              大家好:
                  我打算使用2個fx1n的plc使用485bd的模塊建立主從站,然后主站的plc與維綸mt6070ih人機界面通訊。但是設置好主從站之后
              主站和從站plc的IO是怎么分布在程序中的,是像加擴展IO那樣順序累加IO嗎?還是其他的;看到485bd模塊的資料上說可以后100個
              m和10個d之間相互通訊,m和d的范圍是什么?另外他們怎么實現互相通訊,求指教。最后在人機界面中使用輔助點和地址有什注意
              點嗎?

                                          
                                         請各位大俠指教
            
                                              先拜謝
                                                  
        何工控學
        勵志竭精
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 596 個
        工控威望: 905 點
        下載積分: 13622 分
        在線時間: 507(小時)
        注冊時間: 2012-10-26
        最后登錄: 2025-08-08
        查看何工控學的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-08-21 10:21
        三菱FX系列PLC的內部繼電器和寄存器有一部分是用在PLC鏈接上的,具體的地址要看手冊上才知道,比方說:M500-M510,D500-D510,你把PLC1所要輸出給PLC2的放在D500-D510中,在PLC2中讀出D500-D510中的數據,MOV到 M500中控制其它。

        主站蜘蛛池模板: 日韩综合夜夜香内射| 91福利国产成人精品导航 | 久久这里都是精品二| 一个人看的www免费高清视频| 真人在线射美女视频在线观看| 姝姝窝人体色WWW在线观看| a级毛片无码免费真人| 天干天干夜啦天干天干国产| 国产精品中文字幕av| 国产精品爆乳在线播放第一人称 | 国产一区二区在线有码| 欧美成人一区二区三区不卡| 一区二区三区精品偷拍| 天天做天天爱夜夜夜爽毛片| 精品视频不卡免费观看| 亚洲成人www| 亚洲国产系列| 猫咪AV成人永久网站在线观看| 少妇尿尿一区二区在线免费| 婷婷丁香五月亚洲中文字幕| 激情 自拍 另类 亚洲| 岛国大片在线免费播放| 久久精品国产99国产精品严洲| 亚洲AV无码AV在线影院| 国产一区二区三区在线看| 亚洲av无码专区亚洲av伊甸园| 国产成人乱色伦区| 无码国产69精品久久久久| 黑人与人妻无码中字视频| 成人午夜在线播放| 97免费在线观看视频| 欧美日韩在线永久免费播放| 极品美女高潮呻吟国产剧情| 国产在线一区二区在线视频| 亚洲夂夂婷婷色拍WW47| 中文字幕无码中文字幕有码a| 亚洲av无码之国产精品网址蜜芽| 激情动态图亚洲区域激情| 国产11一12周岁女毛片| 国产亚洲精品一区二区不卡| 蜜桃成熟色综合久久av|