        造紙廠有一臺雙盤磨設備,由兩個伺服控制磨盤的距離,主電機是6極250KW的電機,額定電流450多A。

        控制方式是用AB的700S變頻器控制啟動到50HZ,實際檢測是49HZ。輸入電纜上有功率檢測,信號輸入PLC,PLC通過控制磨盤的間隙來控制負載量,從而控制電機的功率。設置的使用功率是200KW。變頻器顯示輸出是350多A,變頻器有輸入電抗器,輸出是每相2根90平方電纜,怎么看都足夠過流了。

        但是此電機發熱量很高,使用1年多,打開電機接線盒檢修發現接線線耳變色,上面的電工膠布黑化了,懷疑是電機問題,在過年前換了一臺新的變頻電機,但依然發熱量大。用測溫槍測出機身溫度70度,接線盒壁84度。上星期打開接線盒發現線耳又開始有點變色了。(電纜溝里摸電纜是沒什么溫度的,變頻器側摸也沒什么溫度)另外昨天竟然變頻器報警跳閘了,錯誤代碼是27,----電流瞬間過流,超出額定電流214%。
        PS.電纜長度約30幾米

        請問各位同行這是什么原因引起的呢,有什么辦法解決?
        -------------------------------------------------------------------------------
        今天打開接線蓋測電壓,發現線耳是185平方的,看來我對線材的目測不是很過關啊。
        測量很奇怪,變頻器輸出端是391V,在電機接線柱測是408V,沒壓降反而高了。難道靠近電機的那點熱量對數字萬用表影響這么大嗎?
        現在已經加多一把牛角扇在吹了,還是溫度高,軸承位那里有90度了。就拍長期下去損壞電機。
        [ 此帖被gaogaiga在2013-05-14 16:34重新編輯 ]
        gaogaiga
        新會是全廣東工資最低。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 728 個
        工控威望: 870 點
        下載積分: 8842 分
        在線時間: 777(小時)
        注冊時間: 2008-02-21
        最后登錄: 2024-11-19
        查看gaogaiga的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-05-13 15:03
        求教啊!
        gaogaiga
        新會是全廣東工資最低。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 728 個
        工控威望: 870 點
        下載積分: 8842 分
        在線時間: 777(小時)
        注冊時間: 2008-02-21
        最后登錄: 2024-11-19
        查看gaogaiga的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-05-13 18:39
        電纜線有問題?會有哪些方面要檢查呢。
        我這個月剛來做的,但聽他們說春節前換新電機時對電纜用搖表對地測試過,絕緣良好。
        gaogaiga
        新會是全廣東工資最低。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 728 個
        工控威望: 870 點
        下載積分: 8842 分
        在線時間: 777(小時)
        注冊時間: 2008-02-21
        最后登錄: 2024-11-19
        查看gaogaiga的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-05-14 16:34
        4樓  發表于: 2013-05-15 15:47
        引用
        引用第19樓hswangliqun于2013-05-14 21:49發表的  :
        降低載波頻率。

        目前是2KHz了。做過動態自整定。
        下次停機后試試調1.5KHz

        另外長時間觀察此設備,沒有聽見有什么異響、機械震動等。換電機時機械的人也來調試同心。感覺是電機內部發熱向外擴散,發熱量比風扇散熱量大。
        gaogaiga
        新會是全廣東工資最低。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 728 個
        工控威望: 870 點
        下載積分: 8842 分
        在線時間: 777(小時)
        注冊時間: 2008-02-21
        最后登錄: 2024-11-19
        查看gaogaiga的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-05-16 16:26
        引用
        引用第15樓北方電工于2013-05-14 18:55發表的  :
        同意八樓,變頻器運行參數在速度控制選項被重置發生沖突,【速度基準值A選擇】,【速度基準值B選擇】或【PI基準值選擇】被設置為【保留】


        【速度基準值A選擇】,【速度基準值B選擇】都是1,【PI基準值選擇】是默認的0.

        另外載波頻率不能修改,固定是2K。
        電纜絕對足夠,基本不發熱。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲av专区一区| 在线观看无码av免费不卡网站| 97国产揄拍国产精品人妻| 精品人妻伦九区久久69| 国产亚洲精品中文字幕| 久久精品国产亚洲AV麻| 亚洲综合精品一区二区三区| 久久久久99人妻一区二区三区| 色国产视频| 无码国内精品人妻少妇| 影音先锋人妻av中文字幕久久| 国产午夜在线观看视频播放| 一本久道久久综合久久鬼色| 国产精品一区中文字幕| 亚洲国产亚洲综合在线尤物| 青青草一区二区免费精品| 亚洲熟女乱色综合亚洲图片| 三人成全免费观看电视剧高清| 精品免费看国产一区二区| 一区二区视频观看在线| 午夜人成免费视频| 亚洲av日韩av一卡二卡| 狠狠综合久久av一区二| 欧美变态另类zozo| 毛片在线播放网址| 色综合欧美五月俺也去| 久久a级片| 欧美交a欧美精品喷水| 亚洲蜜臀av乱码久久| 97中文字幕在线观看| 一本本月无码-| 亚洲av综合色区久久精品天堂| 国产成人精品手机在线观看| 日本精品极品视频在线| 日韩精品一区二区三区久| 大地资源高清播放在线观看| 亚洲精品一二三在线观看| 久久99精品久久水蜜桃| 国产精品乱码久久久久久小说| 大陆精大陆国产国语精品| 欧美丰满妇大ass|