        圖片:
        西門子S7200 晶體管輸出的,有交流電源的么 ,我看的都是直流電源阿?!還有晶體管輸出的PLC ,輸入端1M,,2M,M,L+都怎么接線阿,西門子的都忘記了。1M,2M還畫個電源是要外接么?不是M ,1M,2M都連一起么?輸出斷的1M,1L+什么的怎么弄,崩潰了快。還有什么NPN,PNP,這個西門子是不是PNP型的?給跪了
        fffgggccc123
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 53 個
        工控威望: 167 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2012-08-21
        最后登錄: 2016-04-07
        查看fffgggccc123的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-07-31 10:20
        比如我要接一個按鈕,一端接I0.0,另一端接哪?1M上么?不懂阿求解
        fffgggccc123
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 53 個
        工控威望: 167 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2012-08-21
        最后登錄: 2016-04-07
        查看fffgggccc123的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-07-31 10:24
        輸出端接變頻器呢,變頻器的公共端SD 接在哪?變頻器要求無源,因為變頻器自帶電源。我剛學會了三菱PLC怎么接,又來一個西門子的PLC,有點亂,真心求教
        hexdho
        機械是載體,電氣是靈魂。
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 670 個
        工控威望: 11961 點
        下載積分: 11958 分
        在線時間: 531(小時)
        注冊時間: 2012-11-08
        最后登錄: 2025-09-01
        查看hexdho的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-07-31 13:01
        輸入1M,2M接+24V是PNP,接0V的話是NPN. 輸入1M,2M接+24V,一端接I0.0,另一端接0V:輸入1M,2M接0V,一端接I0.0,另一端接+24V.
        sanlihu
        吉圓
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1217 個
        工控威望: 1763 點
        下載積分: 7608 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2012-08-31
        最后登錄: 2025-08-23
        查看sanlihu的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-07-31 14:25
        引用
        引用第1樓fffgggccc123于2013-07-31 10:20發表的 :
        比如我要接一個按鈕,一端接I0.0,另一端接哪?1M上么?不懂阿求解

        要接一個按鈕,首先I端1M2M與M連接在一起,一個按鈕,一端接I0.0,另一端接與M相鄰L+上就行
        吉圓電氣 QQ751673698
        sanlihu
        吉圓
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1217 個
        工控威望: 1763 點
        下載積分: 7608 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2012-08-31
        最后登錄: 2025-08-23
        查看sanlihu的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-07-31 14:30
        引用
        引用第2樓fffgggccc123于2013-07-31 10:24發表的  :
        輸出端接變頻器呢,變頻器的公共端SD 接在哪?變頻器要求無源,因為變頻器自帶電源。我剛學會了三菱PLC怎么接,又來一個西門子的PLC,有點亂,真心求教

        PLC輸出帶中間繼電器,中間繼電器觸點再去控制變頻器。
        吉圓電氣 QQ751673698
        lzwen630
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 23 個
        工控威望: 165 點
        下載積分: 1263 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2013-05-29
        最后登錄: 2014-10-23
        查看lzwen630的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-07-31 20:16
        你可以在輸入端那邊將1m與24v電源輸出端的m相接,至于開關按鈕,一端接1m對應的輸入端,另一端接24v;
        至于是npn還是pnp對于s7-200PLC內部輸入電路是雙向的,所以你接NPN/PNP都行,沒有分別源型、漏型接法,所以輸入是不用考慮npn還是pnp的。只有是在晶體管輸出的時候才要考慮是npn或者是pnp。
        你想要輸出端接變頻器是比較好接的,將輸出端的公共端接變頻器控制端子的公共端,然后再將plc輸出端和變頻器的輸入端子即可
        fffgggccc123
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 53 個
        工控威望: 167 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2012-08-21
        最后登錄: 2016-04-07
        查看fffgggccc123的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-08-01 16:54
        引用
        引用第6樓lzwen630于2013-07-31 20:16發表的  :
        你可以在輸入端那邊將1m與24v電源輸出端的m相接,至于開關按鈕,一端接1m對應的輸入端,另一端接24v;
        至于是npn還是pnp對于s7-200PLC內部輸入電路是雙向的,所以你接NPN/PNP都行,沒有分別源型、漏型接法,所以輸入是不用考慮npn還是pnp的。只有是在晶體管輸出的時候才要考慮是npn或者是pnp。
        你想要輸出端接變頻器是比較好接的,將輸出端的公共端接變頻器控制端子的公共端,然后再將plc輸出端和變頻器的輸入端子即可

