• <cite id="uwv89"></cite>
      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        向錢沖
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 285 個
        工控威望: 428 點
        下載積分: 4456 分
        在線時間: 455(小時)
        注冊時間: 2010-10-05
        最后登錄: 2020-08-10
        查看向錢沖的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2013-06-25 22:12
        各位老師大家好,本人最近想學習PLC與變頻器的通訊,看了一些視頻教程,但只是三菱PLC與三菱變頻器的教程,大多數只是只有PLC的編程實例,少有其它變頻器設置的實例,現我手頭里有威綸觸摸屏一個,三菱FX1N40MT的PLC一個,1N485通訊模塊一個,三晶SAJ8000系列和威騰CHE100系列變頻器各一個,想用來做一個觸摸屏、PLC、變頻器三者的通訊試驗,現請問各位老師:三晶SAJ8000系列或威騰CHE100系列變頻器與三菱FX1NPLC的通訊該對哪些參數進行設置,以及通訊的格式等,希望各位老師多多指教。謝謝!
        xuyifu112
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 143 點
        下載積分: 543 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2013-06-09
        最后登錄: 2013-08-24
        查看xuyifu112的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-06-26 10:53
        無論是什么樣的PLC與變頻器通訊原理都是一樣的,PLC發送指令變頻器做出相應的反應,首先確定硬件與軟件協議,一般用485的接口,MODBUS RTU的通訊方式,把PLC與變頻器的通訊格式,通訊參數設置一樣(包括通訊地址,數據長度,校驗方式,停止位,波特率,通訊再試次數等)。然后程序方面的話用RS指令發送信息幀(比如你說的正轉,頻率寫入等)  具體格式在變頻器的Modbus協議上有說明  找到相應變頻器的通訊參數設置使其與PLC中D8120一樣。                                                
        xuyifu112
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 143 點
        下載積分: 543 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2013-06-09
        最后登錄: 2013-08-24
        查看xuyifu112的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-06-26 11:03
        幫你查了威騰CHE100系列變頻器通訊參數組為PC組,設置其七個參數并與PLC中D8120一致
        向錢沖
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 285 個
        工控威望: 428 點
        下載積分: 4456 分
        在線時間: 455(小時)
        注冊時間: 2010-10-05
        最后登錄: 2020-08-10
        查看向錢沖的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-06-26 22:09

        [
               謝謝兩位的回復!比如我用上圖的程序,威騰CHE100系列變頻器通訊參數組為PC組的7個參數各該如何設置最適合,比如PC。02的0到17用哪個最好,三晶SAJ8000系列的又該對哪幾組參數進行正確的設置。
        xuyifu112
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 143 點
        下載積分: 543 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2013-06-09
        最后登錄: 2013-08-24
        查看xuyifu112的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-06-26 22:46
        H8E 轉化為2進制0000 0000 1000 1111 查D8120的通訊格式字 確定數據長8位 偶校驗 停止位2  波特率9600 (8 ,E,2)  pc.0 選擇通訊地址      PC01選擇3  PC0 2選擇4時是RTU方式 選擇16時是ASCii方式    PC06為0 寫操作有效 其他通訊參數可以保持默認。
        xuyifu112
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 143 點
        下載積分: 543 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2013-06-09
        最后登錄: 2013-08-24
        查看xuyifu112的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-06-26 22:54
        具體用RTU還是ASCII方式由程序來體現,本人認為RTU通訊程序編寫比ASCII方便 只是用到RTU 時FX1n沒有CRC校驗指令 要自己做一個校驗的子程序 還有程序中不是D8012 而是D8120 其他變頻器通訊參數依葫蘆畫瓢
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(向錢沖) 熱心助人!
        向錢沖
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 285 個
        工控威望: 428 點
        下載積分: 4456 分
        在線時間: 455(小時)
        注冊時間: 2010-10-05
        最后登錄: 2020-08-10
        查看向錢沖的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-06-27 14:44
        謝謝xuyifu112 老師的回復!上面的程序圖我也是隨手編的,沒注意看,有時間試試看,再次感謝您的熱心幫助。
        向錢沖
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 285 個
        工控威望: 428 點
        下載積分: 4456 分
        在線時間: 455(小時)
        注冊時間: 2010-10-05
        最后登錄: 2020-08-10
        查看向錢沖的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-06-29 11:11
        三晶中性大版8000說明書.part1.rar (1536 K) 下载次数:56 三晶中性大版8000說明書.part2.rar (835 K) 下载次数:37   
        引用
        引用第2樓xuyifu112于2013-06-26 11:03發表的  :
        幫你查了威騰CHE100系列變頻器通訊參數組為PC組,設置其七個參數并與PLC中D8120一致

