        關于,模擬量轉換成實際工程量,  例如要檢測一個3-10A的電流,用電流變送器將其轉換成4-20mA的電流。

        然后如何轉換成實際模擬量呢???

        資料上的公式為:

            (AIW0-6400)/25600  不知道對不對
        huoshi
        為所當為
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2497 個
        工控威望: 23353 點
        下載積分: 4406 分
        在線時間: 2873(小時)
        注冊時間: 2010-12-27
        最后登錄: 2025-12-16
        查看huoshi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-07-11 08:52
        火石:看看是否有幫助
        附件: 西門子S7-200模擬量編程.rar (4 K) 下載次數:378
        hxl202319
        工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1705 個
        工控威望: 10138 點
        下載積分: 62673 分
        在線時間: 2701(小時)
        注冊時間: 2007-03-26
        最后登錄: 2025-12-01
        查看hxl202319的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-07-11 09:01
        你的公式現在算出的是流入模擬量模塊的電流時多少mA, 還需要計算到實際電流才可以。
        簽名無效了,麻雀不見了!
        aeolec_china
        工控老頑童
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 139 點
        下載積分: 6670 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2013-06-18
        最后登錄: 2025-11-27
        查看aeolec_china的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-07-11 10:38
        暈了,剛才白寫了。
        現在重新寫一下吧
        這個需要知道你的模擬量模塊的分辨率是多少,也就是解析度是多少,你所購買的相應品牌PLC應該有說明的。
        現在,定義模擬量模塊的分辨率為R,4-20mA的電流流入模擬量模塊并經過數模轉換后的數值為I,實際工程量的最大值位Vm,最小值為Vn,那么實際的工程量為Y:
        則:Y=(Vm-Vn)/R*I+Vn
        Vm和Vn是帶符號的數
        aeolec_china
        工控老頑童
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 139 點
        下載積分: 6670 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2013-06-18
        最后登錄: 2025-11-27
        查看aeolec_china的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-07-11 10:43
        這個需要知道你的模擬量模塊的分辨率是多少,也就是解析度是多少,你所購買的相應品牌PLC應該有說明的。
        現在,定義模擬量模塊的分辨率為R,4-20mA的電流流入模擬量模塊并經過數模轉換后的數值為I,實際工程量的最大值位Vm,最小值為Vn,那么實際的工程量為Y:
        則:Y=[(Vm-Vn)/R]*I+Vn
        Vm和Vn是帶符號的數
        怕你誤會,重新寫了一下(Vm-Vn)/R,計算完成后再與I相乘
        其實這就是個一元一次方程,線性變換
        Y=aX+b
        就這么簡單
        靜芳
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 921 個
        工控威望: 3038 點
        下載積分: 3306 分
        在線時間: 205(小時)
        注冊時間: 2010-02-05
        最后登錄: 2025-12-16
        查看靜芳的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-07-11 11:01
        有線性轉換指令。
        aeolec_china
        工控老頑童
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 139 點
        下載積分: 6670 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2013-06-18
        最后登錄: 2025-11-27
        查看aeolec_china的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-07-11 12:51
        恩,是有線性變換指令。
        但據我所知,線性變換指令一般是應用在數模轉換后的數值超出模塊分辨率的情況下(或者保證轉換后的數值必須在分辨率范圍內),使用此指令將此超出模塊分辨率的數值經過計算重新限定在模塊分辨率以內。大多是使用在PID控制中的。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲中文久久久精品无码| 午夜男女爽爽影院在线| 免费看婬乱a欧美大片| 91精品国产自产在线蜜臀| 精品无码国产一区二区三区av| 国产欧洲欧洲久美女久久| 亚洲国产天堂久久综合226114| 97人人添人人澡人人澡人人澡| AV教师一区高清| 亚洲VA中文字幕无码久久| 性男女做视频观看网站| 在线观看视频一区二区三区| 高清日韩一区二区三区视频| 91精品国产免费人成网站| 热久久美女精品天天吊色| 亚洲欧美色一区二区三区| 性欧美精品xxxx| 中文字幕在线精品人妻| 浮力影院欧美三级日本三级| 亚洲激情av一区二区三区| 丰满人妻被黑人猛烈进入| 国产精品男女午夜福利片| 国产大陆av一区二区三区| 午夜福利看片在线观看| 又爽又黄又无遮挡的激情视频| 色综合中文| 久久精品国产清自在天天线| 无遮挡高潮国产免费观看| 亚洲18禁一区二区三区| 天天爽天天摸天天碰| 精品久久精品久久精品久久| 人人妻人人狠人人爽| 亚洲中文久久久久久精品国产| 日韩无套无码精品| 六十路老熟妇乱子伦视频| 亚洲 制服 丝袜 无码| 中文字幕手机在线看片不卡| 精品亚洲国产成人av| 国精产品一区一区三区免费视频| 无码福利写真片视频在线播放| 人妻中文字幕亚洲精品|