        樓主  發表于: 2013-06-15 10:32
        三相電機電壓高點好400V..還是低點好360V《討論也可加入380V對比》.討論下從用功耗.電機壽命.機械特性等方面.(離變壓器近和遠有線損.有電壓高低.所以變壓器電壓是調高點還是調標準.歡迎大家討論)加注。。。。我們廠有安變壓器.就是電網電壓太不穩定.全空載.也就是停電剛來電時《變壓器調最高檔》變壓器輸出有460V..等全線路上全加上負載<高壓線上有別的廠》變壓器就只有390的輸出電壓.這樣線尾只有360V左右..都不知道變壓器要怎么調檔《平時電壓在390到420之間波動。看線路上負載有多少》
        [ 此帖被22472775在2013-06-19 13:36重新編輯 ]
        laq55555
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 24 個
        工控威望: 156 點
        下載積分: 2718 分
        在線時間: 64(小時)
        注冊時間: 2013-06-15
        最后登錄: 2025-06-14
        查看laq55555的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-06-15 19:33
        我來說一說,電機電壓400v和360v從耐壓考慮沒什么問題,我國電機都過關。從啟動的流,啟動轉矩來說400v大360v小,400v功耗大。電機壽命短.機械特性硬,360v則相反。
        chengjingots
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 61 個
        工控威望: 338 點
        下載積分: 2059 分
        在線時間: 102(小時)
        注冊時間: 2012-07-08
        最后登錄: 2014-04-10
        查看chengjingots的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-06-15 20:45
        轉矩和電壓的平方成正比,低于額定電壓運行的電機有可能因轉矩不足而過流、過熱燒毀。
        dudafei
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 94 個
        工控威望: 1618 點
        下載積分: 1775 分
        在線時間: 45(小時)
        注冊時間: 2012-09-08
        最后登錄: 2021-05-15
        查看dudafei的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-06-15 21:22
        合適是最好的,樓上講的都有理,不過把銅損,鐵損,磁損,阻抗,要算的,
        ihzgnay
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 66 個
        工控威望: 188 點
        下載積分: 2171 分
        在線時間: 0(小時)
        注冊時間: 2012-12-26
        最后登錄: 2014-04-02
        查看ihzgnay的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-06-15 22:53
        要是想調變壓器電壓的話,還是多觀查一下實際用電情況,在看看當地電網電壓的變化.如果變化不在400應該是好些.
        bu2011
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 36 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 5533 分
        在線時間: 42(小時)
        注冊時間: 2012-12-23
        最后登錄: 2019-03-29
        查看bu2011的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-06-17 00:26
        我廠上班時間電壓只340v至350V,電機明顯無力.  不知各位有沒有辦法在不升高電壓情況下增加轉距嗎?
        tkggtdkjpl
        工欲善其事,必先利其器!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 3404 個
        工控威望: 21019 點
        下載積分: 38538 分
        在線時間: 1833(小時)
        注冊時間: 2010-01-03
        最后登錄: 2025-10-30
        查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-06-17 08:01
        引用
        引用第5樓bu2011于2013-06-17 00:26發表的  :
        我廠上班時間電壓只340v至350V,電機明顯無力.  不知各位有沒有辦法在不升高電壓情況下增加轉距嗎?

        那只能說明你公司負載太大
        自動化單機,生產線,項目編程調試!
        木皮
        學海無涯
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 484 個
        工控威望: 742 點
        下載積分: 16520 分
        在線時間: 243(小時)
        注冊時間: 2012-06-17
        最后登錄: 2021-06-06
        查看木皮的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-06-17 08:42
        電壓高了也不好低了也不好,都對電機壽命和發熱都不利。存在磁過剩和不足。多了轉換成熱量,少了轉矩不夠引起電流增加電機過負荷。以上為個人意見。
        大家好才是真的好
        bu2011
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 36 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 5533 分
        在線時間: 42(小時)
        注冊時間: 2012-12-23
        最后登錄: 2019-03-29
        查看bu2011的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-06-18 00:28
        引用
        引用第6樓tkggtdkjpl于2013-06-17 08:01發表的  :

        那只能說明你公司負載太大

        可能外面變壓器容量不夠,電機并電容會好點嗎?
        工控玩家
        澧縣電氣自動化
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 525 個
        工控威望: 773 點
        下載積分: 775 分
        在線時間: 603(小時)
        注冊時間: 2008-09-06
        最后登錄: 2025-10-25
        查看工控玩家的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-06-18 07:57
        負載小時,電壓低點有好處。
        catfree
        虛心向各位學習!!!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 617 個
        工控威望: 2814 點
        下載積分: 15803 分
        在線時間: 474(小時)
        注冊時間: 2012-03-30
        最后登錄: 2022-04-18
        查看catfree的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-06-18 12:41
        要結合負載來考慮,負載大的話肯定400V會好點。
        一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
        cdm560221
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 41 個
        工控威望: 215 點
        下載積分: 924 分
        在線時間: 42(小時)
        注冊時間: 2007-04-22
        最后登錄: 2017-11-18
        查看cdm560221的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-06-18 14:33
        電動機一定要工作在額定狀態下,即:額定電流、額定電壓、額定功率,否則無論那個參數是大還是小都會影響電動機的壽命,或存在能源浪費。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 男人天堂亚洲天堂女人天堂| 在线精品免费视频无码的| 亚洲色成人网站www永久下载| 邻居少妇张开腿让我爽了一夜| 日韩精品成人无码专区免费| 真人性囗交视频| 日产国产一区二区不卡| 日韩人妻少妇一区二区三区| 天堂v亚洲国产v第一次| 亚洲欧美日韩综合久久| 激情97综合亚洲色婷婷五| 国产三级精品三级在线区| 欧美成本人视频免费播放| 欧美变态另类z0z0禽交| 人妻激情一区二区三区四区| 成人看的污污超级黄网站免费 | 毛片亚洲AV无码精品国产午夜| 成人国产精品日本在线观看| 亚洲日韩av无码一区二区三区人| 国产成熟女人性满足视频| 国产精品成人精品久久久| 亚洲最大成人免费av| 免费午夜无码片在线观看影院| 国产99精品成人午夜在线| 欧美亚洲另类自拍偷在线拍| 亚洲最大色综合成人av| 午夜在线不卡| 中文国产日韩欧美二视频| 国产精品自拍一二三四区| xxxxbbbb欧美残疾人| 麻豆人妻| 欧美村妇激情内射| 人妻中出无码中字在线| 亚洲熟妇无码爱V在线观看| 亚洲一区成人av在线| 亚洲一区在线中文字幕| 国产情侣激情在线对白| 欧美黑人巨大xxxxx| 少妇粗大进出白浆嘿嘿视频| 中文字幕日韩人妻高清在线| 亚洲国产综合一区二区精品 |