              大家好:
                  我打算使用2個fx1n的plc使用485bd的模塊建立主從站,然后主站的plc與維綸mt6070ih人機界面通訊。但是設置好主從站之后
              主站和從站plc的IO是怎么分布在程序中的,是像加擴展IO那樣順序累加IO嗎?還是其他的;看到485bd模塊的資料上說可以后100個
              m和10個d之間相互通訊,m和d的范圍是什么?另外他們怎么實現互相通訊,求指教。最后在人機界面中使用輔助點和地址有什注意
              點嗎?

                                          
                                         請各位大俠指教
            
                                              先拜謝
                                                  
        何工控學
        勵志竭精
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 596 個
        工控威望: 905 點
        下載積分: 13622 分
        在線時間: 507(小時)
        注冊時間: 2012-10-26
        最后登錄: 2025-08-08
        查看何工控學的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-08-21 10:21
        三菱FX系列PLC的內部繼電器和寄存器有一部分是用在PLC鏈接上的,具體的地址要看手冊上才知道,比方說:M500-M510,D500-D510,你把PLC1所要輸出給PLC2的放在D500-D510中,在PLC2中讀出D500-D510中的數據,MOV到 M500中控制其它。
        kerwin
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 5 個
        工控威望: 131 點
        下載積分: 522 分
        在線時間: 6(小時)
        注冊時間: 2013-07-22
        最后登錄: 2020-06-01
        查看kerwin的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-08-21 10:26
        我也想知道L02主從站如何通信
        zhaibo
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 27 個
        工控威望: 164 點
        下載積分: 540 分
        在線時間: 36(小時)
        注冊時間: 2013-07-29
        最后登錄: 2021-06-11
        查看zhaibo的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-08-21 10:59
        引用
        引用第1樓何工控學于2013-08-21 10:21發表的  :
        三菱FX系列PLC的內部繼電器和寄存器有一部分是用在PLC鏈接上的,具體的地址要看手冊上才知道,比方說:M500-M510,D500-D510,你把PLC1所要輸出給PLC2的放在D500-D510中,在PLC2中讀出D500-D510中的數據,MOV到 M500中控制其它。

                    我知道了,意思就是它們互相通訊的地址兩個plc程序都能夠互通使用,那它們的IO怎么排列,比如主plc是x000-x027那是不是從站的x000在編程的時候就要寫成x030  
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5187 個
        工控威望: 7548 點
        下載積分: 163426 分
        在線時間: 3263(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-12-22
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-08-21 13:26
        IO互不干涉;
        未設置為通訊連接的寄存器,把它當做單獨的PLC來寫程序。
        zhaibo
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 27 個
        工控威望: 164 點
        下載積分: 540 分
        在線時間: 36(小時)
        注冊時間: 2013-07-29
        最后登錄: 2021-06-11
        查看zhaibo的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-08-21 13:37
        引用
        引用第4樓sjm213于2013-08-21 13:26發表的  :
        IO互不干涉;
        未設置為通訊連接的寄存器,把它當做單獨的PLC來寫程序。

        那請問一下,我如果用1個個人機來控制這2個plc,需要在人機里面設置什么嗎?如果不需要,假如我想顯示輸入口有無得電,比如x000,因為有2個x000,拿我怎么樣進行區分呢?請你指點一下
        xwlxwl306
        努力奮斗
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 278 個
        工控威望: 5288 點
        下載積分: 135683 分
        在線時間: 4275(小時)
        注冊時間: 2010-08-03
        最后登錄: 2025-12-22
        查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-08-21 14:01
        把X轉換M  ( MOV K2X00 K2M500)表示轉換8個,觸摸屏上用M顯示,1臺用過了的M另1臺不要用。
        zhaibo
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 27 個
        工控威望: 164 點
        下載積分: 540 分
        在線時間: 36(小時)
        注冊時間: 2013-07-29
        最后登錄: 2021-06-11
        查看zhaibo的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-08-21 14:41
        謝謝,各位的指點!

        主站蜘蛛池模板: 最大色网男人的av天堂| 99国精品午夜福利视频不卡99| 亚洲一区二区约美女探花| 色综合久久久久综合体桃花网| 国内视频偷拍久久伊人网| 国产在线不卡精品网站| 成人无码视频| 国产精品一区二区三区色| 日本真人添下面视频免费| 妲己丰满人熟妇大尺度人体艺| 日本免费人成视频在线观看| 国产在线一区二区不卡| 国产乱妇乱子视频在播放| 爱性久久久久久久久| 亚洲制服无码一区二区三区| 天天躁日日躁aaaaxxxx| 激情国产一区二区三区四| 蜜桃av多人一区二区三区| 成人日韩av不卡在线观看| 国产稚嫩高中生呻吟激情在线视频 | 午夜精品福利亚洲国产| 欧美老少配性行为| 欧洲精品色在线观看| 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜| 色av专区无码影音先锋| 国产一区二区三区禁18| 亚洲成a人片在线观看中| 色噜噜噜亚洲男人的天堂| 久久一二三四区中文字幕| 日韩精品一区二区蜜臀av| 久久99精品久久久大学生| 人妻精品久久无码区| 亚洲第一国产综合| 在线一区二区三区视频观看| 97视频精品全国免费观看| 国产成人久久久精品二区三区| 国产精品一二三区蜜臀av| 国产va免费精品观看| 国产成人免费一区二区三区| 亚洲成AV人片在线观高清| 99久热这里精品免费观看|