        我有一個電源開關  220V入出24V的  在機械上量只有5V左右  但是我把負載裁下后又有24V是、是不是短路了   我不敢百分之百判斷   請大家說說   謝謝
        老農荷鋤
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 9 個
        工控威望: 566 點
        下載積分: 4299 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2013-04-13
        最后登錄: 2013-10-03
        查看老農荷鋤的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-06-29 11:48
        應該是開關電源吧?
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-06-29 11:53
        二個原因會造成這種現象。
        1)開關電源本體性能不良,俗稱帶載能力下降。解決辦法:維護、更換。
        2)連接的負載過重。實際檢測或者估計一下是否超載了。解決辦法:更換功率合適的電源,減小負載。
        林423
        原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 246 個
        工控威望: 620 點
        下載積分: 5334 分
        在線時間: 78(小時)
        注冊時間: 2012-04-07
        最后登錄: 2014-04-16
        查看林423的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-06-29 12:25
        為什么不接負載就有24V接上就只有5V左右  納悶了    高手解釋解釋啊  急啊 急!
        tkggtdkjpl
        工欲善其事,必先利其器!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 3404 個
        工控威望: 21019 點
        下載積分: 38498 分
        在線時間: 1833(小時)
        注冊時間: 2010-01-03
        最后登錄: 2025-10-29
        查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-06-29 12:54
        負載過大,碰到過一個開關電源接的一個傳感器電源線破了,有時短路有時不短路,量開關電源只有6V
        自動化單機,生產線,項目編程調試!
        wangxiweng
        做到老,學到老,還有三樁學不到。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 319 個
        工控威望: 490 點
        下載積分: 4105 分
        在線時間: 180(小時)
        注冊時間: 2013-06-17
        最后登錄: 2025-03-24
        查看wangxiweng的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-06-29 13:51
        負荷短路了,
        學者
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-06-29 14:37
        這個說的深一點是電源內阻變大,說的淺就是帶負載能力差了。
        你用排除法呀,不就知道問題的所在了。
        如果你有興趣把換下來的開關電源打開看看,對于有電子基礎檢修應該不難的。
        向錢沖
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 279 個
        工控威望: 428 點
        下載積分: 4456 分
        在線時間: 455(小時)
        注冊時間: 2010-10-05
        最后登錄: 2020-08-10
        查看向錢沖的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-06-29 21:55
        百分之九十負載短路
        hz620822
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 3 個
        工控威望: 162 點
        下載積分: 2046 分
        在線時間: 30(小時)
        注冊時間: 2012-12-13
        最后登錄: 2019-03-14
        查看hz620822的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-06-30 07:07
        斷開測量負載電阻接近零到幾歐,負載短路,電阻50多歐以上開關電源問題
        liu1980
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 577 點
        下載積分: 1025 分
        在線時間: 986(小時)
        注冊時間: 2010-08-11
        最后登錄: 2025-10-25
        查看liu1980的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-06-30 18:34
        方法1: 斷開負載,測量負載正向電阻(黑表筆接+24V,紅表筆接0V),使用指針式萬用表,拔到X1歐檔,如果開關電源輸出是2A額定電流,那么24V除以2A,等于12歐,也就是負載正向電阻不能低于12歐 ,不然屬于超負載運行。
        方法2:帶一個假負載試試,如果是2A的開關電源,就帶一個24V/15W左右的燈泡,測試輸出電壓是否有24V。
        wul2.4g
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1882 個
        工控威望: 2168 點
        下載積分: 48665 分
        在線時間: 561(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-10-23
        查看wul2.4g的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-06-30 18:46
        我也有遇到過,是一個光電的線碰破短路了。不知您這個是否有可能。
        meipingboy
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 529 個
        工控威望: 736 點
        下載積分: 9650 分
        在線時間: 613(小時)
        注冊時間: 2009-09-13
        最后登錄: 2025-09-09
        查看meipingboy的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-07-01 20:24
        引用
        引用第9樓liu1980于2013-06-30 18:34發表的  :
        方法1: 斷開負載,測量負載正向電阻(黑表筆接+24V,紅表筆接0V),使用指針式萬用表,拔到X1歐檔,如果開關電源輸出是2A額定電流,那么24V除以2A,等于12歐,也就是負載正向電阻不能低于12歐 ,不然屬于超負載運行。
        方法2:帶一個假負載試試,如果是2A的開關電源,就帶一個24V/15W左右的燈泡,測試輸出電壓是否有24V。

        測電阻方法最簡單方便。
        輸出一般都有好幾路線,把+24輸出全部拆除,一路一路測量電阻
        如果電阻都差不多,都大于100以上,那應該是開關電源問題了。
        如果有一路特別小,就要重點懷疑。
        活到老學到老:還有 8  分沒學到
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 十八女人毛片a级毛片水真多| 国产日产欧产精品精品| 国产av一区二区三区区别| 亚洲最大有声小说AV网| 色综合天天综合网国产人| 国产精品小粉嫩在线观看| 亚洲香蕉免费有线视频| 日本深夜福利在线观看| 久久综合色天天久久综合图片| 精品中文人妻在线不卡| 无码国内精品人妻少妇| 国产精品亚洲五月天高清| 成人综合网亚洲伊人| 亚洲大片中文字幕久久| 91久久偷偷做嫩草影院免费看| 久久精品国产亚洲av亚| 亚洲第一极品精品无码久久| 色香欲天天影视综合网| 亚洲高清 一区二区三区| 成人精品视频一区二区三区| 成人精品日韩专区在线观看| 国产国产成人久久精品| 欧美黄网在线| 国产一区二区亚洲精品| 亚洲国产色一区二区三区| 55大东北熟女啪啪嗷嗷叫| 中文字幕日韩欧美就去鲁| 国产精品18久久久久久麻辣| 日韩一区二区三区女优丝袜| a级毛片毛片免费观看久潮| 日本高清视频色WWWWWW色| 亚洲综合色区在线播放2019| 中国女人内谢69xxxx| 日韩免费无码视频一区二区三区| 中文激情一区二区三区四区| 国产美女高潮流白浆视频| 影音先锋女人AA鲁色资源| 久久国产成人午夜av影院| 被绑在坐桩机上抹春药| 国产精品分类视频分类一区 | 久久人人爽人人爽人人大片av|