        gaogaiga
        新會是全廣東工資最低。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 728 個
        工控威望: 870 點
        下載積分: 8842 分
        在線時間: 777(小時)
        注冊時間: 2008-02-21
        最后登錄: 2024-11-19
        查看gaogaiga的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2013-05-13 11:15
        造紙廠有一臺雙盤磨設備,由兩個伺服控制磨盤的距離,主電機是6極250KW的電機,額定電流450多A。

        控制方式是用AB的700S變頻器控制啟動到50HZ,實際檢測是49HZ。輸入電纜上有功率檢測,信號輸入PLC,PLC通過控制磨盤的間隙來控制負載量,從而控制電機的功率。設置的使用功率是200KW。變頻器顯示輸出是350多A,變頻器有輸入電抗器,輸出是每相2根90平方電纜,怎么看都足夠過流了。

        但是此電機發熱量很高,使用1年多,打開電機接線盒檢修發現接線線耳變色,上面的電工膠布黑化了,懷疑是電機問題,在過年前換了一臺新的變頻電機,但依然發熱量大。用測溫槍測出機身溫度70度,接線盒壁84度。上星期打開接線盒發現線耳又開始有點變色了。(電纜溝里摸電纜是沒什么溫度的,變頻器側摸也沒什么溫度)另外昨天竟然變頻器報警跳閘了,錯誤代碼是27,----電流瞬間過流,超出額定電流214%。
        PS.電纜長度約30幾米

        請問各位同行這是什么原因引起的呢,有什么辦法解決?
        -------------------------------------------------------------------------------
        今天打開接線蓋測電壓,發現線耳是185平方的,看來我對線材的目測不是很過關啊。
        測量很奇怪,變頻器輸出端是391V,在電機接線柱測是408V,沒壓降反而高了。難道靠近電機的那點熱量對數字萬用表影響這么大嗎?
        現在已經加多一把牛角扇在吹了,還是溫度高,軸承位那里有90度了。就拍長期下去損壞電機。
        [ 此帖被gaogaiga在2013-05-14 16:34重新編輯 ]
        gaogaiga
        新會是全廣東工資最低。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 728 個
        工控威望: 870 點
        下載積分: 8842 分
        在線時間: 777(小時)
        注冊時間: 2008-02-21
        最后登錄: 2024-11-19
        查看gaogaiga的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-05-13 15:03
        求教!
        yangqingbo
        自控炮灰
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 174 個
        工控威望: 324 點
        下載積分: 2201 分
        在線時間: 89(小時)
        注冊時間: 2012-09-27
        最后登錄: 2013-10-31
        查看yangqingbo的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-05-13 15:17
        無外乎,欠壓,過流,過載
        樓主留言:
        線長30來米沒什么壓降;電流350A少于額定的450A;控制在200KW以下,不過載啊!
        xiaobo2009
        態度決定一切,細節決定完美
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 131 個
        工控威望: 334 點
        下載積分: 3289 分
        在線時間: 159(小時)
        注冊時間: 2009-09-22
        最后登錄: 2023-07-07
        查看xiaobo2009的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-05-13 16:09
        如果是兩條95平方的電纜過流量是夠了,有可能是,電機接線端子,接觸不實,你可以把兩接線端子打磨一下,中間不要加墊片,或鑼母
        樓主留言:
        春節前,換新電機時這些全做過了,依然和以前的情況一樣啊!
        龍云浪子
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 436 個
        工控威望: 3328 點
        下載積分: 7757 分
        在線時間: 468(小時)
        注冊時間: 2013-01-18
        最后登錄: 2025-12-17
        查看龍云浪子的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-05-13 16:18
        二三樓均正解!
        w80859
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 194 個
        工控威望: 521 點
        下載積分: 3248 分
        在線時間: 1794(小時)
        注冊時間: 2007-12-23
        最后登錄: 2025-12-07
        查看w80859的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-05-13 16:28
        中順 or 維達
        樓主留言:
        都不是,雙水小廠
        liaohaiping
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 109 點
        下載積分: 623 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2011-04-15
        最后登錄: 2022-05-07
        查看liaohaiping的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-05-13 16:46
        電纜線有問題
        gaogaiga
        新會是全廣東工資最低。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 728 個
        工控威望: 870 點
        下載積分: 8842 分
        在線時間: 777(小時)
        注冊時間: 2008-02-21
        最后登錄: 2024-11-19
        查看gaogaiga的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-05-13 18:39
        電纜線有問題?會有哪些方面要檢查呢。
        我這個月剛來做的,但聽他們說春節前換新電機時對電纜用搖表對地測試過,絕緣良好。
        zmy450365
        超越夢想
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 764 個
        工控威望: 5312 點
        下載積分: 15628 分
        在線時間: 388(小時)
        注冊時間: 2011-12-21
        最后登錄: 2020-05-31
        查看zmy450365的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-05-14 08:17
        引用
        引用樓主gaogaiga于2013-05-13 11:15發表的 電機為何溫度過高? :
        正確設置變頻器運行參數并加快電動機散熱。
        浩源工控
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 66 個
        工控威望: 777 點
        下載積分: 1407 分
        在線時間: 49(小時)
        注冊時間: 2012-07-18
        最后登錄: 2025-10-27
        查看浩源工控的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-05-14 09:42
        電機引出線過細  存在沖擊電流
        jiaanreneng
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 144 個
        工控威望: 315 點
        下載積分: 4227 分
        在線時間: 69(小時)
        注冊時間: 2008-01-16
        最后登錄: 2025-12-16
        查看jiaanreneng的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-05-14 10:37
        接個冷卻風扇!
        wl940221
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 46 個
        工控威望: 226 點
        下載積分: 638 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2011-05-28
        最后登錄: 2023-04-23
        查看wl940221的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-05-14 13:41
        電纜太小了,應該使用3*120電纜2根,采用“品”字形鏈接。
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 极品美女aⅴ在线观看| 国产精品亚洲精品国自产| 久久精品女人天堂aaa| 内地偷拍一区二区三区| 精品国产成人网站一区在线| 国产成熟女人性满足视频| 日韩精品国产中文字幕| 国产精品日韩av一区二区| 亚洲中文字幕在线无码一区二区| 免费国产一级 片内射老| 中文字幕日韩熟女av| 熟女无套高潮内谢吼叫免费| 青青草无码免费一二三区| 亚洲aⅴ无码国精品中文字慕| 青青在线视频一区二区三区| 精品少妇爆乳无码aⅴ区| 亚洲成av人片不卡无码手机版| 亚洲av无码精品色午夜| 国内精品视频区在线2021| 精品久久久久久无码中文字幕| 国产 中文 亚洲 日韩 欧美| 一区二区不卡国产精品| 鲁鲁夜夜天天综合视频| 亚洲国产天堂久久综合226114| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2020| 亚洲性日韩一区二区三区| 亚洲男人AV天堂午夜在| 亚洲av伦理一区二区| 欧美日本精品一本二本三区| 亚洲国产精品成人综合色| 免费视频一区二区三区亚洲激情| 久久精品女人天堂av免费观看| 成人免费看片又大又黄| 少妇激情一区二区三区视频小说| 国产欧美日韩视频怡春院| 日韩成人免费无码不卡视频| 久久精品蜜芽亚洲国产AV| 久久不见久久见免费影院| 最新日韩精品中文字幕| 最新系列国产专区|亚洲国产 | 久久国产乱子精品免费女|