        樓主  發表于: 2013-10-25 15:33
        我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
        在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
        比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


        問題:

        1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

        2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

        3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

        現在一直在找這個問題。

        (歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

        以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

        pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
        pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
        pr5.03=0
        監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

        先按3樓講的慢慢處理吧。
        [ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
        huamantang
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 344 個
        工控威望: 554 點
        下載積分: 2044 分
        在線時間: 305(小時)
        注冊時間: 2010-01-08
        最后登錄: 2026-03-04
        查看huamantang的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-10-25 17:27
        建議樓主監控一下A5接收到的脈沖數,應該是脈沖發送數和實際接收數有差異
        xghjiayou
        xgh2025
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 298 個
        工控威望: 5155 點
        下載積分: 27556 分
        在線時間: 687(小時)
        注冊時間: 2009-06-25
        最后登錄: 2026-03-03
        查看xghjiayou的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-10-25 20:22
        電機太小了!
        二手工控電器
        且行且珍惜
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2919 個
        工控威望: 4631 點
        下載積分: 231696 分
        在線時間: 3370(小時)
        注冊時間: 2008-02-22
        最后登錄: 2026-03-05
        查看二手工控電器的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-10-25 20:38
        問題有好多!!1:脈沖電源問題,即脈沖電源電壓不穩定。2:配線問題,即走線不規范存在干擾。3:電機選型問題,即電機功率選擇過小。
        以上意見僅供參考!!!!
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(791891) 熱心助人!
      3. 熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
        銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
        http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
        xieqingchang
        虛心與你交流共同進步
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 84 個
        工控威望: 232 點
        下載積分: 4036 分
        在線時間: 131(小時)
        注冊時間: 2013-08-10
        最后登錄: 2016-09-09
        查看xieqingchang的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-10-25 20:50
        樓主說的對
        yuewuhe
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 374 個
        工控威望: 1990 點
        下載積分: 9545 分
        在線時間: 201(小時)
        注冊時間: 2013-07-27
        最后登錄: 2026-03-02
        查看yuewuhe的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-10-25 20:58
        路過學習了,謝謝大家的經驗分享!
        791891
        山登絕頂人為峰
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 184 個
        工控威望: 398 點
        下載積分: 2653 分
        在線時間: 201(小時)
        注冊時間: 2007-11-12
        最后登錄: 2025-12-08
        查看791891的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-10-26 10:35
        以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

        pr0.08  旋轉一圈的指令脈沖數設為2000
        pr0.11 每 旋轉一圈的輸出脈沖數設為2000
        監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

        先按3樓講的慢慢處理吧。

        主站蜘蛛池模板: 国产95在线 | 欧美| 国产精品视频一区二区三区无码| 她也色tayese在线视频| av无码精品一区二区乱子| 欧美村妇激情内射| 动漫AV纯肉无码AV电影网| 成人精品视频一区二区三区| 国产不卡一区二区精品| 亚洲国产综合亚洲综合国产| 成人精品日韩专区在线观看| 久久久久免费看成人影片| 国产一区二区三区色视频| 亚洲精品成人A在线观看| 午夜福利偷拍国语对白| 亚洲三区在线观看内射后入| 午夜免费福利小电影| 一道本AV免费不卡播放| 国产★浪潮AV无码性色| 羞羞影院午夜男女爽爽免费视频| 护士被两个病人伦奷日出白浆| 99在线精品国自产拍中文字幕| 久久精品道一区二区三区| 亚洲一区二区三午夜福利| 91久久国产热精品免费| 日本亚洲一区二区精品久久| 日韩中文字幕v亚洲中文字幕| 久久久国产精品VA麻豆| 亚洲中文字幕伊人久久无码| 久久精品国产久精国产69| 2020久久国产综合精品swag| 老色鬼在线精品视频| 日韩精品无码一区二区三区| 蜜芽久久人人超碰爱香蕉| 色偷偷888欧美精品久久久| 日韩国产成人精品视频| 久热免费观看视频在线| 丁香五月婷激情综合第九色| 亚洲国产另类久久久精品小说| 日韩高清在线亚洲专区国产| 成人午夜精品无码一区二区三区 | 中文字幕乱码熟妇五十中出 |