        我是一個PLC新手,關于一個PLC自帶24V和另外加一個24V電源的問題,接近開關(三線)和繼電器(DC24)需要另接電源,問了兩個做PLC的師傅一個說最好不用PLC自帶電源,這樣會給PLC帶來工作壓力(大概是這個意思)。另一個說不用外加電源,因為PLC電源會和另外接的電源相互并行有影響。求教各位大牛怎么樣才是最好的選擇?另外再問一個問題,輸出端的COM0、COM1、COM2短接在一起的時候需要接保險絲?如果需要接多大的?
        wangxiweng
        做到老,學到老,還有三樁學不到。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 319 個
        工控威望: 490 點
        下載積分: 4105 分
        在線時間: 180(小時)
        注冊時間: 2013-06-17
        最后登錄: 2025-03-24
        查看wangxiweng的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-10-16 23:39
        可以用和不用,外部沒有多少東西的話。可以用,反之最好還是外接一個電源吧。
        學者
        lwsnail
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 700 分
        在線時間: 21(小時)
        注冊時間: 2013-09-03
        最后登錄: 2025-12-10
        查看lwsnail的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-10-17 11:25
        plc 負載多的話。一般plc輸入信號,光電開關、近接、編碼器什么的用plc內部電源,plc輸出外接繼電器、 電磁閥什么的用外部電源。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70832 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-23
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-10-17 12:38
        實際上道理很簡單,如果你使用PLC自帶的電源,正常時只要容量足夠沒有問題。問題是當出現外部存在短路性故障時,PLC將無法正常工作。所以建議使用外部電源來確保可靠性。
        hexdho
        機械是載體,電氣是靈魂。
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 669 個
        工控威望: 11975 點
        下載積分: 14346 分
        在線時間: 543(小時)
        注冊時間: 2012-11-08
        最后登錄: 2025-12-27
        查看hexdho的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-10-17 13:38
        4樓說得對。建議使用外部電源。在我的項目里一律采用外部電源。
        lzzqh8
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 262 個
        工控威望: 429 點
        下載積分: 69403 分
        在線時間: 266(小時)
        注冊時間: 2011-05-25
        最后登錄: 2025-12-25
        查看lzzqh8的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-10-17 13:58
        最好用外部電源,以保證PLC的安全運行。
        l282076073
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 28 個
        工控威望: 175 點
        下載積分: 1381 分
        在線時間: 201(小時)
        注冊時間: 2013-08-02
        最后登錄: 2025-12-26
        查看l282076073的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-10-17 14:25
        4樓說得對,PLC跟外部輸入輸出最好做一個隔離,即用中間繼電器、外部電源等來執行PLC的輸出。PLC的價錢比外部電源貴多了,你也不想為了省那點錢而把PLC弄壞吧
        midas
        努力把技術學精,學技術永無止境!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 120 個
        工控威望: 264 點
        下載積分: 918 分
        在線時間: 25(小時)
        注冊時間: 2012-03-06
        最后登錄: 2015-03-20
        查看midas的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-10-18 23:16
        最好用外接電源吧!!我們公司一般都接外部電源。PLC內部的電源就是為了當你控制的負載不多的時候用的,由于負載太少了,不想外加成本去買電源,所以才用內部電源。。。。


        輸出COM怎么接,看你功能吧。。。。
        lvhonjun
        lvhonjun
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 139 個
        工控威望: 1175 點
        下載積分: 2955 分
        在線時間: 288(小時)
        注冊時間: 2010-07-22
        最后登錄: 2025-10-11
        查看lvhonjun的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-10-19 09:24
        要是用PLC內部24V的話,外部一旦短路,整臺PLC都停了
        lvhonjun
        lvhonjun
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 139 個
        工控威望: 1175 點
        下載積分: 2955 分
        在線時間: 288(小時)
        注冊時間: 2010-07-22
        最后登錄: 2025-10-11
        查看lvhonjun的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-10-19 09:27
        嚴重的話直接掛掉PLC,用外部24V,頂多燒個模塊。
        sylgq
        印刷包裝機電維修
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 947 個
        工控威望: 1253 點
        下載積分: 14615 分
        在線時間: 1198(小時)
        注冊時間: 2011-07-18
        最后登錄: 2025-11-26
        查看sylgq的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-10-19 10:48
        要看外部所需要的功率大小來決定。COM加保險也是必須的。

        主站蜘蛛池模板: 国产精品久久这里只有精品 | 国产va免费精品观看| 色九月亚洲综合网| 18禁无遮挡羞羞污污污污网站| 激情综合色综合啪啪开心| 青青操国产| 久久久精品94久久精品| 日韩福利视频导航| 一本一本大道香蕉久在线播放 | 人妻聚色窝窝人体WWW一区| 久久人妻无码一区二区三区av| 成在线人视频免费视频| 无码国产精品一区二区免费网曝| 人妻少妇精品视频专区| 激情综合色区网激情五月| 幻女free性俄罗斯毛片| 97久久超碰国产精品2021| 国产揄拍国产精品| 亚洲国产精品成人综合色| 精品国产一区二区三区av性色 | 老熟妇国产一区二区三区 | 偷窥少妇久久久久久久久| 五月丁香六月综合缴清无码| 伊人久在线观看视频| 精品国产一区二区三区麻豆| 久久亚洲精品情侣| 女高中生强奷系列在线播放| 无码人妻丰满熟妇啪啪| 亚洲一区二区偷拍精品| 丰满少妇被猛烈进入无码| 成人免费无遮挡在线播放| 国产精品无码mv在线观看| 真人无码作爱免费视频| 国产区精品系列在线观看| 亚成区成线在人线免费99| 日本一区二区三区在线 |观看| 熟女人妻aⅴ一区二区三区电影| 国产精品久久久久久久9999| 精品乱人伦一区二区三区| 无卡无码无免费毛片| 精品偷拍被偷拍在线观看 |