        圖片:
        單按鈕啟停電路大家都畫個N多也說過N次,但小弟今天沒事做,用實際繼電器接了一個電路(圖如下),可并不是理想的,用PLC是沒問題,但用繼電器結果并不理想,按下第一次正確,在次按下時,KA2的一下電后就斷開,然后KA1就一直亮起,無法斷開KM。確認接線正確(還接了二次線),KM  KA1  KA2都采用MY4的普通繼電器,負載用一個24V燈。真是讓人不解,難到實際繼電器的響應不夠快?就沒有一個真正能達到效果的電路了嗎?請高手幫分析,謝謝。我想下圖也是很多人公認可以實現的電路。。
        momo0720
        人外有人,天外有天!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 454 個
        工控威望: 2028 點
        下載積分: 19664 分
        在線時間: 615(小時)
        注冊時間: 2009-09-11
        最后登錄: 2025-06-19
        查看momo0720的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-06-14 10:20
        我想應該是硬體的反應時間的問題了
        [ 此帖被momo0720在2013-06-14 10:38重新編輯 ]
        http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
        工控玩家
        澧縣電氣自動化
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 525 個
        工控威望: 773 點
        下載積分: 775 分
        在線時間: 603(小時)
        注冊時間: 2008-09-06
        最后登錄: 2025-10-25
        查看工控玩家的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-06-14 10:23
        KM用接觸器試,因為接觸器的反映時間比繼電器慢很多。
        一米陽光
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 11 個
        工控威望: 119 點
        下載積分: 1291 分
        在線時間: 40(小時)
        注冊時間: 2012-08-25
        最后登錄: 2013-08-13
        查看一米陽光的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-06-14 10:36
        我看是線路錯了。
        xiejun8103
        三人行,必有我師
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 2118 點
        下載積分: 3244 分
        在線時間: 299(小時)
        注冊時間: 2009-10-26
        最后登錄: 2019-07-02
        查看xiejun8103的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-06-14 10:53
        接線絕對正確,可能是與繼電器觸點反應時間有關,不信的可以實驗。
        john42tw
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1316 個
        工控威望: 6131 點
        下載積分: 57699 分
        在線時間: 1139(小時)
        注冊時間: 2012-04-24
        最后登錄: 2025-10-28
        查看john42tw的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-06-14 11:42
        第一次SB1 ON
        KA1 ON --->KM ON 自保

        第二次SB1 ON
        KA2 ON 瞬間 b接點斷開 a接點尚未閉合自保 -->KM因 b接點斷開 故斷開--->KA2無法自保
        此時又回到第一次狀態
        KA1 ON --->KM ON 自保
        lzzqh8
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 262 個
        工控威望: 429 點
        下載積分: 69409 分
        在線時間: 265(小時)
        注冊時間: 2011-05-25
        最后登錄: 2025-07-12
        查看lzzqh8的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-06-14 11:43
        與繼電器觸點反應時間有關
        六度心寒
        我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 176 個
        工控威望: 312 點
        下載積分: 2615 分
        在線時間: 252(小時)
        注冊時間: 2010-09-08
        最后登錄: 2025-03-03
        查看六度心寒的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-06-14 12:26
        就是觸點反應時間的問題嘛,還搞的那么神秘
        讓愛在你我的心里流動。。。。。
        csc1022
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 196 點
        下載積分: 993 分
        在線時間: 118(小時)
        注冊時間: 2009-07-26
        最后登錄: 2025-10-28
        查看csc1022的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-06-14 13:22
        MY4的普通繼電器,常開 常閉觸點動作時,常閉觸點先斷開后常開觸點閉合。是這種時間差造成的吧。電路圖看起來沒問題。
        濟南電氣
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 390 點
        下載積分: 11150 分
        在線時間: 168(小時)
        注冊時間: 2011-09-17
        最后登錄: 2022-06-01
        查看濟南電氣的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-06-14 13:37
        電路圖有錯誤
        王志勇愛媳婦
        千里之行,始于足下。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 193 個
        工控威望: 1642 點
        下載積分: 4097 分
        在線時間: 195(小時)
        注冊時間: 2013-02-24
        最后登錄: 2019-09-23
        查看王志勇愛媳婦的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-06-14 13:40
        樓主,我也做過這樣的實驗!證明是不行的。因為普通繼電器反應慢,如果是高速繼電器就可以了!網上搜到的單按鈕啟停電路用普通繼電器接都有問題!我有一個電路,用了三個普通繼電器實現!
        huiming
        技術交流
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 643 個
        工控威望: 6022 點
        下載積分: 4713 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2011-03-09
        最后登錄: 2025-10-28
        查看huiming的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-06-15 08:35
        圖片:
        個人認為與SB開關接通時間長短有關系 。   希望此圖能幫到你。、  
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(雪峰) 你的圖有問題,只有按下 ..
      3. 士林變頻器代理 18312516885
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 日本乱人伦AⅤ精品| 国产啪视频免费观看视频| 中文字幕va一区二区三区| 91热在线精品国产一区| 亚洲精品日韩中文字幕| 91久久久久无码精品露脸| 国产360激情盗摄全集| √新版天堂资源在线资源| 日本一区二区三区东京热| 国内熟妇人妻色在线视频| 丰满高跟丝袜老熟女久久| 麻豆精品久久久久久久99蜜桃| 精品国产乱码久久久久夜深人妻| 亚洲国产欧美一区二区好看电影| 亚洲人交乣女bbw| 日韩一区二区三区亚洲一| av无码小缝喷白浆在线观看| 国产精品亚洲一区二区z| 国产精品福利中文字幕| 中文字幕日韩一区二区不卡| 2021国产精品视频网站| 国产性色的免费视频网站| 翘臀少妇被扒开屁股日出水爆乳| 大又大又粗又硬又爽少妇毛片| 无码一区二区三区久久精品| 五月婷婷久久中文字幕| 久久综合97丁香色香蕉| 日韩精品高清自在线| 亚洲av成人一区二区三区| 国产午夜福利精品视频| 亚洲精品码中文在线观看| 亚洲欧美人成人让影院| 亚洲中文字幕第二十三页| 欧美一区二区三区啪啪| 少妇bbbb| 强奷漂亮少妇高潮伦理| 7777精品久久久大香线蕉| 中文字幕精品亚洲二区| 男人狂桶女人出白浆免费视频 | 国产成人精品日本亚洲专区6| 色综合天天综合|