        問題不是plc外殼導電,而是plc輸入220V變24V后的漏電。你換一下輸入220V的相序試試,要不加一個220V/220V的隔離變壓器。或者輸入、輸出用外部穩壓電源。
        一時找不到三菱電源圖,我想可能是電源輸入參考地與穩壓后的直流地之間的那個電容器問題。
        狗蛋大兵
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 113 個
        工控威望: 1390 點
        下載積分: 503 分
        在線時間: 75(小時)
        注冊時間: 2012-06-26
        最后登錄: 2025-02-24
        查看狗蛋大兵的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2013-05-30 15:57
        雖然我不知道原因  我覺得12樓有點靠譜  因為以前漏電的時候  我把電源的LN 對掉下  漏電情況就沒了  但這次怎么也不好 以前也是FX1N-60MR的PLC   漏電只是電筆亮  摸沒感覺
        yjq
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 63 個
        工控威望: 257 點
        下載積分: 2437 分
        在線時間: 484(小時)
        注冊時間: 2008-01-25
        最后登錄: 2025-07-28
        查看yjq的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2013-05-30 18:04
        7樓正解
        紅燒肉1960
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 207 個
        工控威望: 353 點
        下載積分: 10712 分
        在線時間: 624(小時)
        注冊時間: 2012-08-05
        最后登錄: 2025-08-14
        查看紅燒肉1960的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2013-05-30 19:29
        我說的不一定正確,三菱的PLC全部有這個特點,裝上金屬導軌上,PLC底部有一顆金屬螺絲,該螺絲是翅內部開關電源板,塑料底部長出頭碰到導軌上了,
        matengfei
        攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 736 個
        工控威望: 1054 點
        下載積分: 2482 分
        在線時間: 207(小時)
        注冊時間: 2011-08-07
        最后登錄: 2017-06-10
        查看matengfei的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2013-05-30 19:38
        樓主在13樓說用手摸沒感覺,這種情況可以用手摸嗎?
        meipingboy
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 529 個
        工控威望: 736 點
        下載積分: 9650 分
        在線時間: 613(小時)
        注冊時間: 2009-09-13
        最后登錄: 2025-08-28
        查看meipingboy的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2013-05-30 20:25
        引用
        引用樓主狗蛋大兵于2013-05-30 08:52發表的 三菱PLC漏電????? :
        為什么我的FX1N-60MR一上電  用電筆測機箱就亮  萬用表量機箱和地電壓100V  所有的FX1N-60MR  都這樣  一共10多個  不是一起買的   但FX1N-40MR  和FX1S的都沒這情況  請問為什么   ???
        不要回答叫我接地線  。。。我想知道為什么???


        如果只是電筆亮,那么是感應電
        如果還能電到人了,那么應該是接線問題,或者此PLC內部電路板有元件壞了。
        交流電源要變成不觸電的直流電,就要用變壓器,用了變壓器,就會有感應電,(電磁感應原理么)
        在開關電源中,用的也是變壓器,(具體去百度一下工作原理),所以也有感應電。
        有的能測出來,有的測不出來,只能說所用的變壓器質量好跟壞的問題,還有看一下開關電源電路圖,就知道為什么有時候把零線和火線換一下,電筆就不亮的原因了。

        我們的老式彩電,如果碰到金屬部份,電筆也會亮,人碰了也會 麻 一下的。
        活到老學到老:還有 8  分沒學到
        lzzqh8
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 264 個
        工控威望: 429 點
        下載積分: 69409 分
        在線時間: 265(小時)
        注冊時間: 2011-05-25
        最后登錄: 2025-07-12
        查看lzzqh8的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2013-05-30 22:37
        PLC FX1N-60MR外殼是塑料的,怎么會漏電?
        是不是PLC電源部分的熱地和冷地之間的小容量高耐壓電容器漏電造成的。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 2/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 久久精品女人天堂av免费观看| 亚洲精品综合久中文字幕| 免费av深夜在线观看| 中文字幕结果国产精品| L日韩欧美看国产日韩欧美| 日韩伦人妻无码| 手机无码人妻一区二区三区免费| 69天堂人成无码免费视频| 国产草草影院ccyycom| 久久夜夜免费视频| 亚洲av成人三区国产精品| 麻豆一区二区中文字幕| 国产AV无码专区亚洲AWWW| 亚洲精品一区二区三区大| 国产高清在线男人的天堂| 综合图区亚洲另类偷窥| 影音先锋啪啪av资源网站| 国产私拍大尺度在线视频| 色综合色综合色综合频道| 国产精品不卡区一区二| 欧美精品在线观看视频 | 久热这里只有精品12| 蜜臀av一区二区国产在线| 一本精品99久久精品77| 亚洲精品美女一区二区| 免费费很色大片欧一二区| 人妻影音先锋啪啪AV资源| 国产精品一区二区小视频| 2019国产精品青青草原| 欧美视频精品免费覌看| 日本成人午夜一区二区三区| 欧美成人一卡二卡三卡四卡| 久久综合亚洲鲁鲁九月天| 国产精品亚洲mnbav网站| 蜜桃成熟色综合久久av| 国产精品亚洲mnbav网站| 亚洲中文字幕综合网在线| 亚洲VA中文字幕无码久久不卡| 亚洲av高清一区二区| 国产高清在线不卡一区| 人成午夜免费视频无码|