        樓主  發表于: 2013-09-22 21:59
        描述:CAD
        圖片:
        一個往返小車控制,動作順序是啟動,正轉運行檢測到右接近開關后3S停止1S,反轉檢測到左接近開關3S后停止1S,正轉循環。要求開機檢測左側原點(左側接近后端3秒位置)示意圖如下(畫的不好,畢業之后一直做文職,畫圖也還給老師了):
        鄂小兔
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 4 個
        工控威望: 132 點
        下載積分: 720 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2013-09-11
        最后登錄: 2013-11-05
        查看鄂小兔的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-09-22 22:07
        圖片:
        圖片:
        開機M8000復位什么的完全想不起來了!
        哪位指點下,這是我畫的,感覺不對啊……
        誰能合并一下,簡化點。
        然后加個開機復位什么的,重點是開機一定要先檢測原點(這個我確實想不起來怎么畫了)

        學工控的女生真是太不好找工作了…畢業這么多年一直文員好悲催
        一木無名四水
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 15 個
        工控威望: 144 點
        下載積分: 5206 分
        在線時間: 38(小時)
        注冊時間: 2013-06-05
        最后登錄: 2023-05-11
        查看一木無名四水的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-09-22 22:20
        你是說剛開始小車是停在最左端,按下啟動按鈕后就不斷循環工作,直至按下停止按鈕?還有用順序功能圖可以嗎? 我也是個新手
        鄂小兔
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 4 個
        工控威望: 132 點
        下載積分: 720 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2013-09-11
        最后登錄: 2013-11-05
        查看鄂小兔的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-09-22 22:49
        不是的,不一定停在那里,但是啟動以后要找到左邊,左邊的定義是左側接近開關后三秒位置。sfc我不懂哎…自己要是加點別的找都找不到呢
        xuyifu
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 113 個
        工控威望: 262 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 134(小時)
        注冊時間: 2013-08-13
        最后登錄: 2018-04-28
        查看xuyifu的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-09-23 11:30
        如果有點基礎的話,還是買本書看看,找個電氣助理方面的事做做,學著快點
        1697051999
        級別: 實習會員
        精華主題:
        發帖數量:
        工控威望: 0 點
        下載積分:
        在線時間: 0(小時)
        注冊時間: 2013-09-06
        最后登錄: 1970-01-01
        查看1697051999的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-09-23 19:37
        你看看這樣行嗎?  


            
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+2(鄂小兔) 感謝,感謝!看的你的圖 ..
        my909846516
        偵緝隊長
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 9 個
        工控威望: 140 點
        下載積分: 8461 分
        在線時間: 31(小時)
        注冊時間: 2013-06-01
        最后登錄: 2014-05-18
        查看my909846516的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-09-23 20:06
        可以用特殊繼電器啟動左轉電機但如果剛開始就在最左邊3秒位置又感應不到接近開關,怎樣循環?最左邊應該有一個限位開關,右邊也一樣
        my909846516
        偵緝隊長
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 9 個
        工控威望: 140 點
        下載積分: 8461 分
        在線時間: 31(小時)
        注冊時間: 2013-06-01
        最后登錄: 2014-05-18
        查看my909846516的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-09-24 09:39
        否則就是一個正轉按鈕一個反轉按鈕
        my909846516
        偵緝隊長
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 9 個
        工控威望: 140 點
        下載積分: 8461 分
        在線時間: 31(小時)
        注冊時間: 2013-06-01
        最后登錄: 2014-05-18
        查看my909846516的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-09-24 09:40
        加一個停止按鈕,就不需要特殊輔助繼電器
        仇士中
        響應版主號召,每天只回答3個問題。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 108 個
        工控威望: 257 點
        下載積分: 814 分
        在線時間: 21(小時)
        注冊時間: 2013-08-20
        最后登錄: 2017-03-17
        查看仇士中的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-09-24 09:53
        既然都轉做文員,就不用再研究這種東西了。畢業后能從事本專業工作的,不超過5%。
        my909846516
        偵緝隊長
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 9 個
        工控威望: 140 點
        下載積分: 8461 分
        在線時間: 31(小時)
        注冊時間: 2013-06-01
        最后登錄: 2014-05-18
        查看my909846516的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-09-24 10:35
        如果用一個啟動按鈕,當小車停在兩個接近開關之內任意地方可用特殊繼電器實現通電自動復位。但如果停在兩個開關之外感應不到開關的位置即使自動啟動也無法循環,所以用兩個啟動按鈕一個停止按鈕不用特殊繼電器手動復位,否則兩邊要加限位開關
        雪峰
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 168 個
        工控威望: 5653 點
        下載積分: 75132 分
        在線時間: 344(小時)
        注冊時間: 2011-08-30
        最后登錄: 2025-12-19
        查看雪峰的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-09-24 11:12
        “正轉運行檢測到右接近開關后3S停止1S”。是不是接近開關檢測到小車后并不立即停止,而是繼續運行3S后才停止1S?
        [ 此帖被雪峰在2013-09-24 12:03重新編輯 ]
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品熟女一区二区| 国产午夜影视大全免费观看| 精品久久丝袜熟女一二三| 成人看的污污超级黄网站免费| 性男女做视频观看网站| 日韩欧美亚洲综合久久| 少女韩国在线观看完整版免费| 久久精品日日躁夜夜躁| 漂亮的保姆hd完整版免费韩国 | 国内不卡的一区二区三区| 手机在线观看av片| 欧美精品亚洲日韩aⅴ| 婷婷五月亚洲综合图区| 国产自产av一区二区三区性色| 熟女一区二区中文在线| 精品一二三四区在线观看| 在线高清免费不卡全码| 色综合色国产热无码一| 伊人无码精品久久一区二区| 亚洲伊人成色综合网| 国产一区二区三区在线影院| 最近中文字幕高清免费大全1| 久久天堂综合亚洲伊人HD妓女| 国产av一区二区久久蜜臀| 成人免费乱码大片a毛片| 人妻出轨av中文字幕| www插插插无码免费视频网站| 成人综合网亚洲伊人| 91制服丝袜国产高清在线| 日韩精品中文字一区二区| 中文文字幕文字幕亚洲色| 国产一区二区在线影院| 亚洲鸥美日韩精品久久| 亚洲人精品亚洲人成在线| 久久亚洲色www成人| 天堂中文8资源在线8| 亚洲色偷偷色噜噜狠狠99| 国产成人一区二区三区视频免费| 成年人尤物视频在线观看| 乱公和我做爽死我视频| 精品少妇爆乳无码aⅴ区|