        我們是純電動機負載,采用的是在低壓主開關柜上進行集中補償和車間內進行分散補償。總功率大約300kw當時看到集中補償的無功功率控制器顯示功率因數大約0.7左右,考慮可能補償電容較小,又在集中補償處加了一組20kvar和分散補償處加了3組20kvar,基本全部投入。兩處顯示的功率因數也比較高,都在0.90以上去車間的電流也顯示低了大約幾十A,但是月底電力局出具的明細顯示無供電量反而增加了,功率因數是0.80,請教各位是什么問題!
        g18363393722
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 86 個
        工控威望: 634 點
        下載積分: 3337 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2012-12-09
        最后登錄: 2014-01-26
        查看g18363393722的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-01-29 09:45
        你的無功補償因數還是有點低,應該在0.95以上才能行,還有一點你的用自動無功補償,它能根據用電負荷自動調節,
        xuliuqing200
        生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 314 個
        工控威望: 4887 點
        下載積分: 18921 分
        在線時間: 338(小時)
        注冊時間: 2012-05-18
        最后登錄: 2016-10-27
        查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-01-29 14:27
        1樓正解,按你的情況,只需增加和改造部分為自動,相對成本低些,當然全部改造最好
        李想
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 490 個
        工控威望: 749 點
        下載積分: 5028 分
        在線時間: 101(小時)
        注冊時間: 2011-09-12
        最后登錄: 2025-04-11
        查看李想的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-01-29 17:09
        功率因數太低,力調費啊
        liuhuaxing
        LIUHUAXING
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 953 個
        工控威望: 1172 點
        下載積分: 3446 分
        在線時間: 624(小時)
        注冊時間: 2011-03-26
        最后登錄: 2024-06-26
        查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-01-29 22:20
        是不是過補了?無功電量是算絕對值的,要不你每天抄一下有功電量和無功電量,再計算一下功率因素就知道了。
        zmy450365
        超越夢想
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 764 個
        工控威望: 5312 點
        下載積分: 15628 分
        在線時間: 388(小時)
        注冊時間: 2011-12-21
        最后登錄: 2020-05-31
        查看zmy450365的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-01-30 00:23
        引用
        引用樓主王猛1981于2013-01-29 08:57發表的 關于無功補償的問題,求助大師指點迷津! :
        我們是純電動機負載,采用的是在低壓主開關柜上進行集中補償和車間內進行分散補償。總功率大約300kw當時看到集中補償的無功功率控制器顯示功率因數大約0.7左右,考慮可能補償電容較小,又在集中補償處加了一組20kvar和分散補償處加了3組20kvar,基本全部投入。兩處顯示的功率因數也比較高,都在0.90以上去車間的電流也顯示低了大約幾十A,但是月底電力局出具的明細顯示無供電量反而增加了,功率因數是0.80,請教各位是什么問題!

        查功率因數表;300kw功率;從0.70-0.95需要補償多少千乏的容量;用自動補償;在總柜上補償就可以;
        zhangchao
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 144 個
        工控威望: 322 點
        下載積分: 6931 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2012-12-27
        最后登錄: 2021-10-16
        查看zhangchao的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-01-30 07:20
        還是查閱一下無功補償的資料吧  你的功率因數有些低
        manhuazheng
        生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 266 個
        工控威望: 1165 點
        下載積分: 2460 分
        在線時間: 19(小時)
        注冊時間: 2009-10-10
        最后登錄: 2024-08-19
        查看manhuazheng的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-01-30 15:07
        建議你使用手動補償,最好是在0.95以上,你的用電量不大,自動補償效果不是很好的
        眾人拾柴火焰高 13791826912------
        hahahaha
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 449 個
        工控威望: 665 點
        下載積分: 30796 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2011-11-03
        最后登錄: 2018-01-01
        查看hahahaha的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-01-30 19:24
        用補償控制器做控制,手動自動都可以。
        zhangweiwei
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 193 個
        工控威望: 361 點
        下載積分: 949 分
        在線時間: 191(小時)
        注冊時間: 2008-11-18
        最后登錄: 2024-12-17
        查看zhangweiwei的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-02-09 02:40
        我就經常做這無功補償,你這是過補了,也要罰款的
        scxclzyzb
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 781 個
        工控威望: 905 點
        下載積分: 31122 分
        在線時間: 630(小時)
        注冊時間: 2009-10-25
        最后登錄: 2025-11-02
        查看scxclzyzb的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-02-09 08:54
        注意控制方式,補過了,也是要給罰款的。
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3148(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-11-02
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-02-09 15:59
        無功補償的時候,分為滯后和超前的。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 自拍偷自拍亚洲精品熟妇人| √天堂中文在线最新版| 国产精品www夜色视频| 九九热在线免费视频播放| 国产男女猛烈无遮挡免费视频| 久久九九久精品国产免费直播| 波多野无码中文字幕av专区| 欧美日韩中文亚洲另类春色| 国产亚洲精品AA片在线播放天 | 国产区二区三区在线观看| 无码日韩做暖暖大全免费不卡| 国产成人1024精品免费| 男人扒女人添高潮视频| 视频二区亚洲精品| 国产成人av一区二区三| 饥渴的熟妇张开腿呻吟视频| 九九热在线免费播放视频| 西西人体44WWW高清大胆| 牲欲强的熟妇农村老妇女视频| gogogo高清在线观看视频中文| 久久久美女| 亚洲中文字幕国产综合| 亚洲av无码专区亚洲av伊甸园| 色综合久久综合中文综合网| 亚洲精品日韩在线丰满| 日本丰满熟妇videossexhd| 夜色福利站WWW国产在线视频| 国产AV嫩草研究院| 国产二区三区不卡免费| 99精品国产一区二区| 亚洲精品天堂一区二区| 久久国产精品成人免费古装| 加勒比无码人妻东京热| 国产高清自产拍av在线| 一区二区三区四区亚洲综合| 亚洲精品一区二区三区大桥未久| 亚洲av国产成人精品区| 毛片av在线尤物一区二区| 精品一区二区久久久久久久网站| 色 亚洲 日韩 国产 综合| 一本加勒比hezyo无码人妻|