        我們廠有一臺100KW的冷水機組和兩臺75KW變頻器控制的水泵,電源都從一個變電所供給,問題是這樣的每當啟動100KW冷水機組時75KW水泵壓力就會降低0.5公斤,開始我以為是冷水機組啟動時影響到電壓波動造成,經過反復檢查冷水機組在啟動時變頻器的輸入.輸出.電壓電流.頻率.沒有波動,我就不知道問題出在哪里請大家幫我分析一下。謝謝!
        qinchenglim
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1179 個
        工控威望: 1326 點
        下載積分: 3951 分
        在線時間: 740(小時)
        注冊時間: 2009-06-09
        最后登錄: 2025-09-01
        查看qinchenglim的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-09-13 19:18
        請問你那個100KW的冷水機是不是用變頻器控制的?若不是的話就是啟動的時候電網電壓波動影響到了75KW的變頻器,電網電壓波動不單純是電壓的下降,也包括諧波等干擾的影響。100KW的電機降壓啟動對電網的影響還是蠻大的。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产熟女一区二区三区| 熟女少妇精品一区二区| 怡红院一区二区三区在线| 欧美日韩中文字幕二区三区| 人妻在线中文字幕| 欧美日韩午夜| 国产亚洲精品VA片在线播放 | 国产精品69人妻我爱绿帽子 | 免费又爽又大又高潮视频| 日韩AV高清在线看片| 亚洲影院丰满少妇中文字幕无码| 欧美福利电影A在线播放| 亚洲国模精品一区二区| 亚洲成人av在线高清| 四虎精品永久在线视频| 欧洲无码一区二区三区在线观看| 日本真人添下面视频免费| www射我里面在线观看| 日本喷奶水中文字幕视频| 成人无码AV一区二区| 久久毛片少妇高潮| 狠狠色噜噜狠狠狠777米奇| 亚洲av优女天堂熟女久久| av中文无码韩国亚洲色偷偷| 日本大胆欧美人术艺术动态 | 日韩美女亚洲性一区二区| 日本亚洲一区二区精品| 久久永久视频| 亚洲欧美综合精品成| 羞羞影院午夜男女爽爽影视| 91亚洲国产三上悠亚在线播放| 色综合人人超人人超级国碰| 国产乱沈阳女人高潮乱叫老 | 2020国产欧洲精品网站| 高清国产美女一级a毛片在线| 亚洲一区二区经典在线播放| 午夜毛片精彩毛片| 国外欧美一区另类中文字幕| 草莓视频成人| 日韩大片高清播放器| 成人av午夜在线观看|