        在實際應用中,直流開關和交流開關可以混用嗎?具體區別是什么呢?前段時間廠里的一臺透平機控制回路的小開關壞了,我就隨意給換了一個。誰知道用了兩天突然出問題了,直接把主電源頂跳了,最后確認是控制回路的開關用成交流的啦,換上直流的就好了。誰能解釋一下,謝謝!!
        roran
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 100 個
        工控威望: 255 點
        下載積分: 892 分
        在線時間: 155(小時)
        注冊時間: 2007-09-09
        最后登錄: 2022-10-28
        查看roran的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-02-26 21:01
        直流電由于沒有過零特性,對滅弧能力要求更高,而且對極性也有一定要求,用交流替代也見過不少,有同一開關兩路串聯使用的,根據你所說,開關曾壞過,它不會無緣無故的壞,就像熱繼電器老跳你不能認為繼電器壞了,應該先確定電機是否過負荷或缺相。可能是串電了,或線頭松動搭殼了,心細一點,祝好運。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(guang886622) 感謝回復
        guang886622
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 177 個
        工控威望: 304 點
        下載積分: 17781 分
        在線時間: 110(小時)
        注冊時間: 2013-02-03
        最后登錄: 2024-03-14
        查看guang886622的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-02-28 09:22
        感謝樓上的
        tkggtdkjpl
        工欲善其事,必先利其器!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 3404 個
        工控威望: 21019 點
        下載積分: 38698 分
        在線時間: 1834(小時)
        注冊時間: 2010-01-03
        最后登錄: 2025-11-03
        查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-02-28 14:46
        碰到過直流電路用交流斷路器導致交流熠路器損壞!
        自動化單機,生產線,項目編程調試!
        cq1688
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 36 個
        工控威望: 145 點
        下載積分: 641 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2010-05-29
        最后登錄: 2014-01-03
        查看cq1688的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-03-01 09:20
        最好是交直兩種的開關
        roran
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 100 個
        工控威望: 255 點
        下載積分: 892 分
        在線時間: 155(小時)
        注冊時間: 2007-09-09
        最后登錄: 2022-10-28
        查看roran的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-03-01 09:44
        呵呵,一般斷路器只是起個開關作用,用錯了只會影響保護性能和壽命,要說能把上邊頂跳,應該是開關里有低壓脫扣之類線圈,或電操之類的,因為交流電有感抗,線包匝數少,線芯粗,用錯了就有好看的啦,不過這種錯誤不會是電工會犯的吧。
        zcm20247726
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 23 個
        工控威望: 167 點
        下載積分: 2166 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2013-02-28
        最后登錄: 2018-01-14
        查看zcm20247726的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-03-01 13:12
        最大的區別在于滅弧能力。。。
        atogood
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 349 個
        工控威望: 1909 點
        下載積分: 2709 分
        在線時間: 206(小時)
        注冊時間: 2008-04-16
        最后登錄: 2024-06-19
        查看atogood的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-03-01 13:59
        交流的選得比直流的大一些,一般是不會有什么問題的。但接觸器之類的就不好說了。
        zhangchao
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 144 個
        工控威望: 322 點
        下載積分: 6931 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2012-12-27
        最后登錄: 2021-10-16
        查看zhangchao的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-03-01 23:06
        我們這就有用交流空開代替直流空開的 沒出現過什么問題
        zjlin
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 28 個
        工控威望: 150 點
        下載積分: 630 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2012-11-05
        最后登錄: 2014-04-03
        查看zjlin的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-03-16 13:26
        電流一樣的情況下,直流開關可以代替交流的。

        主站蜘蛛池模板: 国产精品极品美女免费观看| 中文成人无字幕乱码精品区| 精品少妇一区二区三区视频| 草裙社区精品视频播放| 91香蕉视频在线| 亚洲国产一区二区三区久| 女人夜夜春高潮爽a∨片传媒 | 亚洲中文字幕永码永久在线| 精品国产迷系列在线观看| 高清国产欧美一v精品| 国产福利深夜在线播放 | 国产精成人品日日拍夜夜| 欧美色99| 久久热这里只有精品国产| 日韩在线视频线观看一区| 国产AV影片麻豆精品传媒| 亚洲高清最新AV网站| 国产SUV精品一区二区88L| 精品国产一区二区三区av性色| 国产高清亚洲精品视bt天堂频| 视频一区视频二区亚洲视频| 欧美精品亚洲日韩aⅴ| 国产色无码专区在线观看| 午夜在线不卡精品国产| 国产99视频精品免费专区| 亚洲色大成成人网站久久| 吉川爱美一区二区三区视频| 越南毛茸茸的少妇| 亚洲综合区激情国产精品| 麻豆最新国产AV原创精品| 91孕妇精品一区二区三区| 日本成熟老妇乱| 和黑人中出一区二区三区| 在线涩涩免费观看国产精品| 亚洲VA久久久噜噜噜久久无码| 精品无人区无码乱码毛片国产| 亚洲超碰97无码中文字幕| 2019亚洲午夜无码天堂| 在线观看国产精品日本不卡网 | 无码伊人久久大杳蕉中文无码| 成人天堂资源www在线|