        有一臺PLC 可供24V  有4個接近開關,一個編碼器和2 個伺服電機需要接24V 和0V  
        這種情況下 需要一個開關電源嗎,  一般負載是多大時就需要外接一個開關電源,而不能用PLC
        有計算公式嗎?
        lsing5210
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 9 個
        工控威望: 130 點
        下載積分: 3444 分
        在線時間: 19(小時)
        注冊時間: 2012-12-03
        最后登錄: 2014-01-17
        查看lsing5210的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-04-28 16:48
        PLC的功率一般不超過40w,你看下總負載,超過了最好加個開關電源,開關電源便宜,一般一兩百塊
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70832 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-23
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-04-28 17:00
        首先看plc手冊上面介紹的plc電流值是否滿足外部供電。
        建議使用外部24V開關電源,因為一旦當外部傳感器之類的器件發生短路性故障將影響整個系統的運行。再說現在開關電源也非常便宜。
        auto_world
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 577 點
        下載積分: 664 分
        在線時間: 40(小時)
        注冊時間: 2013-01-13
        最后登錄: 2019-04-21
        查看auto_world的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-04-29 09:57
        需要24V,都加外部開關電源,一兩百塊錢的事情,系統穩定為王(外部故障不影響plc,很久前有一次外部用plc 24v,現場傳感器短路,然后,PLC柜里跳來跳去,老壯觀了)。
        sanlihu
        吉圓
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1195 個
        工控威望: 1765 點
        下載積分: 7612 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2012-08-31
        最后登錄: 2025-12-12
        查看sanlihu的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-04-30 08:33
        (外部故障不影響plc,很久前有一次外部用plc 24v,現場傳感器短路,然后,PLC柜里跳來跳去,老壯觀了)。
        PLC 24V輸出短路時它會封鎖輸出吧。應該不會影響PLC其它輸出
        吉圓電氣 QQ751673698
        tkggtdkjpl
        工欲善其事,必先利其器!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 3412 個
        工控威望: 21027 點
        下載積分: 39784 分
        在線時間: 1840(小時)
        注冊時間: 2010-01-03
        最后登錄: 2025-12-24
        查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-04-30 10:30
        引用
        引用第3樓auto_world于2013-04-29 09:57發表的  :
        需要24V,都加外部開關電源,一兩百塊錢的事情,系統穩定為王(外部故障不影響plc,很久前有一次外部用plc 24v,現場傳感器短路,然后,PLC柜里跳來跳去,老壯觀了)。


        用過OMRON CPM2A 接線員接錯了用了內部的24V 電磁閥動作時PLC重啟
        自動化單機,生產線,項目編程調試!
        karry
        學生來了
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 146 個
        工控威望: 2126 點
        下載積分: 15459 分
        在線時間: 333(小時)
        注冊時間: 2011-10-12
        最后登錄: 2016-05-03
        查看karry的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-04-30 11:03
        引用
        引用第2樓wwcwwc于2013-04-28 17:00發表的  :
        首先看plc手冊上面介紹的plc電流值是否滿足外部供電。
        建議使用外部24V開關電源,因為一旦當外部傳感器之類的器件發生短路性故障將影響整個系統的運行。再說現在開關電源也非常便宜。

        支持
        hjjjq
        多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 873 個
        工控威望: 1328 點
        下載積分: 3950 分
        在線時間: 270(小時)
        注冊時間: 2012-04-06
        最后登錄: 2025-07-20
        查看hjjjq的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-04-30 14:07
        要的好

        主站蜘蛛池模板: 久久精品国产亚洲av品| 国产成人亚洲综合无码品善网| 精品人妻免费看一区二区三区 | 国产熟女激情一区二区三区| 久久www视频| 老司机久久99久久精品播放免费| 亚洲中文精品人人永久免费| 日本久久久www成人免费毛片丨| 日韩欧美aⅴ综合网站发布| 韩国精品一区二区三区在线观看 | 亚洲午夜香蕉久久精品| 亚洲天堂免费av在线观看| 九草在线观看视频免费福利 | 日韩精品国产一区二区| 国产成人一区二区三区视频免费| 国产精品亚洲mnbav网站| 长腿校花无力呻吟娇喘的视频| 中文字幕日韩有码av| 久久久久88色偷偷| 人人澡超碰碰97碰碰碰| 日韩一区二区三在线观看| 亚洲尤码不卡av麻豆| 一日本道伊人久久综合影| 99久久成人亚洲精品观看| 中文字幕av一区二区| 免费现黄频在线观看国产| 精品中文字幕一区在线| 国产成人午夜在线视频极速观看| 久久精品国产亚洲精品2020| 少妇被黑人到高潮喷出白浆| 日韩AV片无码一区二区三区| 波多野结衣久久一区二区| 亚洲高清av一区二区| 99视频九九精品视频在线观看| 性大毛片视频| 妺妺窝人体色www聚色窝韩国| 国产最新进精品视频| 久久精品人妻无码一区二区三区| 亚洲乱码一区二区三区视色| 92精品国产自产在线观看481页| 久天啪天天久久99久孕妇|