        三菱變頻器原來是接 三相 380V 電源 現在改接單相220V電源 電機是三相 380V 星型接法 現在改為三角形接法接變頻器用。這樣可以嗎?(電機不帶負載,拿來做實驗用的)
        550374389
        !!!
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 682 個
        工控威望: 1161 點
        下載積分: 5237 分
        在線時間: 2360(小時)
        注冊時間: 2010-11-28
        最后登錄: 2025-05-26
        查看550374389的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-03-18 23:12
        頂起
        hzhcdy
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 669 個
        工控威望: 851 點
        下載積分: 1416 分
        在線時間: 580(小時)
        注冊時間: 2008-12-22
        最后登錄: 2025-12-08
        查看hzhcdy的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-03-19 08:43
        三菱變頻器單相220的型號是720S,你的應該是740,如果不報警就可以用!報警就不行!跟接法沒必然關系
        leixuet
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 957 點
        下載積分: 2723 分
        在線時間: 71(小時)
        注冊時間: 2010-12-04
        最后登錄: 2025-11-17
        查看leixuet的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-03-19 08:45
        可以這樣做實驗、但是變頻率不能調得過高、要邊調頻率邊監視輸出電壓!這個電壓為原來電機額定電壓的百分之六十比較安全。
        550374389
        !!!
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 682 個
        工控威望: 1161 點
        下載積分: 5237 分
        在線時間: 2360(小時)
        注冊時間: 2010-11-28
        最后登錄: 2025-05-26
        查看550374389的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-03-19 14:40
        到底行不行啊,想買一個回來,但是家里沒有三相電,要是不能用單相電的話,真傷不起啊
        lijinhuaok
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 92 個
        工控威望: 220 點
        下載積分: 839 分
        在線時間: 93(小時)
        注冊時間: 2011-07-25
        最后登錄: 2016-12-23
        查看lijinhuaok的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-03-19 19:02
        變頻器380V改接220V電源,變頻器不工作.
        lijinhuaok
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 92 個
        工控威望: 220 點
        下載積分: 839 分
        在線時間: 93(小時)
        注冊時間: 2011-07-25
        最后登錄: 2016-12-23
        查看lijinhuaok的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-03-19 19:10
        有單相220V輸入.輸出三相200V.380V變頻器.
        黃xiaoming
        學工控
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 130 個
        工控威望: 245 點
        下載積分: 2781 分
        在線時間: 85(小時)
        注冊時間: 2010-09-11
        最后登錄: 2025-10-31
        查看黃xiaoming的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-03-19 23:01
        可以用 380V時輸出三相380v  如果接單項220v時輸出三相220v  做實驗的話 馬達不用改線都可以啊
        550374389
        !!!
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 682 個
        工控威望: 1161 點
        下載積分: 5237 分
        在線時間: 2360(小時)
        注冊時間: 2010-11-28
        最后登錄: 2025-05-26
        查看550374389的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-03-20 00:16
        我就想知道如果接單相220V的電源變頻器能不能夠起動??會不會出現缺相,或電壓過低等報警??
        weilinyi
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 405 個
        工控威望: 4329 點
        下載積分: 3223 分
        在線時間: 545(小時)
        注冊時間: 2009-11-21
        最后登錄: 2018-08-27
        查看weilinyi的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-03-21 08:07
        用個220V與380V電源隔離變壓器就行了,這也是維修變頻器常用的方式,我也是這樣試機的。
        kyy80
        態度決定一切``````
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1199 個
        工控威望: 3508 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 1995(小時)
        注冊時間: 2008-02-17
        最后登錄: 2025-12-08
        查看kyy80的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-03-21 13:31
        三菱的應該不行。。。。會報欠壓的,,,加個AC220轉AC380的變壓器不就行了嗎。。。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(550374389) 熱心助人
        550374389
        !!!
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 682 個
        工控威望: 1161 點
        下載積分: 5237 分
        在線時間: 2360(小時)
        注冊時間: 2010-11-28
        最后登錄: 2025-05-26
        查看550374389的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-03-21 13:57
        引用
        引用第10樓kyy80于2012-03-21 13:31發表的  :
        三菱的應該不行。。。。會報欠壓的,,,加個AC220轉AC380的變壓器不就行了嗎。。。

        這樣會不會,出現電源缺相報警啊???
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产精品日韩中文字幕| 国产av午夜精品福利| 美女黄网站视频免费视频| 图片区小说区av区| 青柠影院免费观看高清电视剧丁香| 久久精品国产亚洲av忘忧草18| 成人无码区免费视频| 免费黄色福利| 免费无码肉片在线观看| 国产成人自拍小视频在线| 午夜福利片一区二区三区| 亚洲国产欧美中文丝袜日韩| 国产精品亚洲av三区色| 国产在线观看网址不卡一区| 少妇激情一区二区三区视频小说| 国产高清在线男人的天堂| 最新精品国偷自产在线| 久久久久人妻一区精品果冻| 亚洲国产美女精品久久久| 激情亚洲专区一区二区三区| 卡一卡2卡3卡精品网站| 无码国产69精品久久久久| 90后极品粉嫩小泬20p| 亚洲 日本 欧洲 欧美 视频| 日本怡春院一区二区三区| 人妻在线无码一区二区三区| 人妻聚色窝窝人体WWW一区| 久久人妻无码一区二区| 亚在线观看免费视频入口| 日韩中文字幕免费在线观看 | 久久 国产 尿 小便 嘘嘘| 国产视色精品亚洲一区二区| 日本中文字幕不卡在线一区二区| 国产视频 视频一区二区| 日本成熟少妇喷浆视频| 人妻少妇精品系列一区二区| 亚洲精品自拍区在线观看| 亚洲午夜亚洲精品国产成人| 野外做受三级视频| 久操资源站| 四虎成人精品永久网站|