        我有一臺4KW的電機,7.6A的額定電流。在電柜里有斷路器和熱繼電器進行保護。
        突然有這么的一天,電機一上電斷路器馬上跳了(跳閘的時候斷路器內部有光亮),熱繼電器沒有動作。試了幾次都是這樣。
        測量情況:電機絕緣>100M歐姆,相間電阻為3歐姆。
        請問各位大蝦》》》問題出在哪里?怎么檢測?
        我已經將電機拆開。線圈已經燒黑了。為什么檢測不出來呢???
        評價一下。。。。。
        huoshi
        為所當為
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2476 個
        工控威望: 23332 點
        下載積分: 2669 分
        在線時間: 2837(小時)
        注冊時間: 2010-12-27
        最后登錄: 2025-10-29
        查看huoshi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-08-26 16:19
        空開和熱繼電器是否匹配,可能匝間短路
        liuwanhong
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 69 個
        工控威望: 218 點
        下載積分: 588 分
        在線時間: 99(小時)
        注冊時間: 2007-11-15
        最后登錄: 2019-02-22
        查看liuwanhong的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-08-26 16:26
        熱繼電器整定值不匹配,所以熱過載不起保護。
        重慶自動化設計18716380185 群:328649838
        云舒云卷
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 96 個
        工控威望: 250 點
        下載積分: 1746 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2013-08-09
        最后登錄: 2015-04-02
        查看云舒云卷的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-08-26 16:27
        我遇到過相似的,是接觸器與熱繼電器問題,你選的應該有問題
        云舒云卷
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 96 個
        工控威望: 250 點
        下載積分: 1746 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2013-08-09
        最后登錄: 2015-04-02
        查看云舒云卷的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-08-26 16:28
        還有就是你啟動的按鈕,接線可能把公共線接錯了,我上次就是的
        jesselai
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 208 個
        工控威望: 403 點
        下載積分: 5970 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2008-12-05
        最后登錄: 2016-07-13
        查看jesselai的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-08-26 16:43
        相間電阻才有3歐
        應該是相間短路了吧
        可是是什么造成相間短路的呢,
        這個就不懂了,還請樓下的高手指點指點
        樓主留言:
        相間短路??
        怎樣算是相間短路。我懷疑也是相間短路。但是不知道怎么判斷。
        yerong
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1937 個
        工控威望: 2147 點
        下載積分: 11257 分
        在線時間: 888(小時)
        注冊時間: 2007-08-28
        最后登錄: 2025-10-29
        查看yerong的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-08-26 16:45
        天太熱了。。。
        lzzqh8
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 262 個
        工控威望: 429 點
        下載積分: 69409 分
        在線時間: 265(小時)
        注冊時間: 2011-05-25
        最后登錄: 2025-07-12
        查看lzzqh8的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-08-26 17:25
        相間短路了,重繞電機吧。
        sanlihu
        吉圓
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1194 個
        工控威望: 1764 點
        下載積分: 7610 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2012-08-31
        最后登錄: 2025-10-29
        查看sanlihu的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-08-26 17:47
        熱繼電器保護都有個時間問題,
        斷路器有速斷保護,所以有些時候,電機一上電斷路器馬上跳了,熱繼電器沒有動作。通常情況下可判斷電機已經燒毀。
        電機燒毀有不同相間損壞,同相匝間損壞和對地絕緣損壞。
        樓主留言:
        是的 對于熱繼電器和斷路器的問題,我認同您的觀點。。
        對于熱繼電器和斷路器的的選型。絕對沒有問題!!
        你知道怎么算是相間短路嗎
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+2(137775420)
      3. 吉圓電氣 QQ751673698
        hswangliqun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 222 個
        工控威望: 356 點
        下載積分: 2060 分
        在線時間: 317(小時)
        注冊時間: 2009-08-24
        最后登錄: 2025-10-28
        查看hswangliqun的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-08-26 21:57
        檢測出來壞的,一定是壞了;檢測出來好的,不一定是好的。
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+2(137775420)
        137775420
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 90 個
        工控威望: 195 點
        下載積分: 1041 分
        在線時間: 53(小時)
        注冊時間: 2010-09-24
        最后登錄: 2025-06-15
        查看137775420的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-08-27 09:02
        最終導致電機燒毀的原因是電機的轉子卡死。。
        但是有人知道怎么算是相間短路嗎???
        有什么檢測方法嗎??
        zmy450365
        超越夢想
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 764 個
        工控威望: 5312 點
        下載積分: 15628 分
        在線時間: 388(小時)
        注冊時間: 2011-12-21
        最后登錄: 2020-05-31
        查看zmy450365的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-08-27 09:22
        引用
        引用樓主137775420于2013-08-26 16:07發表的 我的電機燒了。。。。 :
        我有一臺4KW的電機,7.6A的額定電流。在電柜里有斷路器和熱繼電器進行保護。
        突然有這么的一天,電機一上電斷路器馬上跳了(跳閘的時候斷路器內部有光亮),熱繼電器沒有動作。試了幾次都是這樣。
        測量情況:電機絕緣>100M歐姆,相間電阻為3歐姆。
        請問各位大蝦》》》問題出在哪里?怎么檢測?
        我已經將電機拆開。線圈已經燒黑了。為什么檢測不出來呢???
        .......

        4KW的電機,普遍是8.8A的額定電流;相間的絕緣電阻越大越好;一般條件下500-1000k歐姆可以了;3歐姆屬于短路了;同樣道理;對地電阻越大越好;一般在300k歐姆可以了;這是實際得知的;當然最好無窮大最好;還有每一相線圈的電阻一般不能相差0.5歐姆;否則可能是匝間短路;僅供參考;
        樓主留言:
        謝謝。。我判斷相間短路
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+2(137775420)
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美电影在线一区二区| 成人精品区| 人人爽人人模人人人爽人人爱| 日韩亚洲国产精品一区| 亚洲天堂在线观看完整版| 五月天久久久噜噜噜久久| 亚洲爆乳少妇无码激情| 国产成人综合久久精品下载| www国产成人免费观看视频| 免费无码AV一区二区波多野结衣| 91精品国产综合久蜜臀| 免费午夜无码片在线观看影院| 日韩精品国产中文字幕| 亚洲av二区伊人久久| 三上悠亚精品一区二区久久| 日日碰狠狠躁久久躁96avv| 色又黄又爽18禁免费网站现观看| 久久国产精品夜色| 噜噜久久噜噜久久鬼88| 国产美女遭强高潮网站| 亚洲成av人片无码天堂下载| 久久人妻少妇偷人精品综合桃色 | 国产av普通话对白国语| 97精品国产高清在线看入口| 高清有码国产一区二区| 97视频精品全国在线观看| 国产精品日日摸夜夜添夜夜添无码| 久久水蜜桃亚洲av无码精品麻豆| 亚洲一区二区三成人精品| 国产亚洲无线码一区二区| 久久成人成狠狠爱综合网| 亚洲区综合区小说区激情区| 久久综合激情网| 日韩av爽爽爽久久久久久| 国产免费人成网站在线播放| 欧美亚洲另类 丝袜综合网| 国产精品自拍实拍在线看| 欧美熟妇性XXXX欧美熟人多毛| 五月激情社区中文字幕| 中文字幕久久国产精品| 亚洲人成网站18禁止人|