        樓主  發表于: 2013-05-12 00:41
        大家好!最近遇到了一個非常棘手的問題希望能夠得到幫助,公司有六臺電機,3臺200KW,3臺160KW,額定電流分別是360安和319安,運行電流分別是320安和290安左右,但是電機溫度和電纜溫度非常高,分別是80度左右,電纜是185的,這種現象正常嗎?如果不正常該怎么辦?謝謝!
        leechonghua
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 701 個
        工控威望: 1858 點
        下載積分: 2264 分
        在線時間: 1069(小時)
        注冊時間: 2011-06-01
        最后登錄: 2025-12-22
        查看leechonghua的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-05-12 10:35
        電纜溫度185°C?沒有搞錯嗎?是帶絕緣還是裸線?如果是兩端溫度高。是接觸不良。如何是整條線路溫度高,則是線損過大,要增加導線規格!
        zhaoshil
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 135 點
        下載積分: 630 分
        在線時間: 0(小時)
        注冊時間: 2013-05-12
        最后登錄: 2013-05-12
        查看zhaoshil的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-05-12 10:47
        應該不正常
        hanqin
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1201 個
        工控威望: 1226 點
        下載積分: 2927 分
        在線時間: 925(小時)
        注冊時間: 2009-01-09
        最后登錄: 2023-10-27
        查看hanqin的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-05-12 10:48
        是185平方還是185攝氏度?說說清楚啊!
        wul2.4g
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1882 個
        工控威望: 2168 點
        下載積分: 48628 分
        在線時間: 561(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-12-16
        查看wul2.4g的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-05-12 10:49
        電纜是否太長,電壓降大,查一下電壓。如果電壓過低,有這種現象的。
        15005444007
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 74 個
        工控威望: 180 點
        下載積分: 711 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2010-08-30
        最后登錄: 2024-10-09
        查看15005444007的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-05-12 16:15
        學習了
        angelagent
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 144 個
        工控威望: 271 點
        下載積分: 426 分
        在線時間: 67(小時)
        注冊時間: 2008-07-03
        最后登錄: 2025-09-20
        查看angelagent的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-05-12 16:58
        首先電流沒超電纜溫度過高,說明你電纜直徑不夠,要不就是電纜太長,到電機側的壓降太大。

        在電氣這個行業,沒一點基礎常識就搞這個的太多了。平常多看看基礎書籍。
        xshflove
        工控人家園,工控人的免費學校。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 456 個
        工控威望: 4285 點
        下載積分: 713 分
        在線時間: 533(小時)
        注冊時間: 2008-03-14
        最后登錄: 2025-08-31
        查看xshflove的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-05-12 19:06
        問題在電線上,可能是線損太大引起電壓下降。
        你可以增電線。
        奮斗人生
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 570 個
        工控威望: 740 點
        下載積分: 10839 分
        在線時間: 68(小時)
        注冊時間: 2011-09-05
        最后登錄: 2025-10-28
        查看奮斗人生的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-05-12 19:57
        發熱就換電線咯,換大一點的!!估計電線老化了吧``
        dusiyong168
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 239 個
        工控威望: 412 點
        下載積分: 13811 分
        在線時間: 267(小時)
        注冊時間: 2010-08-16
        最后登錄: 2025-12-25
        查看dusiyong168的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-05-12 19:57
        320+290=610
        185的電纜肯定發熱,溫度高啊
        fdlcg
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 19 個
        工控威望: 144 點
        下載積分: 17823 分
        在線時間: 214(小時)
        注冊時間: 2011-07-23
        最后登錄: 2025-10-15
        查看fdlcg的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-05-12 20:04
        溫度正常,可以做就地無功補償試試,另外電壓也可能偏高,或負載與電機不匹配,加上環境溫度過高
        [ 此帖被fdlcg在2013-05-12 20:10重新編輯 ]
        1048682771
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 4 個
        工控威望: 133 點
        下載積分: 928 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2013-05-09
        最后登錄: 2013-05-30
        查看1048682771的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-05-12 20:46
        320A和290A用185電纜,電纜一定發熱,更換電纜。
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 激情综合色综合啪啪开心| 日韩人妻系列无码专区| 亚洲AV无码成人精品区| 成人免费A级毛片无码片2022| 国产偷窥厕所一区二区| WWW丫丫国产成人精品| 精品一区二区三区女性色| 精品无码久久久久久尤物| 成人午夜在线观看日韩| 午夜福利波多野结衣人妻| 一区二区精品| 久久久精品94久久精品 | 亚洲国产色婷婷久久99精品91| 欧美丰满熟妇乱XXXXX网站| 欧美啪啪网| 国产91吞精一区二区三区| 久久大香萑太香蕉av黄软件| 亚洲一区二区三区久久综合| 久久久国产精品VA麻豆| 中文字幕人妻在线精品| 国产日韩欧美久久久精品图片 | 白丝乳交内射一二三区| 国产精品嫩草影院一二三区入口 | 无码国产午夜福利片在线观看| 自拍偷自拍亚洲一区二区| 人人澡人摸人人添| 亚洲AV无码不卡一区二区三区| 国产综合久久99久久| 国产又大又黑又粗免费视频| 中文字幕国产精品第一页| 口爆少妇在线视频免费观看| 亚洲乱码一二三四区国产| 国产91精品调教在线播放| 中文字幕日韩精品有码| 日本丰满少妇高潮呻吟| 婷婷六月色| 欧美成人性色一区欧美成人性色区| japane欧美孕交se孕妇孕交| 日韩精品中文字幕人妻| 免费人妻无码不卡中文字幕18禁| 亚洲夂夂婷婷色拍ww47|