        大家好,我現在碰到了一個奇怪的問題,用PLC和臺達VFD-M變頻器進行通信,用串口調試助手監控PLC發出的命令正確,但變頻器沒反映,把串口調試助手接受到的PLC發出的命令復制到發送區發出去,變頻器執行了,換了3臺變頻器,PLC用了S7 200和臺達的DVP EH2,都是一模一樣的問題,請各位指點一下,不勝感激。
        [ 此帖被xs888在2013-10-31 14:47重新編輯 ]
        saisam2006
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 444 個
        工控威望: 1242 點
        下載積分: 14031 分
        在線時間: 547(小時)
        注冊時間: 2006-09-17
        最后登錄: 2025-10-20
        查看saisam2006的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-10-31 18:05
        有沒有接GND
        xs888
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 153 個
        工控威望: 273 點
        下載積分: 26901 分
        在線時間: 507(小時)
        注冊時間: 2011-05-16
        最后登錄: 2025-10-18
        查看xs888的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-10-31 18:53
        接了GND,還是同樣的問題,同樣的程序控制大元變頻器就很正常,明天試試ASCII通信。
        子丑寅卯9
        好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1162 個
        工控威望: 6798 點
        下載積分: 9012 分
        在線時間: 335(小時)
        注冊時間: 2008-05-17
        最后登錄: 2024-07-10
        查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-11-01 09:30
        空格什么的可能起作用了,還有就是PLC線接得對不對,有無對掉一下線.
        (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
        hafatahaha
        臺達代理
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1322 個
        工控威望: 1334 點
        下載積分: 2535 分
        在線時間: 398(小時)
        注冊時間: 2012-09-26
        最后登錄: 2019-01-19
        查看hafatahaha的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-11-01 09:41
        搞毛吧 ,你PLC不是有問題吧,臺達EH的直接簡便指令撒,能跟調試軟件聯就應該能跟變頻器聯
        上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
        臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
        xuyifu
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 113 個
        工控威望: 262 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 134(小時)
        注冊時間: 2013-08-13
        最后登錄: 2018-04-28
        查看xuyifu的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-11-01 10:55
        引用
        引用樓主xs888于2013-10-31 14:39發表的 臺達VFD-M變頻器 MODBUS RTU通信問題? :
        大家好,我現在碰到了一個奇怪的問題,用PLC和臺達VFD-M變頻器進行通信,用串口調試助手監控PLC發出的命令正確,但變頻器沒反映,把串口調試助手接受到的PLC發出的命令復制到發送區發出去,變頻器執行了,換了3臺變頻器,PLC用了S7 200和臺達的DVP EH2,都是一模一樣的問題,請各位指點一下,不勝感激。


        485接線有可能錯誤,還有如果你是用S7-200與變頻器通訊的話timeout 設置要大一點,然后變頻器P91設置為0.我把自己試驗過的s7-200的和臺達M通訊的給你參考下一起學習。QQ120541058
        附件: 通訊.rar (23 K) 下載次數:511

        主站蜘蛛池模板: 免费无码VA一区二区三区| 99久久久国产精品免费无卡顿| 国产十八禁在线观看免费| 国产午夜一区二区在线观看| 窝窝午夜色视频国产精品破| 亚洲精品乱码久久久久久自慰| 四虎国产精品永久在线| 亚洲中文字幕国产av| 国产精品黄色精品黄色大片| 国产美女久久久亚洲综合 | 亚洲国产午夜精品福利| 国产亚洲精品第一综合麻豆| 国产精品久久久久孕妇| 亚洲第一香蕉视频啪啪爽| 亚洲色成人一区二区三区| 欧美肥婆性猛交xxxx| 福利成人午夜国产一区| 东京热久久综合久久88| 久草热大美女黄色片免费看| 国产乱妇乱子视频在播放| 国产成人精品a视频| 9丨精品国产高清自在线看| 亚洲嫩模一区二区三区 | 一本久久a久久精品综合| 国产欧美一区二区日本加勒比| 牛鞭伸入女人下身的真视频| 婷婷久久香蕉五月综合加勒比| Se01短视频国产精品| 粉嫩在线一区二区三区视频| 麻豆国产成人AV在线播放| 国产毛片精品av一区二区 | 熟妇人妻av中文字幕老熟妇| 成人免费在线播放av| 四虎在线成人免费观看| 成人免费无码视频在线网站| 国产亚洲sss在线观看| 国产精品v片在线观看不卡| 国内精品免费久久久久电影院97| 最新偷拍一区二区三区| 国产成人亚洲精品狼色在线| 国产av熟女一区二区三区|