樣。負極接零的后對電子器件的影響。
        xuliuqing200
        生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 314 個
        工控威望: 4887 點
        下載積分: 18921 分
        在線時間: 338(小時)
        注冊時間: 2012-05-18
        最后登錄: 2016-10-27
        查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-01-17 13:53
        零線是3相變壓器中性點接地,如三相不平衡,會產生電位差,俗稱零線帶電;事實上一般工廠的零線都帶電,它不是零堤岸為。地線是與大地相連的零電位
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+1(nazid1231) 感謝!
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产高清在线不卡一区| 中文字字幕人妻中文| 熟妇人妻无码xxx视频| 黄色三级亚洲男人的天堂| 爱性久久久久久久久| 一区二区三区四区精品黄| 五月婷之久久综合丝袜美腿| 亚洲AV无码国产在丝袜APP| 小嫩批日出水无码视频免费| 国产a√精品区二区三区四区| 精品精品国产国产自在线| 亚洲日本一区二区一本一道| 黄色特级片一区二区三区| 国产SM重味一区二区三区| 国产精品护士| 亚洲精品一区二区三区四区乱码| 91性视频| A毛片终身免费观看网站| 亚洲色欲色欲在线大片| 2021国产成人精品久久| 国产一区二区在线视频播放| 亚洲各类熟女们中文字幕| 中文人妻AV高清一区二区| 亚洲一区二区三区小蜜桃| 香蕉久久国产精品免| 精品国产成人a在线观看 | 人妻少妇精品系列一区二区| 精品视频在线观自拍自拍| 中文有无人妻VS无码人妻激烈 | 欧美成人aaa片一区国产精品| 国产亚洲视频免费播放| 玖玖在线精品免费视频| 国产精品久久久久婷婷五月| 四虎在线播放亚洲成人| 欧美韩中文精品有码视频在线 | 亚洲人妻一区二区精品| 国产日韩精品免费二三氏| xxxxbbbb欧美残疾人| 国产精品成| 福利网午夜视频一区二区| 日韩人妻少妇一区二区三区|