                xuyifu112老師您好!現我把三晶SAJ8000系列變頻器的說明書也發上來,麻煩你幫我看看,因我文化水平底看了是云里霧里的不太懂,也用上圖的通信格式,變頻器方面該對哪些FXXX項目進行怎樣設置,我很希望得到你的幫助。謝謝!
        xuyifu112
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 143 點
        下載積分: 543 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2013-06-09
        最后登錄: 2013-08-24
        查看xuyifu112的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-07-01 22:01
        下載看了變頻器說明書,第二部分怎么和第一本分一樣啊,這本說明書對通訊參數的說明好像不夠詳細,比如 ⑴F093=PB.ID (P:通訊格式,B:通訊速率,ID:通訊地址)其中它只是提到了P=2 或P=3的時候的通訊格式(問題是是否只有Mobus,no parity, 8 bit binary,也就是modbus rtu 八位數據長 無奇偶校驗的方式)   下面是說明書104頁的內容在用Modbus協議對變頻器進行通訊控制是通過模擬端
        必須設置以下參數:
        (1)F039設置為端子控制方式(設置為2.0),具體設置參見產品
        說明書;
        (2)F041=9,用于點動正轉控制;
        (3)F042=10,用于點動反轉控制;
        注意:因為在用Modbus協議對變頻器進行通訊控制運行時,
        方式必須設為端子控制方式(亦即F039=1、2、3或4),
        字輸入端子將不可以再用于控制運行以外的其它功能。還漏掉了一個很重要的參數F040=46 頻率由RS485決定。一般變頻器通訊時都會要設置(控制指令由通訊決定的參數,頻率指令由通訊決定的參數,這樣才能保證運行控制,頻率寫入 運行監控 參數寫入等有效)通訊格式的設置更不要說了有多重要,仔細看看102-107 ,如果真要把這個變頻器的通訊做起來最好找到這個牌子通訊篇的PDF 那里面會很詳細,也會有modbus的通信協定的參數地址定義。
        xuyifu112
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 143 點
        下載積分: 543 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2013-06-09
        最后登錄: 2013-08-24
        查看xuyifu112的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-07-01 22:04
        很少上線,如有問題下次再聊
        向錢沖
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 285 個
        工控威望: 428 點
        下載積分: 4456 分
        在線時間: 455(小時)
        注冊時間: 2010-10-05
        最后登錄: 2020-08-10
        查看向錢沖的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-07-25 16:16
        引用
        引用第9樓xuyifu112于2013-07-01 22:04發表的  :
        很少上線,如有問題下次再聊

        xuyifu112老師您好!
            今天有空看了英威騰CHE100系列變頻器的其它功能的地址說明,說明中通訊控制命令地址定義1000H的數據意義說明中的 正轉運行:0001H 還有地址定義3001H:設定速度  是5個字對照三菱的通訊格式就套不上,這個就無法理解了。
            xuyifu112老師,說實話本人文化水平低,很多東西現在很難學進去,但是不學嘛技術又跟不上時代,怕哪一天會被淘汰,為了養家糊口必須得學,現在我很想能得到您的幫助,希望您能抽空再指教指教,能有編程實例最好。謝謝!

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品麻豆一区二区| 国产精品亚洲а∨天堂2021| 99精品人妻少妇一区| 国产馆在线精品极品粉嫩| 免费av深夜在线观看| 国产精品点击进入在线影院高清| 亚洲中文无码永久免费| 97se综合| 亚洲AVAV天堂AV在线网阿V| 国产萌白酱喷水视频在线观看 | 亚洲一区二区中文字幕| 国产成人毛片无码视频软件 | av天堂精品久久久久| 欧美成人h亚洲综合在线观看| 熟妇人妻任你躁在线视频| 国内精品免费久久久久电影院97| 国产精品日韩专区第一页| 国产地址二永久伊甸园| 久久成人成狠狠爱综合网| 国产精品性视频一区二区| 中文字幕精品亚洲二区| 国产SUV精品一区二区88L| 国产成人精品一区二区秒拍1o | 亚洲中文字幕人妻系列| 亚亚洲视频一区二区三区| A三级三级成人网站在线视频| 色成人精品免费视频| 日本午夜精品一区二区三区电影| 91精品乱码一区二区三区| 国产高清在线精品一区不卡| 国产成人精品午夜二三区| 久久无码中文字幕免费影院蜜桃| 在线a亚洲v天堂网2018| 国产午夜三级一区二区三| 丰满无码人妻热妇无码区| 国产精品久久久一区二区三区| 亚洲精品一品二品av| 亚洲一区成人在线视频| 亚洲最大有声小说AV网| 91老熟女老女人国产老| 国产精品久久国产精麻豆99网站|