<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        guang886622
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 177 個
        工控威望: 304 點
        下載積分: 17781 分
        在線時間: 110(小時)
        注冊時間: 2013-02-03
        最后登錄: 2024-03-14
        查看guang886622的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2013-02-26 16:54
        在實際應用中,直流開關和交流開關可以混用嗎?具體區別是什么呢?前段時間廠里的一臺透平機控制回路的小開關壞了,我就隨意給換了一個。誰知道用了兩天突然出問題了,直接把主電源頂跳了,最后確認是控制回路的開關用成交流的啦,換上直流的就好了。誰能解釋一下,謝謝!!
        roran
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 100 個
        工控威望: 255 點
        下載積分: 892 分
        在線時間: 155(小時)
        注冊時間: 2007-09-09
        最后登錄: 2022-10-28
        查看roran的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-02-26 21:01
        直流電由于沒有過零特性,對滅弧能力要求更高,而且對極性也有一定要求,用交流替代也見過不少,有同一開關兩路串聯使用的,根據你所說,開關曾壞過,它不會無緣無故的壞,就像熱繼電器老跳你不能認為繼電器壞了,應該先確定電機是否過負荷或缺相。可能是串電了,或線頭松動搭殼了,心細一點,祝好運。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(guang886622) 感謝回復
        guang886622
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 177 個
        工控威望: 304 點
        下載積分: 17781 分
        在線時間: 110(小時)
        注冊時間: 2013-02-03
        最后登錄: 2024-03-14
        查看guang886622的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-02-28 09:22
        感謝樓上的
        tkggtdkjpl
        工欲善其事,必先利其器!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 3404 個
        工控威望: 21019 點
        下載積分: 38698 分
        在線時間: 1834(小時)
        注冊時間: 2010-01-03
        最后登錄: 2025-11-03
        查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-02-28 14:46
        碰到過直流電路用交流斷路器導致交流熠路器損壞!
        自動化單機,生產線,項目編程調試!
        cq1688
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 36 個
        工控威望: 145 點
        下載積分: 641 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2010-05-29
        最后登錄: 2014-01-03
        查看cq1688的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-03-01 09:20
        最好是交直兩種的開關
        roran
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 100 個
        工控威望: 255 點
        下載積分: 892 分
        在線時間: 155(小時)
        注冊時間: 2007-09-09
        最后登錄: 2022-10-28
        查看roran的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-03-01 09:44
        呵呵,一般斷路器只是起個開關作用,用錯了只會影響保護性能和壽命,要說能把上邊頂跳,應該是開關里有低壓脫扣之類線圈,或電操之類的,因為交流電有感抗,線包匝數少,線芯粗,用錯了就有好看的啦,不過這種錯誤不會是電工會犯的吧。
        zcm20247726
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 23 個
        工控威望: 167 點
        下載積分: 2166 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2013-02-28
        最后登錄: 2018-01-14
        查看zcm20247726的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-03-01 13:12
        最大的區別在于滅弧能力。。。
        atogood
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 349 個
        工控威望: 1909 點
        下載積分: 2709 分
        在線時間: 206(小時)
        注冊時間: 2008-04-16
        最后登錄: 2024-06-19
        查看atogood的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-03-01 13:59
        交流的選得比直流的大一些,一般是不會有什么問題的。但接觸器之類的就不好說了。
        zhangchao
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 144 個
        工控威望: 322 點
        下載積分: 6931 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2012-12-27
        最后登錄: 2021-10-16
        查看zhangchao的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-03-01 23:06
        我們這就有用交流空開代替直流空開的 沒出現過什么問題
        zjlin
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 28 個
        工控威望: 150 點
        下載積分: 630 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2012-11-05
        最后登錄: 2014-04-03
        查看zjlin的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-03-16 13:26
        電流一樣的情況下,直流開關可以代替交流的。

        主站蜘蛛池模板: 在线国产极品尤物你懂的| 国精品午夜福利视频不卡| 日韩一区日韩二区日韩三区| 国产精品乱码一区二区三| 中文字幕乱妇无码AV在线| 日韩一区二区三区av在线| 国产区二区三区在线观看| 国产a在视频线精品视频下载| 久久国产国内精品国语对白| 国产色a在线观看| 亚洲AV无码专区在线播放中文| 人人人澡人人肉久久精品| 99偷拍视频精品一区二区| 老熟妇欲乱一区二区三区| 精品国产一区AV天美传媒| 国产香蕉精品视频一区二区三区| 国产精品天干天干综合网| 成人啪啪一区二区三区| 中文字幕国产精品第一页| 国产精品理论片在线观看| 欧美成人免费| 亚洲成人av在线高清| 亚洲精品天堂在线观看| 2020年最新国产精品正在播放 | 国产a√精品区二区三区四区| 久久综合国产色美利坚| 精品国产中文字幕懂色| 成全我在线观看免费第二季| 欧美成人免费| 91亚洲精品一区二区三区| 国产日韩精品秘 入口| 成人午夜在线观看日韩| 亚洲成人动漫在线| 四虎国产精品永久在线观看| 国产精品视频一区二区不卡| 青青草无码免费一二三区| 亚洲国产成人久久一区久久 | 精品一区二区三区在线播放视频 | 不卡在线一区二区三区视频| 欧美人与动zozo在线播放| 55大东北熟女啪啪嗷嗷叫|