        各位高手:
        本人初入PLC,現有一個流量計需通過RS232與三菱FX1N通訊讀取流量。請高手幫我做一個流量讀取通訊梯型圖。萬份感謝!流量計參數如下:

        FS4001傳感器通訊方式為RS232,
        波特率:38400,數據位:8,停止位1,校驗位/流控位:無。

        1.進入流量連續輸出模式方法:
        a)通過RS232向傳感器送0x9d(并取得反回信號0x9d);
        b)通過RS232向傳感器送0x56(并取得反回信號0x56);
        c)傳感器送進入流量連續輸出模式,并返回字符串:
         IN CUSTOMER MODE......\n\r
        然后RS232將每隔200ms輸出一組數據:
        F= ffffffff\n;\n
        F= ffffffff    瞬時流量 相當于fffff.fff (毫升/分)。
        注意:"="后面有一個空格。

        2.自動校零
        a)通過RS232向傳感器送0x9d(并取得反回信號0x9d);
        b)通過RS232向傳感器送0xEE(并取得反回信號0xEE);
        c)通過RS232向傳感器送0x55(并取得反回信號0x55);
        d)傳感器將執行自動校零操作(執行時間小于10ms),并且不會反回任何信息。

        注:PLC通訊模塊為:FX1N-232-BD

        sinblei
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 138 點
        下載積分: 1037 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2013-04-20
        最后登錄: 2024-08-09
        查看sinblei的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-08-28 13:18
        怎么沒有高手出手相救?急啊!
        本人郵箱:sinblei@139.com
        xuyifu
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 119 個
        工控威望: 262 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 134(小時)
        注冊時間: 2013-08-13
        最后登錄: 2018-04-28
        查看xuyifu的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-08-28 17:04
        樓主很用心的發一堆的控制要求,但是就憑這點沒人能給你做出來的,首先要知道硬件協議是RS232,然后PLC也用232BD板沒錯。但是軟件協議說的不明確,你說的波特率,數據位長度等通訊格式要根據你的從站設備的參數來定,一般如果你的流量計如果通訊格式可以更改的話就好說,只要和PLC的通訊格式字一致就好,如果流量計的通訊格式字寫死了不能改的話,就必須要PLC服從流量及的設置。還有最重要的是你的流量計的通訊協議是自己的專用協議呢還是MODBUS 協議,不管是哪一種都需要通訊參數字址定義,比如你的流量是哪一個寄存器,如果不知道怎么去讀,所以你要別人幫你寫,就要把通訊協議這一塊完整的發過來。
        xuyifu
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 119 個
        工控威望: 262 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 134(小時)
        注冊時間: 2013-08-13
        最后登錄: 2018-04-28
        查看xuyifu的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-08-28 17:09
        留個QQ號,有問題再一起學習 120541058
        sanyueliuxue
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 26 個
        工控威望: 144 點
        下載積分: 1348 分
        在線時間: 84(小時)
        注冊時間: 2011-07-03
        最后登錄: 2016-04-25
        查看sanyueliuxue的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-08-29 12:59
        你買模塊的時候那個里面不是樣例程序么,應該是用RS指令指定接收發送緩存區,然后就是發送啊。
        sinblei
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 138 點
        下載積分: 1037 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2013-04-20
        最后登錄: 2024-08-09
        查看sinblei的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-09-02 13:03
        以上控制要求都是流量計說明書上的要求,流量計的通訊協議說明書是沒有說明,應該是無協議通訊。.進入流量連續輸出模式方法和自動校零也都是流量計說明書上的要求。只有PLC通訊模塊FX1N-232-BD 是我定的。
        sinblei
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 138 點
        下載積分: 1037 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2013-04-20
        最后登錄: 2024-08-09
        查看sinblei的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-09-02 13:12
        我的QQ號:914689279,我確實是不知道怎么去讀,然后把讀出的數據存到PLC的數據寄存器里面。所以要你們幫助我寫程式。謝謝!
        niningtt
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1234 個
        工控威望: 3554 點
        下載積分: 852 分
        在線時間: 462(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2025-09-02
        查看niningtt的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-09-02 16:26
        對于連續發送設置,你直接連電腦串口,用串口調試助手修改就可以了。對于PLC讀取數據,就是無協議的接收數據,這個卡伊參考手冊,很簡單

        主站蜘蛛池模板: 亚洲一级特黄大片一级特黄| 国产福利在线观看免费第一福利| 夜色福利站WWW国产在线视频| 熟妇啊轻点灬大JI巴太粗| 亚洲欧洲一区二区福利片| 国产农村老熟女国产老熟女 | 玩弄放荡人妻少妇系列| 久久精品一区二区三区综合| 国产极品粉嫩尤物一线天| 亚洲人成色99999在线观看| 精品国产AV无码一区二区三区| 97久久超碰亚洲视觉盛宴| 五月丁香啪啪| 99热精品毛片全部国产无缓冲| 亚洲av日韩av综合在线观看| 日韩中文字幕亚洲精品| 91精品国产自产在线蜜臀| 国产精品毛片一区二区三| 久久国产精品不只是精品| 国产成人亚洲精品狼色在线| 亚洲区欧美区综合区自拍区| 美女一区二区三区在线观看视频 | 国产男女猛烈无遮挡免费视频| 精品91在线| 在线观看无码av五月花| 国产专区一va亚洲v天堂| 99精品国产成人一区二区| 四虎成人在线观看免费| 三上悠亚久久精品| 国精品午夜福利视频不卡| 国产成熟妇女性视频电影| 国产综合色产在线视频欧美| 日本大片免A费观看视频三区| 国产卡一卡二卡三免费入口| 亚洲国产超清无码专区| 亚洲中文字幕久久精品码| 日韩免费码中文在线观看| 国产午夜精品在人线播放| 国产性三级高清在线观看| 色综合久久一区二区三区| 成人国产亚洲精品一区二|