        哪位大俠知道,由于之前只用到Y0這一路高速脈沖輸出口,Y0發完脈沖后,M8029會置1一個掃描周期,不會有問題
        但是現在我要用到Y0,Y1兩路高速脈沖,那m8029是控制Y0 還是Y1呢?還是Y0、Y1都控制,這樣不便于編程控制
        熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454
        lijinniu
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 629 個
        工控威望: 3669 點
        下載積分: 29981 分
        在線時間: 1407(小時)
        注冊時間: 2007-08-17
        最后登錄: 2024-06-11
        查看lijinniu的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-08-15 11:11
        在脈沖指令下一步各用M8029去控制另一個內部繼電器就可以了如PLSY  D0 D3 Y0        LD  M8029      OUT M0        
            PLSY  D5 D7 Y1        LD  M8029      OUT M1
        會飛的怪獸
        自信 自立 自強
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 225 個
        工控威望: 2111 點
        下載積分: 4590 分
        在線時間: 669(小時)
        注冊時間: 2013-01-17
        最后登錄: 2025-08-26
        查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-08-15 14:46
        引用
        引用第1樓lijinniu于2013-08-15 11:11發表的  :
        在脈沖指令下一步各用M8029去控制另一個內部繼電器就可以了如PLSY  D0 D3 Y0        LD  M8029      OUT M0        
            PLSY  D5 D7 Y1        LD  M8029      OUT M1


        Y0,Y1分開控制是可以這樣做,如果我要同時做呢?,那該怎么控制?
        這樣程序應該會亂吧
        [ 此帖被liusenedc在2013-08-15 14:53重新編輯 ]
        3樓  發表于: 2013-08-15 15:20
        這樣做就是把M8029分成了兩個獨立的信號了。Y0發完了M0就通了。Y1發完了M1就通了。同時發完那M0和M1就同時通了。
        會飛的怪獸
        自信 自立 自強
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 225 個
        工控威望: 2111 點
        下載積分: 4590 分
        在線時間: 669(小時)
        注冊時間: 2013-01-17
        最后登錄: 2025-08-26
        查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-08-19 16:25
        引用
        引用第3樓lijinniu于2013-08-15 15:20發表的  :
        這樣做就是把M8029分成了兩個獨立的信號了。Y0發完了M0就通了。Y1發完了M1就通了。同時發完那M0和M1就同時通了。

        應該也不行吧
        無論Y0發完了還是Y1發完了,M8029都會接通一個掃描周期,到時候M0、M1都會接通,我覺得不可能會分開接通
        5樓  發表于: 2013-08-19 16:35
        四樓的兄弟你試一下就明白了。
        prince188
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 220 個
        工控威望: 8255 點
        下載積分: 16979 分
        在線時間: 414(小時)
        注冊時間: 2007-12-13
        最后登錄: 2025-08-14
        查看prince188的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-08-19 16:40
        你想Y0、Y1怎么動作,說明白點?
        會飛的怪獸
        自信 自立 自強
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 225 個
        工控威望: 2111 點
        下載積分: 4590 分
        在線時間: 669(小時)
        注冊時間: 2013-01-17
        最后登錄: 2025-08-26
        查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-08-19 17:31
        引用
        引用第6樓prince188于2013-08-19 16:40發表的  :
        你想Y0、Y1怎么動作,說明白點?

        簡單地說,Y0、Y1同時啟動,Y0以一定速度走一定距離,Y1以一定速度(速度也不一樣)走一段距離(可能比Y0長,也可能相等,也可能短),當脈沖發完后,M8029會兩次接通一周期,那么怎么區分M8029是Y0還是Y1走完
        8樓  發表于: 2013-08-19 17:33
        引用
        引用第5樓lijinniu于2013-08-19 16:35發表的  :
        四樓的兄弟你試一下就明白了。

        要不兄弟把程序寫出來,我再琢磨一下
        熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454
        qq593276766
        專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 497 個
        工控威望: 754 點
        下載積分: 1653 分
        在線時間: 724(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-08-31
        查看qq593276766的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-08-19 17:38
        樓主你要是搞不清,FX3U/FX3G就用M8340和M8350吧,FX1S/1N/2N就用M8147和M8148。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(zxd114) 真是好人!
        會飛的怪獸
        自信 自立 自強
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 225 個
        工控威望: 2111 點
        下載積分: 4590 分
        在線時間: 669(小時)
        注冊時間: 2013-01-17
        最后登錄: 2025-08-26
        查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-08-20 08:55
        引用
        引用第9樓qq593276766于2013-08-19 17:38發表的  :
        樓主你要是搞不清,FX3U/FX3G就用M8340和M8350吧,FX1S/1N/2N就用M8147和M8148。

        恩,這樣確實可以的。還是兄弟們給力,終于把我的問題解決啦!非常感謝大家的給力解答,小弟感激不盡!
        熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454

        主站蜘蛛池模板: 久久综合九色综合97婷婷| 精品视频在线观看免费观看| 成年午夜精品久久精品| 日本一区二区中文字幕久久| 在线观看国产一区亚洲bd| 玖玖在线精品免费视频| 强开少妇嫩苞又嫩又紧九色| 超级乱淫片午夜电影网福利 | 国产乱码精品一区二区三区四川人 | 日韩一区在线中文字幕| 国产精品亚洲片夜色在线| 国产欧美另类久久久精品丝瓜| 又湿又黄裸乳漫画无遮挡网站| 精品久久免费国产乱色也| 女人夜夜春高潮爽a∨片传媒| 人人妻人人狠人人爽| 无码一区二区三区中文字幕| 久久国产精品无码网站| 国产精品国三级国产av| 中国黄色一级视频| 亚洲AV成人片不卡无码| 又大又爽又黄无码a片| 深夜宅男福利免费在线观看| 国产精品毛片一区二区| 中文字幕久久波多野结衣av| 女人被爽到高潮视频免费国产| 亚洲欧洲日产国码综合在线| 一区二区三区鲁丝不卡| 国内a级毛片| 九九热在线视频只有精品| 草草地址线路①屁屁影院成人| 欧美偷窥清纯综合图区| 亚洲精品日产AⅤ| A级毛片免费完整视频| 综合色一色综合久久网| 精品国产AV色欲果冻传媒| 久草热在线视频免费播放| 亚洲欧美伊人久久综合一区二区 | 亚洲一区二区三区自拍偷拍| 亚洲欧美激情在线一区| 大屁股国产白浆一二区|