        我們廠有一臺100KW的冷水機組和兩臺75KW變頻器控制的水泵,電源都從一個變電所供給,問題是這樣的每當啟動100KW冷水機組時75KW水泵壓力就會降低0.5公斤,開始我以為是冷水機組啟動時影響到電壓波動造成,經過反復檢查冷水機組在啟動時變頻器的輸入.輸出.電壓電流.頻率.沒有波動,我就不知道問題出在哪里請大家幫我分析一下。謝謝!
        楊寧輝
        給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 300 個
        工控威望: 558 點
        下載積分: 1336 分
        在線時間: 412(小時)
        注冊時間: 2011-12-15
        最后登錄: 2017-06-09
        查看楊寧輝的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-09-11 22:28
        管道上的影響吧!
        何工控學
        勵志竭精
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 596 個
        工控威望: 905 點
        下載積分: 13622 分
        在線時間: 507(小時)
        注冊時間: 2012-10-26
        最后登錄: 2025-08-08
        查看何工控學的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-09-12 17:01
        冷水機組的管道與水泵的管道應該是相聯的吧?同一個系統冷水機組不運行時流量小,組力大,運行時流量大,阻力小。水泵壓力也就是減小,不知道是不是這樣的。
        好問
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 100 個
        工控威望: 326 點
        下載積分: 1021 分
        在線時間: 189(小時)
        注冊時間: 2009-06-21
        最后登錄: 2017-09-29
        查看好問的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-09-12 20:55
        兩臺75KW的變頻水泵的管路系統與冷水機組的管路系統沒有任何關系
        sanlihu
        吉圓
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1194 個
        工控威望: 1764 點
        下載積分: 7610 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2012-08-31
        最后登錄: 2025-10-29
        查看sanlihu的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-09-13 10:06
        若管路沒關系,應是冷水機組啟動時影響到電壓波動造成,
        經過反復檢查冷水機組在啟動時變頻器的輸入.輸出.電壓電流.頻率.沒有波動,可能變化小,檢測手段有限
        吉圓電氣 QQ751673698
        qinchenglim
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1179 個
        工控威望: 1326 點
        下載積分: 3951 分
        在線時間: 740(小時)
        注冊時間: 2009-06-09
        最后登錄: 2025-09-01
        查看qinchenglim的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-09-13 19:18
        請問你那個100KW的冷水機是不是用變頻器控制的?若不是的話就是啟動的時候電網電壓波動影響到了75KW的變頻器,電網電壓波動不單純是電壓的下降,也包括諧波等干擾的影響。100KW的電機降壓啟動對電網的影響還是蠻大的。

        主站蜘蛛池模板: 久久不见久久见免费影院| 午夜福利看片在线观看| 国产不卡一区二区精品| 老鸭窝在线视频| 亚洲日本精品国产第一区| 国产一区二区视频啪啪视频 | 噜噜综合亚洲av中文无码| 99久久精品国产一区二区蜜芽| 亚洲熟女乱色一区二区三区| 欲色欲色天天天www| 国产按头口爆吞精在线视频| 无码伊人66久久大杳蕉网站谷歌| 久久96热在精品国产高清| 精品99在线黑丝袜| 少妇人妻偷人偷人精品| 日韩在线永久免费播放| 国产成人精品亚洲午夜麻豆 | 国产一区二区女内射| 久久国产热这里只有精品| 日韩人妻无码一区二区三区| 人妻无码∧V一区二区| 欧美精品人人做人人爱视频| 国产91特黄特色A级毛片| 国产av一区二区三区日韩| 国产精品亚洲成在人线| 国产日韩久久免费影院| 久久亚洲精品成人综合网| 国产精品国产高清国产av| 人妻聚色窝窝人体WWW一区| 丁香婷婷色综合激情五月| 亚洲av二区伊人久久| 色欲香天天天综合网站无码| 久久精品波多野结衣| 中文字幕亚洲国产精品| 综合亚洲网| 亚洲高清激情一区二区三区| 国产精品午夜无码AV天美传媒| 成人又黄又爽又色的视频 | 亚洲av在线观看| 亚洲精品精华液| 国产一区二区三区导航|