        最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

        這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

        所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

        請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


              (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
                      
                              請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
        jesselai
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 208 個
        工控威望: 403 點
        下載積分: 5970 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2008-12-05
        最后登錄: 2016-07-13
        查看jesselai的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-04-09 08:16
        我覺得不能直接啟動吧,算出來了遠遠超過了斷路器的承載了,可以參照斷路器瞬間過載能力參數就知道了
        huoshi
        為所當為
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2503 個
        工控威望: 23365 點
        下載積分: 4830 分
        在線時間: 2889(小時)
        注冊時間: 2010-12-27
        最后登錄: 2025-12-26
        查看huoshi的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-04-09 08:24
        45KW直接啟動可以我試過,但是負載是水泵啟動前將水泵出口閥關至1/3是可以的
        huoshi
        為所當為
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2503 個
        工控威望: 23365 點
        下載積分: 4830 分
        在線時間: 2889(小時)
        注冊時間: 2010-12-27
        最后登錄: 2025-12-26
        查看huoshi的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-04-09 08:26
        首先變壓器容量足夠建議使用軟啟動
        江蘇文彬工控
        江蘇文彬工控電氣------長期回收電器
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 126 個
        工控威望: 230 點
        下載積分: 4523 分
        在線時間: 650(小時)
        注冊時間: 2007-07-20
        最后登錄: 2025-08-15
        查看江蘇文彬工控的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-04-09 08:28
        同時啟動不行,要跳空開的。  分開啟動好點
        回收電器,PLC,變頻,觸摸屏,伺服。外地德邦代收款.
        木皮
        學海無涯
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 484 個
        工控威望: 742 點
        下載積分: 16520 分
        在線時間: 243(小時)
        注冊時間: 2012-06-17
        最后登錄: 2021-06-06
        查看木皮的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-04-09 08:33
        有點常識好不好,那么電機直接啟動還真沒玩了也不敢玩,至少也得來個降壓啟動吧,還有啟動時總有個先后吧相互延時個十多秒不行嗎。如果是一天啟動數次超過幾十次的話,還是用變頻吧。要不然發的錢更多。
        大家好才是真的好
        xuliuqing200
        生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 314 個
        工控威望: 4887 點
        下載積分: 18921 分
        在線時間: 338(小時)
        注冊時間: 2012-05-18
        最后登錄: 2016-10-27
        查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-04-09 09:04
        這么多大的電機,直接啟動風險太大了吧,電容補償可以不考慮,至少星三角,軟啟動器吧。開關都會炸的,人員,設備都有危險
        erwin2009
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 129 個
        工控威望: 265 點
        下載積分: 1024 分
        在線時間: 119(小時)
        注冊時間: 2012-09-11
        最后登錄: 2022-02-25
        查看erwin2009的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-04-09 09:52
        如果真的是五臺同時啟動,我來告訴你會出現的可能性吧。

        1.上游斷路器一路跳閘。(可能性極大)
        2.導線急劇發熱,甚至外面的膠皮出現熱熔現象。。(可能性極大)
        3.會造成空開,導線,電機等迅速老化。。(可能性極大)
        4.如果負載過大甚至有可能造成爆炸等事故。。(存在可能性)
        5.產生的雜波會嚴重影響其他設備的正常運轉。。(可能性極大)


        哥們,別說200A,就說再大100A都會跳的,一個個啟動也會跳,這種b就是沒常識,碰了釘子才會賣乖,不然人家賣軟啟動的賺個毛的錢。。存在即合理。。

        我是你就指著你老板的鼻子說,“你準備給員工收尸吧,老子不干了。”
        kyy80
        態度決定一切``````
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1199 個
        工控威望: 3508 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 1995(小時)
        注冊時間: 2008-02-17
        最后登錄: 2025-12-08
        查看kyy80的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-04-09 10:16
        引用
        引用第7樓erwin2009于2013-04-09 09:52發表的  :
        如果真的是五臺同時啟動,我來告訴你會出現的可能性吧。

        1.上游斷路器一路跳閘。(可能性極大)
        2.導線急劇發熱,甚至外面的膠皮出現熱熔現象。。(可能性極大)
        3.會造成空開,導線,電機等迅速老化。。(可能性極大)
        .......

        zhb88888
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 95 個
        工控威望: 193 點
        下載積分: 2438 分
        在線時間: 60(小時)
        注冊時間: 2010-09-08
        最后登錄: 2025-12-26
        查看zhb88888的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-04-09 10:42
        七樓說的對這種老板太扣最好拜拜否則命沒了
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-04-09 10:44
        老板是按上一級承包商所提供的元器件報價的,他們可沒有提供什么軟起,降壓啟動元器件。就是不放心才來問問,聽聽大家的意見,他要硬這么做就等著出事吧。
        gaogaiga
        新會是全廣東工資最低。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 728 個
        工控威望: 870 點
        下載積分: 8842 分
        在線時間: 777(小時)
        注冊時間: 2008-02-21
        最后登錄: 2024-11-19
        查看gaogaiga的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-04-09 11:04
        如果我老板是這樣,反正別叫我去開機就行了,其他的事老板背吧,有事后要跑路前發了工資就不理他。

        主站蜘蛛池模板: 国产91精选在线观看| 极品蜜桃臀一区二区av| 亚洲人妻中文字幕一区| 国产精品女在线观看| 亚洲国产成人久久综合区| 另类欧美日韩| 天堂а√在线中文在线| 国产午夜精品福利在线观看| 亚洲www永久成人网站| 国产精品国产三级国快看| 人妻丝袜无码专区视频网站| 亚洲精品国产一二三无码AV| 欧美日韩北条麻妃一区二区| 国产AⅤ天堂亚洲国产AV| 免费看黄色亚洲一区久久| 福利一区二区视频在线| 亚洲人成影院在线观看| 91久久性奴调教国产免费| 久久人人爽天天玩人人妻精品| 日吹毛片日韩v国产v亚洲v精品v| 国产毛片三区二区一区| 日韩成人一区二区二十六区| 国产中文字幕精品视频| 人妻夜夜爽天天爽三区丁香花| 任我爽精品视频在线播放| 国产午夜福利精品久久2021| 免费男人j桶进女人p无遮挡动态图| 亚洲国产精品线观看不卡| 福利一区二区在线视频| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕| 免费av大片在线观看入口| 精品一区二区三区四区五区| 中文字日产幕码三区国产| 人妻少妇精品中文字幕| 亚洲ⅴa曰本va欧美va视频| 久久综合亚洲鲁鲁九月天| 国产精品一区二区婷婷| 最新中文字幕av无码专区不| 国产精品一区二区AV| 99久久亚洲综合精品成人网| 免费大黄网站在线观看|