					 gufan8099663 
					
				 
					級別: 略有小成   | 各位兄弟,現在有一問題求助,現在有一臺設備原先用FX2N的PLC通過485通訊控制兩個IAI的電缸,現在把PLC升級更換為FX3U的,在原有程序上更改PLC類型,上傳到PLC后,PLC與IAI電缸無法正常通訊,有沒有遇到過類似狀況的,求教啊!謝謝 [ 此帖被gufan8099663在2013-10-22 19:45重新編輯 ] | 
|---|---|
| 
					
附件:   噴涂機.zip (23 K) 下載次數:205 | 
| 
					
					
					 b1226397886 
					
				 o傲雪狂風o 
					級別: 論壇先鋒   | 感覺沒什么問題啊,程序太長了,懶得看了,如果沒反應估計是通訊的問題,換個通訊線試試。 | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 lixianji_007 
					
				 
					級別: 工控俠客   | 請確認 1、FX2N和FX3U用的通訊同是485BD板或485模塊?BD板和模塊相應的寄存器和參數設置通道不同的,如是需修改程序中相應的寄存器地址。 2、硬件通信接線是否也需變更? 3、電缸側是否有參數也需變更? 以上,僅供參考。 | |
|---|---|---|
| 
 | 
| 
					
					
					 daizhi 
					
				 一師一地一時一法 
					級別: VIP會員     | 掃描周期拉長與FX2N差不多試試   樓主留言:正解啊!最后發現是掃描周期的問題,但是不知你說的掃描周期拉長如何實現? | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 gufan8099663 
					
				 
					級別: 略有小成   | 謝謝各位的回復!最后發現是掃描周期的問題,3U的速度快于2N的速度,處理存在時差。后來把程序修改如果單獨控制一個軸可以實現,但是兩軸聯動時存在時差會錯亂!需要重新更改優化程序 | 
|---|---|
|  |