<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        slgk2012
        沒有簽
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 83 個
        工控威望: 487 點
        下載積分: 3890 分
        在線時間: 97(小時)
        注冊時間: 2013-03-19
        最后登錄: 2025-07-26
        查看slgk2012的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2013-09-01 10:23
        圖片:
        兩種加熱管分別為:220V和110V,功率都為1.2KW,請問用這兩種加熱管有什么區別,電流、發熱量是否一樣?
        對于那些公式我也知道,對稱三相交流家用電器功率的計算方法是:
        有功功率(W)P=跟號3*電流*交流電壓*功率因素(COS)
        無功功率(VAR)Q=跟號3*電流*交流電壓*功率因素(SIN)
        視在功率(VA)S=跟號3*電流*交流電壓
        但我想問的是,兩種加熱管可否替換,比如6根220v的可否換成6根110v的?
        [ 此帖被slgk2012在2013-09-01 11:01重新編輯 ]
        老怪
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 41 個
        工控威望: 111 點
        下載積分: 539 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2010-10-07
        最后登錄: 2025-03-05
        查看老怪的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-09-01 10:48
        復習一下歐姆定律吧
        sanlihu
        吉圓
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1194 個
        工控威望: 1764 點
        下載積分: 7610 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2012-08-31
        最后登錄: 2025-10-29
        查看sanlihu的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-09-01 17:53
        前面電熱管220V~~~1.2KW,它的電阻等于40.3Ω,后面電熱管110V~~~1.2KW,它的電阻等于10.1Ω。肯定不通互換。
        前面電熱管放到后面用,電流和功率都變小,發熱量不夠。
        后面電熱管放到前面用,電流和功率都變大,很可能燒毀。
        樓主留言:
        6根整組更換也不行嗎?
        吉圓電氣 QQ751673698
        名無獨孤
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 67 個
        工控威望: 206 點
        下載積分: 1292 分
        在線時間: 36(小時)
        注冊時間: 2007-12-20
        最后登錄: 2016-12-11
        查看名無獨孤的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-09-01 18:13
        用兩根110V的電熱管串聯代替一根220v的電熱管
        zidianxuanfe
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 5 個
        工控威望: 133 點
        下載積分: 576 分
        在線時間: 4(小時)
        注冊時間: 2013-09-01
        最后登錄: 2023-09-09
        查看zidianxuanfe的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-09-01 18:54
        這樣的兩種發熱管不能互換。二樓的分析的太好了
        sanlihu
        吉圓
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1194 個
        工控威望: 1764 點
        下載積分: 7610 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2012-08-31
        最后登錄: 2025-10-29
        查看sanlihu的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-09-01 19:30
        引用
        引用第3樓名無獨孤于2013-09-01 18:13發表的  :
        用兩根110V的電熱管串聯代替一根220v的電熱管

        電壓適合了,功率也不對,兩根110V~~1.2KW的串聯,加入220V,功率有2.4KW了。
        吉圓電氣 QQ751673698
        zhangxpjxh
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 134 點
        下載積分: 608 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2013-08-28
        最后登錄: 2016-07-31
        查看zhangxpjxh的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-09-01 20:48
        可以互換,前提是接線也要跟著變化
        左側輸入電流為2*(1200/220)=10.9A,右側輸入電流為(1200/110)=10.9A,
        即兩側的輸入電流一致,消耗掉的功率也就相等,發熱量也就是一樣的。
        左側Q=U2/R*t也可以驗證兩邊的發熱量是一致的
        supermax
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 575 個
        工控威望: 2540 點
        下載積分: 3642 分
        在線時間: 375(小時)
        注冊時間: 2011-03-20
        最后登錄: 2021-03-26
        查看supermax的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-09-01 22:42
        兩種接法每條發熱管都是實際發出1.036KW的功率,每條發熱管都沒超壓,沒超電流所以可以這樣接.
        hswangliqun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 222 個
        工控威望: 356 點
        下載積分: 2060 分
        在線時間: 317(小時)
        注冊時間: 2009-08-24
        最后登錄: 2025-10-28
        查看hswangliqun的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-09-01 23:02
        中性點最好接零
        danguliuxin
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 186 個
        工控威望: 800 點
        下載積分: 6329 分
        在線時間: 247(小時)
        注冊時間: 2012-12-02
        最后登錄: 2023-08-16
        查看danguliuxin的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-09-02 11:13
        同意樓上的意見,接零
        sanlihu
        吉圓
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1194 個
        工控威望: 1764 點
        下載積分: 7610 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2012-08-31
        最后登錄: 2025-10-29
        查看sanlihu的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-09-02 14:54
        圖片:
        引用
        引用第2樓sanlihu于2013-09-01 17:53發表的  :
        前面電熱管220V~~~1.2KW,它的電阻等于40.3Ω,后面電熱管110V~~~1.2KW,它的電阻等于10.1Ω。肯定不通互換。
        前面電熱管放到后面用,電流和功率都變小,發熱量不夠。
        后面電熱管放到前面用,電流和功率都變大,很可能燒毀。
        吉圓電氣 QQ751673698

        主站蜘蛛池模板: 久久精品国产字幕高潮| 精品国产乱码久久久久APP下载| 国产成人精品国内自产色| 中文字幕有码高清日韩| 精品黄色av一区二区三区| 影视先锋av资源噜噜| 国产性三级高清在线观看| 韩国深夜福利视频在线观看| 国产日韩一区二区在线看| 免费国产高清在线精品一区| 色综合色狠狠天天综合网| 国产真人无码作爱视频免费| Y111111国产精品久久久| 办公室强奷漂亮少妇同事| 漂亮人妻被中出中文字幕久久 | 另类 专区 欧美 制服| 人妻久久久一区二区三区| 国产精品久久中文字幕| 国产一区二区三区AV在线无码观看| 天天爽夜夜爽人人爽曰| 国产精品成人aaaaa网站| 无码国产精品一区二区AV| 日韩精品中文字幕人妻| 狠狠色丁香婷婷综合| 国产一区二区三区导航| 亚洲国产精品人人做人人爱| 国产在线观看91精品亚瑟| 久久久久免费看少妇高潮A片| 精品无码一区二区三区爱欲| 久久五月丁香激情综合| 久9热免费精品视频在线观看| 在线精品自拍亚洲第一区| 欧美熟妇乱子伦XX视频| 99久久婷婷国产综合精品青草漫画 | 一区二区中文字幕av| 亚洲日本韩在线观看| 99久久夜色精品国产亚洲| 精品少妇后入一区二区三区| 超碰成人精品一区二区三| 最新的国产成人精品2020| 亚洲午夜香蕉久久精品|