        今天買了個直線電機,也是私服的,自帶了一個驅動器,廠家說他這個輸入是5伏的,如果PLC是24V的要并聯電阻呢,不知道FX3U,輸出脈沖是多少伏的???小弟實在是搞不懂,,這個直線電機廠家,開發了一個軟件,是在電腦上操作的,我現在想用PLC給它脈沖控制它,麻煩大家給點建議!!!!!我主要要實現,用撥碼開關,撥到5,電機就走5米,撥到10,電機就走10米,就這么簡單....、
        困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
        idiot
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 77 個
        工控威望: 221 點
        下載積分: 745 分
        在線時間: 104(小時)
        注冊時間: 2011-09-01
        最后登錄: 2024-12-28
        查看idiot的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-04-02 20:16
        我用的是三菱伺服
        當使用差動連接方式時,使用的是5V電壓。
        當使用集電極接線方式時,使用的是24V電壓。
        不知道24V可不可以通過串聯電阻的方式,降成5V電壓?
        515932914
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 68 個
        工控威望: 179 點
        下載積分: 2186 分
        在線時間: 63(小時)
        注冊時間: 2012-09-22
        最后登錄: 2024-09-04
        查看515932914的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-04-02 20:48
        24V電壓可以串聯1500歐的電阻降壓到5伏
        scw威偉
        互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 488 個
        工控威望: 812 點
        下載積分: 8059 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2011-06-02
        最后登錄: 2022-02-12
        查看scw威偉的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-04-02 21:44
        引用
        引用第1樓idiot于2013-04-02 20:16發表的  :
        我用的是三菱伺服
        當使用差動連接方式時,使用的是5V電壓。
        當使用集電極接線方式時,使用的是24V電壓。
        不知道24V可不可以通過串聯電阻的方式,降成5V電壓?

        可以詳細的解釋一下嗎?差動連接方式是什么意思,還有集電極???
        困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
        poorwer
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 280 個
        工控威望: 485 點
        下載積分: 1387 分
        在線時間: 225(小時)
        注冊時間: 2008-07-26
        最后登錄: 2021-01-19
        查看poorwer的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-04-03 07:59
        要支不支持差動方式,有些伺服是不支持的。5v可以,接線方麵你可以看下3u的說明書,裏面有圖。
        luo76
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1484 個
        工控威望: 1626 點
        下載積分: 117313 分
        在線時間: 632(小時)
        注冊時間: 2008-09-06
        最后登錄: 2025-10-26
        查看luo76的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-04-03 09:19
        撥碼開關這個不好弄,用觸摸屏還好,
        張子良
        上進,
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 650 點
        下載積分: 7814 分
        在線時間: 73(小時)
        注冊時間: 2012-10-24
        最后登錄: 2021-10-15
        查看張子良的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-04-03 09:20
        接一個2K的電阻
        xiejun8103
        三人行,必有我?/div>
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 2118 點
        下載積分: 3244 分
        在線時間: 299(小時)
        注冊時間: 2009-10-26
        最后登錄: 2019-07-02
        查看xiejun8103的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-04-03 11:30
        PLC輸出多少V,是看你用多少V就輸出多少V的,PLC輸出點也只是一個晶體管的開關,PLC的Y0 Y1Y2Y3不都是分好幾組COM嗎?也可用電組降2。2K紅紅紅電阻。
        yl_pan
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 214 個
        工控威望: 302 點
        下載積分: 10505 分
        在線時間: 440(小時)
        注冊時間: 2010-03-11
        最后登錄: 2025-06-15
        查看yl_pan的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-04-03 13:03
        暈,Com0接 DC0V PLC的Y0就輸出0V啊,你驅動器那邊接5V就好啦!
        langman
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 567 個
        工控威望: 606 點
        下載積分: 1500 分
        在線時間: 227(小時)
        注冊時間: 2008-06-23
        最后登錄: 2021-04-09
        查看langman的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-04-03 14:12
        都是5V的(內部是光耦),有的直接可以接24V那是因為驅動器本身接了2K限流電阻,
        一般情況下驅動器是沒有接限流電阻的,所以如果電源是24V串2K電阻,12V串1K電阻,5V直接接。
        朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
        xtihee
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 392 個
        工控威望: 1148 點
        下載積分: 659 分
        在線時間: 397(小時)
        注冊時間: 2011-12-18
        最后登錄: 2025-04-12
        查看xtihee的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-04-03 18:54
        串聯2K的電阻
        scw威偉
        互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 488 個
        工控威望: 812 點
        下載積分: 8059 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2011-06-02
        最后登錄: 2022-02-12
        查看scw威偉的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-04-07 12:06
        引用
        引用第9樓langman于2013-04-03 14:12發表的  :
        都是5V的(內部是光耦),有的直接可以接24V那是因為驅動器本身接了2K限流電阻,
        一般情況下驅動器是沒有接限流電阻的,所以如果電源是24V串2K電阻,12V串1K電阻,5V直接接。

        看輸出是多少伏,是用萬用表,把Y點對地測量嗎?
        困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 麻花传媒在线观看免费| 欧美成人精品三级在线观看| 亚洲熟妇av综合一区二区| 欧美交a欧美精品喷水| 国产在线无码精品无码| 成人午夜在线观看日韩| 激情综合五月网| 一本色道久久加勒比综合| 亚洲精品国产综合久久一线 | 99riav精品免费视频观看| 日韩中文字幕有码av| 国产亚洲精品第一综合| 99精品视频在线观看免费专区| 国产亚洲一区二区三区成人| 国产人妻人伦精品婷婷| 全部av―极品视觉盛宴 | 色婷婷欧美在线播放内射| 女人被爽到高潮视频免费国产| 中文 在线 日韩 亚洲 欧美| 一本之道高清乱码少妇| 国产精品国产三级国av在线观看| 线观看的国产成人av天堂| 国产福利酱国产一区二区| 欧美亚洲精品中文字幕乱码| 亚洲一区二区精品另类| 午夜福利一区二区在线看| 日韩高清在线亚洲专区国产| 国产精品天干天干综合网| 亚洲国产一成人久久精品| 国产精品香蕉在线观看不卡| 午夜精品视频在线看| 人人超人人超碰超国产| 日本久久一区二区三区高清 | 日本亚洲欧洲无免费码在线| 蜜桃av亚洲精品一区二区| 亚洲av无码成人影院一区| 中文成人无字幕乱码精品区| 国产嫩草精品网亚洲av| 就去色最新网址| 麻豆成人精品国产免费| 欧美13一14娇小xxxx|