                 臺達溫度控制器DTE10T,溫度加溫時波動大。四組只有一組波動小一點上下3度,其他三組波動5-10度。但是停止加熱溫度0.1度的下降,溫控器應該沒問題。500度以下很穩的,800度以上波動加劇,正常使用980度左右,節能燈管成型機用,自整定后沒改善。手動調節pid也不行,請問是什么原因?哪位高手遇見過此類問題,請指點,謝謝!!!
        dw123456
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 127 個
        工控威望: 275 點
        下載積分: 959 分
        在線時間: 241(小時)
        注冊時間: 2012-12-22
        最后登錄: 2020-05-19
        查看dw123456的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-05-05 11:37
        加個磁環看下
        樓主留言:
        不行啊
        hanqin
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1201 個
        工控威望: 1226 點
        下載積分: 2927 分
        在線時間: 925(小時)
        注冊時間: 2009-01-09
        最后登錄: 2023-10-27
        查看hanqin的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-05-05 15:27
        500度一下很穩定,往上就不行是不是你的溫度傳感器有問題。
        jun9015
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 137 點
        下載積分: 722 分
        在線時間: 3(小時)
        注冊時間: 2013-04-26
        最后登錄: 2017-10-25
        查看jun9015的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-05-05 23:57
        了解一下,新手!不過三樓說的有道理
        232497244
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 247 個
        工控威望: 1061 點
        下載積分: 1823 分
        在線時間: 748(小時)
        注冊時間: 2007-03-18
        最后登錄: 2025-12-23
        查看232497244的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-05-06 00:17
        溫度探頭的可能性挺 大的
        john42tw
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1317 個
        工控威望: 6132 點
        下載積分: 58791 分
        在線時間: 1141(小時)
        注冊時間: 2012-04-24
        最后登錄: 2025-12-26
        查看john42tw的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-05-06 08:11
        濾波加大
        PID 重新調整看
        樓主留言:
        效果不明顯
        hafatahaha
        臺達代理
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1322 個
        工控威望: 1334 點
        下載積分: 2535 分
        在線時間: 398(小時)
        注冊時間: 2012-09-26
        最后登錄: 2019-01-19
        查看hafatahaha的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-05-06 12:41
        兄弟,這個問題我也遇到過的哦,最后瞎了,是干擾沒錯,只是不知道怎么解決,我當時60個溫度有40幾個有問題,波動在30度,
        上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
        臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
        老衲法號
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 9 個
        工控威望: 128 點
        下載積分: 1417 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2013-03-26
        最后登錄: 2023-05-12
        查看老衲法號的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-05-06 16:10
        線    用的什么線。。。用什么測溫  是T/C嗎  用補償導線。。。。   是SCR 嗎        

        T/C   線  加熱的SCR   控制器     大致上就這幾樣東西
        樓主留言:
        是k型熱電偶固態繼電器加熱,是補償導線
        薛立軍
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 231 個
        工控威望: 798 點
        下載積分: 3348 分
        在線時間: 400(小時)
        注冊時間: 2011-03-27
        最后登錄: 2025-12-20
        查看薛立軍的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-05-10 09:39
        多次試驗發現,加熱開啟溫度波動大,此時只有關閉加熱溫度馬上穩定但比波動中心值低10-20度。并且0.1度的緩慢下降。加磁環,調節濾波時間效果不明顯。還有什么原因會出現這類狀況????
        yangqingbo
        自控炮灰
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 174 個
        工控威望: 324 點
        下載積分: 2201 分
        在線時間: 89(小時)
        注冊時間: 2012-09-27
        最后登錄: 2013-10-31
        查看yangqingbo的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-05-10 10:28
        引用
        引用第4樓232497244于2013-05-06 00:17發表的  :
        溫度探頭的可能性挺 大的

        我贊同四樓的說法,
        john42tw
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1317 個
        工控威望: 6132 點
        下載積分: 58791 分
        在線時間: 1141(小時)
        注冊時間: 2012-04-24
        最后登錄: 2025-12-26
        查看john42tw的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-05-10 10:34
        溫控器可改為手動輸出?
        如果可以
        將輸出值固定在某一輸出值( 如百分比 50 )
        溫度是否維持某一常數 (如500度C)
        如果有維持某一常數
        PID參數設定有問題

        如果沒有維持某一常數
        1.k型熱電偶波動過大造成數字不穩 (將溫度採樣平均數加大)
        2.設備保溫或其他洩漏造成不穩
        樓主留言:
        熱電偶是新的,只要固態繼電器燈閃動溫度就不穩,一直亮或不亮就溫度穩定。加大平均數溫度反應太慢,要求溫度在控制在2度以內。

        主站蜘蛛池模板: 久久亚洲精品中文字幕无男同| 亚洲日本va午夜在线影院| 日日噜噜夜夜狠狠视频| 少妇特黄a一区二区三区| 欧美日韩国产一区二区三区欧 | 日本一区二区三区四区黄色 | 一出一进一爽一粗一大视频| 亚洲欧美综合一区二区三区| 国产精品一区二区久久沈樵| 3d动漫精品一区二区三区| 国内精品视频区在线2021| 亚洲精品久久无码av片软件| 久久青青草原亚洲AV无码麻豆| 久久中文字幕日韩无码视频| 综合激情网一区二区三区| 亚洲黄日本午夜一区二区| 国产一区在线播放av| AV免费网址在线观看| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费真| 色婷婷亚洲精品综合影院| 无码色AV一二区在线播放| 亚洲av永久无码天堂影院| 国产亚洲一区二区三区av| 天堂mv在线mv免费mv香蕉| 国产精品一区二区三区日韩| 国产99视频精品免费观看9| 无码丰满熟妇| 久久夜色精品国产嚕嚕亚洲av| 成在线人永久免费视频播放| 粉嫩一区二区三区精品视频| 午夜福利高清在线观看| 久久精品国产成人午夜福利| 亚洲国产午夜福利精品| 国产女人18毛片水真多1| 国产av亚洲一区二区| 亚洲最大日韩精品一区| 亚洲区1区3区4区中文字幕码 | 欧美gv在线| 伊人久久大香线蕉av色婷婷色| 在线天堂bt种子| 中文字幕国产精品一二区|