        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2083(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-10-29
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2013-07-30 14:14
        請教各位:
          在客戶處發現一頭痛的現象: 關斷機器總電源時增量式編碼器會自動加1,相同的程序在公司機器上測試則沒有發現此類現象,更換新的編碼器、換屏蔽線也一樣,后又將編碼器直接裝在電箱里面,電箱里全是DC24V低壓,關閉電源時監控故障依就。此現象有時有,有時又沒有。真的很迷惑!望各位指教!
        一笑而過
        niningtt
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1226 個
        工控威望: 3555 點
        下載積分: 854 分
        在線時間: 463(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2025-10-29
        查看niningtt的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-07-30 14:29
        首先你能確定你斷電編碼器軸沒有動嗎?或者相連接之相關沒有機械相對微量運動?
        如果與電源有關,那你編碼器電源用PLC輸出的24V,試試呢?
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+2(yangliu) 感謝分享!
        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2083(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-10-29
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-07-30 22:24
        引用
        引用第1樓niningtt于2013-07-30 14:29發表的  :
        首先你能確定你斷電編碼器軸沒有動嗎?或者相連接之相關沒有機械相對微量運動?
        如果與電源有關,那你編碼器電源用PLC輸出的24V,試試呢?

        機器沒有運行,編碼器軸應該沒有動,PLC沒有自帶的DC24V電源。是不是干擾造成的?
        一笑而過
        wujianzzx
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 125 個
        工控威望: 600 點
        下載積分: 5842 分
        在線時間: 66(小時)
        注冊時間: 2013-02-25
        最后登錄: 2020-12-10
        查看wujianzzx的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-07-30 22:27
        正常呀,關電源時是脈沖的下降沿,
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+2(yangliu) 真誠感謝!
        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2083(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-10-29
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-07-30 22:38
        引用
        引用第3樓wujianzzx于2013-07-30 22:27發表的  :
        正常呀,關電源時是脈沖的下降沿,

        但是機器沒有運行,如果每次斷電源時編碼器增加1,次數多了編碼器數會累加,到時會造成動作混亂!
        一笑而過
        jyw2896
        共同學習,共同進步
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 318 個
        工控威望: 412 點
        下載積分: 2683 分
        在線時間: 168(小時)
        注冊時間: 2009-01-02
        最后登錄: 2025-10-16
        查看jyw2896的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-07-31 06:15
        關閉電源前斷開高速計數程序
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+2(yangliu) 熱心助人!
      5. 天無盡頭,學無止境!
        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2083(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-10-29
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-07-31 07:21
        引用
        引用第5樓jyw2896于2013-07-31 06:15發表的  :
        關閉電源前斷開高速計數程序

        斷開電源是隨時的,操作工操作完機器后就有可能隨時關斷總空氣開關。
        一笑而過
        supermax
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 575 個
        工控威望: 2540 點
        下載積分: 3642 分
        在線時間: 375(小時)
        注冊時間: 2011-03-20
        最后登錄: 2021-03-26
        查看supermax的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-07-31 08:07
        既然有關電源下降沿加一,就可以有上電上升沿減一。
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+2(yangliu) 熱心助人!
        huniutadi
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 211 個
        工控威望: 3096 點
        下載積分: 21935 分
        在線時間: 87(小時)
        注冊時間: 2010-02-13
        最后登錄: 2020-02-15
        查看huniutadi的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-07-31 08:08
        加濾波器
        本帖最近評分記錄:
      7. 下載積分:+2(yangliu) 熱心助人!
        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2083(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-10-29
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-07-31 21:20
        引用
        引用第7樓supermax于2013-07-31 08:07發表的  :
        既然有關電源下降沿加一,就可以有上電上升沿減一。

        并非每次斷電都增加為1,有時又不加,沒規律。所以不能上電上升沿減1.
        一笑而過
        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2083(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-10-29
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-07-31 22:18
        引用
        引用第8樓huniutadi于2013-07-31 08:08發表的  :
        加濾波器

        我也想加一個電源濾波器,將它放在開關電源的前端,不知效果如何?
        一笑而過
        戇獅
        廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 365 個
        工控威望: 491 點
        下載積分: 1462 分
        在線時間: 598(小時)
        注冊時間: 2010-08-06
        最后登錄: 2025-10-17
        查看戇獅的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-07-31 22:31
        可以的話換一個編碼器看看,或將編碼器放近點試試看,或放在其他PLC上看看
        本帖最近評分記錄:
      8. 下載積分:+3(yangliu) 熱心助人!
      9. 廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 香港日本三级亚洲三级| 国产一区二区三区高清视频| 内地自拍三级在线观看| 亚洲熟妇在线视频观看| 东京热人妻丝袜无码AV一二三区观| av一区二区三区亚洲| 熟女在线视频一区二区三区 | 亚洲综合一区国产精品| 亚洲中文av一区二区三区| 亚洲av伊人久久综合性色| 国产毛片三区二区一区| 国色天香中文字幕在线视频| 无码AV无码天堂资源网影音先锋| 国产一区,二区,三区免费视频 | 亚洲日本va午夜中文字幕久久| 亚洲国产日韩伦中文字幕| 亚洲国产视频精品一区二区| 亚洲综合在线日韩av| 国产精品后入内射视频| 涩涩爱狼人亚洲一区在线| 免费观看日本污污ww网站69| 色爱av综合网国产精品| 韩国18禁啪啪无遮挡免费| 午夜福利日本一区二区无码| 欧美成人性色一区欧美成人性色区| 伊人久久大香线蕉aⅴ色| 国产成人啪精品视频免费APP| 重口SM一区二区三区视频| 亚洲人成色99999在线观看| 亚洲av日韩av无码尤物| 亚洲老女人区一区二视频| 日本福利视频免费久久久| 国产成人精品一区二区三区| 亚洲人成网站观看在线观看| 狠狠久久五月综合色和啪| 久久久久久久一线毛片| 日本成人福利视频| 国产成人欧美日本在线观看| 欧美精品亚洲日韩aⅴ| 久青草国产在视频在线观看| 精品www日韩熟女人妻|