        我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
        在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
        比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


        問題:

        1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

        2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

        3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

        現在一直在找這個問題。

        (歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

        以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

        pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
        pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
        pr5.03=0
        監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

        先按3樓講的慢慢處理吧。
        [ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
        xghjiayou
        xghjiayou
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 289 個
        工控威望: 4144 點
        下載積分: 36304 分
        在線時間: 664(小時)
        注冊時間: 2009-06-25
        最后登錄: 2025-11-01
        查看xghjiayou的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-10-25 20:22
        電機太小了!

        主站蜘蛛池模板: 视频网站在线观看不卡 | 无码国内精品人妻少妇| 亚洲青青草视频在线播放| 国产成人无码AV大片大片在线观看 | 久爱无码精品免费视频在线观看 | 最近中文字幕完整版hd| 麻豆国产成人AV在线播放| 男人进女人下部全黄大色视频 | 97久久综合亚洲色hezyo| 婷婷综合缴情亚洲狠狠| 国产91久久精品一区二区| 亚洲香蕉伊综合在人在线| av无码精品一区二区乱子| 18禁网站免费无遮挡无码中文 | 高清无码午夜福利视频| 国产一区二区波多野结衣| 亚洲情A成黄在线观看动漫尤物| 日本熟妇人妻一区二区三区| 国产极品精品自在线不卡| 亚洲精品一区二区三区大桥未久| 国产AV福利第一精品| 精品亚洲AⅤ无码午夜在线| 国产玩具酱一区二区三区 | 日韩人妻不卡一区二区三区| 久久日韩在线观看视频| 国产 一区二区三区视频| 香蕉在线精品一区二区| 国产一区二区三区不卡视频 | 日韩精品中文字幕有码| 2022亚洲男人天堂| 青青草欧美| 浴室人妻的情欲hd三级国产| 亚洲国产美女精品久久久| ww污污污网站在线看com| 国产精品人人妻人人爽| 欧洲美熟女乱又伦免费视频| 无码囯产精品一区二区免费| 精品久久久无码人妻中文字幕| 色综合天天综合天天综| 97久久综合区小说区图片区| 免费观看欧美猛交视频黑人|