        造紙廠有一臺雙盤磨設備,由兩個伺服控制磨盤的距離,主電機是6極250KW的電機,額定電流450多A。

        控制方式是用AB的700S變頻器控制啟動到50HZ,實際檢測是49HZ。輸入電纜上有功率檢測,信號輸入PLC,PLC通過控制磨盤的間隙來控制負載量,從而控制電機的功率。設置的使用功率是200KW。變頻器顯示輸出是350多A,變頻器有輸入電抗器,輸出是每相2根90平方電纜,怎么看都足夠過流了。

        但是此電機發熱量很高,使用1年多,打開電機接線盒檢修發現接線線耳變色,上面的電工膠布黑化了,懷疑是電機問題,在過年前換了一臺新的變頻電機,但依然發熱量大。用測溫槍測出機身溫度70度,接線盒壁84度。上星期打開接線盒發現線耳又開始有點變色了。(電纜溝里摸電纜是沒什么溫度的,變頻器側摸也沒什么溫度)另外昨天竟然變頻器報警跳閘了,錯誤代碼是27,----電流瞬間過流,超出額定電流214%。
        PS.電纜長度約30幾米

        請問各位同行這是什么原因引起的呢,有什么辦法解決?
        -------------------------------------------------------------------------------
        今天打開接線蓋測電壓,發現線耳是185平方的,看來我對線材的目測不是很過關啊。
        測量很奇怪,變頻器輸出端是391V,在電機接線柱測是408V,沒壓降反而高了。難道靠近電機的那點熱量對數字萬用表影響這么大嗎?
        現在已經加多一把牛角扇在吹了,還是溫度高,軸承位那里有90度了。就拍長期下去損壞電機。
        [ 此帖被gaogaiga在2013-05-14 16:34重新編輯 ]
        adidas
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 332 點
        下載積分: 1383 分
        在線時間: 304(小時)
        注冊時間: 2008-01-09
        最后登錄: 2025-08-05
        查看adidas的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-05-14 21:00
        用萬用表直接在變頻器輸出端測量電壓一般都是有誤差的


        你的問題個人認為還是檢查下變頻器的參數設置

        主站蜘蛛池模板: 综合偷自拍亚洲乱中文字幕| 黄色亚洲一区二区在线观看| 亚洲综合黄色的在线观看| 丰满爆乳一区二区三区| 国产乱码一区二区三区免费| 亚洲综合激情五月色一区| 三级三级三级A级全黄| 久久精品女人的天堂av| 深夜av在线免费观看| 九九热视频在线观看视频| A三级三级成人网站在线视频| 黑人巨大亚洲一区二区久| 色噜噜亚洲男人的天堂| 久久中文字幕av第二页| 5D肉蒲团之性战奶水欧美| 国产综合色产在线精品| 欧美激情内射喷水高潮| 激情综合网激情综合网激情| 小污女小欲女导航| 国产免费无遮挡吸奶头视频 | 九九综合va免费看| 色伊人久久综合中文字幕| 最新亚洲人成网站在线影院| 亚洲成人av在线资源| 中文无码高潮到痉挛在线视频| 日本不卡码一区二区三区| 日韩精品亚洲不卡一区二区| 欧美另类精品xxxx人妖| 九九re线精品视频在线观看视频 | 永久免费无码av在线网站| 精品人妻一区二区三区蜜臀| 国产中文字幕精品喷潮| 久久精品人人槡人妻人人玩AV | 亚洲成人免费一级av| 人妻少妇精品中文字幕| 成人精品久久一区二区三区| 久久精品国产一区二区三| 性虎精品无码AV导航| 国产精品线在线精品国语| 国产美女高潮流白浆视频| 亚洲首页一区任你躁xxxxx|