        老師,小的還有一問,輸出端接變頻器,我輸出端的,1M,1L+接OV和 24v+么?您的意思不給1M和1L+電源,直接Q點與變頻器輸入端相連,1M與變頻器公共端相連?
        fffgggccc123
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 53 個
        工控威望: 167 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2012-08-21
        最后登錄: 2016-04-07
        查看fffgggccc123的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-08-01 16:56
        引用
        引用第3樓hexdho于2013-07-31 13:01發表的  :
        輸入1M,2M接+24V是PNP,接0V的話是NPN. 輸入1M,2M接+24V,一端接I0.0,另一端接0V:輸入1M,2M接0V,一端接I0.0,另一端接+24V.

        老師說的是3線的開關吧,貌似懂了點。那請問0V和24V- ,一樣么。。。。。在這里有24V- 這個東西么。。。。
        fffgggccc123
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 53 個
        工控威望: 167 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2012-08-21
        最后登錄: 2016-04-07
        查看fffgggccc123的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-08-01 16:59
        引用
        引用第4樓sanlihu于2013-07-31 14:25發表的  :

        要接一個按鈕,首先I端1M2M與M連接在一起,一個按鈕,一端接I0.0,另一端接與M相鄰L+上就行

        越來越暈啦,他們都說一端接I0.0,另一端接1M,然后1M和M相連,您這種接法是不是理解為1M和L+相連了?好像1M和L+相連是可以的,但是您這個給我說糊涂了,我的意思是,另一端不應該是接在1M上么。。?
        lzwen630
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 23 個
        工控威望: 165 點
        下載積分: 1263 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2013-05-29
        最后登錄: 2014-10-23
        查看lzwen630的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-08-01 21:11
        嗯,是對的
        樓主留言:
        什么是對的,不給接電源對還是接電源對
        fffgggccc123
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 53 個
        工控威望: 167 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2012-08-21
        最后登錄: 2016-04-07
        查看fffgggccc123的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-08-04 11:59
        引用
        引用第10樓lzwen630于2013-08-01 21:11發表的  :
        嗯,是對的

        那個對?1M,1L+接電源對還是不接電源對???我問西門子的客服了,他說不管有源無源都得接電源,可是我這個迷糊啊。所以求老師說清楚點
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 东京热人妻丝袜无码AV一二三区观| 亚洲中文字幕一区二区| 一本之道高清乱码少妇| 日韩中文字幕人妻精品| 美女把尿囗扒开让男人添| 成人免费无遮挡在线播放| 久久精品第九区免费观看| 国产精品亚洲综合网一区| 国产亚洲精品黑人粗大精选| 国产精品精品一区二区三| 高清免费毛片| 久久免费偷拍视频有没有| 色综合 图片区 小说区| 亚洲日产韩国一二三四区| 国产精品女生自拍第一区| 丁香五月婷激情综合第九色| 国产成人啪精品午夜网站| 午夜国产理论大片高清| 久久久久久久久久久久中文字幕| 饥渴的熟妇张开腿呻吟视频| 好紧好湿好黄的视频| 国产欧美在线一区二区三| 最新亚洲人成网站在线影院| 国产目拍亚洲精品二区| 婷婷久久香蕉五月综合加勒比| 久久这里有精品国产电影网| 亚洲蜜臀av乱码久久| 日本高清视频网站www| 久久精品道一区二区三区| 九九热在线免费视频观看| 在线午夜精品自拍小视频| 亚洲精品一区二区三区蜜| 高清国产亚洲精品自在久久| 精品亚洲综合一区二区三区| 国产成人精品国产成人亚洲| 蜜臀91精品国产高清在线| 一本久道久久综合久久鬼色| 蜜臀av一区二区三区不卡| 亚洲黄色片一区二区三区| 亚洲成在人天堂一区二区| 美日韩不卡一区二区三区|