        各位好,最近著手開始研究PLC和變頻器的連接問題了,但是自己覺得很茫然啊,不知道從哪里下手。
        我想請教一下,PLC與變頻器連接都有幾種方式啊?比如,通過普通的輸入輸出模塊,AD模塊,還有通信模塊?我說的對嗎?我手上現在只有普通的輸入輸出模塊,我能實現對變頻器多級調速變頻控制嗎?如果能的話,那我PLC程序怎么編寫,接線怎么接?說得可能不夠專業,但是,自己要表述的意思,相信高手肯定能看懂,O(∩_∩)O謝謝。
        備注:PLC型號:歐姆龍CJ1M CPU13,ID 231,OD 231,變頻器:富士FRN-1.5E1S-4C
        coolnetjun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 144 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 1976 分
        在線時間: 93(小時)
        注冊時間: 2013-03-16
        最后登錄: 2014-09-22
        查看coolnetjun的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-04-26 22:12
        沒人回啊,自己頂一下。用普通的I/O模塊如何實現低中高三段調速,程序怎么編啊?
        cvlsam
        富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
        級別: VIP會員

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 6819 個
        工控威望: 38423 點
        下載積分: 12729 分
        在線時間: 9754(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2025-08-29
        查看cvlsam的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-04-27 06:24
        程序沒有什么可以編的。

        速度的調整是在變頻器中設定好的,利用E端子功能,設定好你要對應的頻率,4個端子可以組成16種頻率。

        例如:0001    5Hz
                    0010   10Hz
                    0011    15Hz
                   ......
                    1111    50Hz

        你要做的僅僅就是控制你的Do輸出來符合上述二進制編碼。

        另外如果不是使用面板控制的話,還需要鏈接變頻器的運行節點并設定外部控制。

        Good Luck~
        coolnetjun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 144 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 1976 分
        在線時間: 93(小時)
        注冊時間: 2013-03-16
        最后登錄: 2014-09-22
        查看coolnetjun的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-05-02 11:43
        太感謝你了,我在變頻器中沒找到那個怎么設置啊?
        coolnetjun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 144 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 1976 分
        在線時間: 93(小時)
        注冊時間: 2013-03-16
        最后登錄: 2014-09-22
        查看coolnetjun的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-05-02 12:20
        我截了富士變頻器E端子的設定,我想知道他那個SS1,SS2,SS4,SS8是怎么調出來的,或者說我E01,E02,E03,E04具體該怎么設置,拜托了
        coolnetjun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 144 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 1976 分
        在線時間: 93(小時)
        注冊時間: 2013-03-16
        最后登錄: 2014-09-22
        查看coolnetjun的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-05-02 12:21
        描述:FUJI變頻器-功能代碼E
        圖片:
        描述:FUJI變頻器-功能分配和數據設定
        圖片:
        FUJI變頻器說明書截圖
        coolnetjun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 144 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 1976 分
        在線時間: 93(小時)
        注冊時間: 2013-03-16
        最后登錄: 2014-09-22
        查看coolnetjun的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-05-02 17:25
        圖片:
        圖片:
        以下是我編寫的程序和變頻器接線圖,現在啟動之后,在變頻器面板上顯示有頻率輸出,但是,電機不運作(我接了電機),這是怎么回事啊?
        cvlsam
        富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
        級別: VIP會員

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 6819 個
        工控威望: 38423 點
        下載積分: 12729 分
        在線時間: 9754(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2025-08-29
        查看cvlsam的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-05-02 19:56
        引用
        引用第6樓coolnetjun于2013-05-02 17:25發表的  :
        以下是我編寫的程序和變頻器接線圖,現在啟動之后,在變頻器面板上顯示有頻率輸出,但是,電機不運作(我接了電機),這是怎么回事啊?


        要么自己手動按面板啟動停止,要么設定為外部控制,在Rev,FRW端子上接線。

        Good Luck~
        coolnetjun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 144 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 1976 分
        在線時間: 93(小時)
        注冊時間: 2013-03-16
        最后登錄: 2014-09-22
        查看coolnetjun的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-05-02 22:45
        你能幫我說得具體點嗎?那變頻器里面有哪個功能代碼還需要設定?
        coolnetjun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 144 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 1976 分
        在線時間: 93(小時)
        注冊時間: 2013-03-16
        最后登錄: 2014-09-22
        查看coolnetjun的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-05-03 15:56
        圖片:
        今天終于把問題給搞定了,關鍵點在于把正轉or反轉端子與COM端短接!詳細見圖
        coolnetjun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 144 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 1976 分
        在線時間: 93(小時)
        注冊時間: 2013-03-16
        最后登錄: 2014-09-22
        查看coolnetjun的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-05-03 16:01
        上圖中,PLC端子作用是什么?我是通過繼電器接點實現多段調速控制的,X1,X2,X3,X4端子接到了繼電器觸點上,COM端接到了繼電器接地端,沒有接PLC端子,它為什么也能運轉呢?這個比較疑惑。對了,變頻器手冊中“數字量輸入”切換開關在源側與漏測含義是什么?求解~~~
        cvlsam
        富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
        級別: VIP會員

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 6819 個
        工控威望: 38423 點
        下載積分: 12729 分
        在線時間: 9754(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2025-08-29
        查看cvlsam的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-05-03 16:19
        引用
        引用第10樓coolnetjun于2013-05-03 16:01發表的  :
        上圖中,PLC端子作用是什么?我是通過繼電器接點實現多段調速控制的,X1,X2,X3,X4端子接到了繼電器觸點上,COM端接到了繼電器接地端,沒有接PLC端子,它為什么也能運轉呢?這個比較疑惑。對了,變頻器手冊中“數字量輸入”切換開關在源側與漏測含義是什么?求解~~~


        請百度NPN,PNP。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 成人精品区| 国产一级特黄性生活大片| 亚洲真人无码永久在线| 日本高清久久一区二区三区| 亚洲成av人片不卡无码手机版| 欧美激情一区二区久久久| 亚洲国产精品日韩AV专区| 亚洲熟女少妇乱色一区二区| 亚洲情色av一区二区| 亚洲少妇人妻无码视频| 久久香蕉国产线看观看猫咪av| 女同性恋一区二区三区视频| 一区二区三区在线色视频| 国产免费午夜福利在线播放| 久久久久久综合网天天| 久久久久成人片免费观看蜜芽| 国产视色精品亚洲一区二区| 激情97综合亚洲色婷婷五| 又爽又黄又无遮掩的免费视频 | 国产精品综合av一区二区| 国产成人精品亚洲日本片| 亚洲高清av一区二区| 亚洲欧美高清在线精品一区二区 | 最新国产AV最新国产在钱| 影音先锋2020色资源网| 精品国产午夜福利在线观看| 国产成人午夜福利在线观看| 不卡一区二区国产在线| 国产日韩av二区三区| 亚洲午夜精品国产电影在线观看| 日本国产精品第一页久久| 亚洲成人四虎在线播放| 亚洲一区二区精品动漫| 鲁丝一区二区三区免费| 视频一区二区不中文字幕| 久久人妻无码一区二区三区av | 成全影视大全在线观看| 久久久精品2019中文字幕之3| 亚洲人成网站77777在线观看| 在线视频中文字幕二区| 亚洲av片在线免费观看|