<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        512998120
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 109 個
        工控威望: 333 點
        下載積分: 4831 分
        在線時間: 70(小時)
        注冊時間: 2012-10-16
        最后登錄: 2024-01-10
        查看512998120的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2013-11-04 09:08
        昨天客戶的一臺機器突然變壓器燒毀連帶伺服驅動器一起燒毀了  
        變壓器線路是    主電源------進斷路器-----進變壓器----三相220V輸出到------接觸器------進伺服驅動器--------
        變壓器也沒有超負荷
        到現場檢查時發現變壓器輸出的220V到接觸器的接線頭有松動   變壓器損毀比驅動器嚴重  其他元器件正常
        崇拜高手
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-11-04 09:32
        再查這個隔離變壓器是輸入還是輸出端燒毀的?
        樓主留言:
        好像是輸出端燒毀
        lzzqh8
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 262 個
        工控威望: 429 點
        下載積分: 69409 分
        在線時間: 265(小時)
        注冊時間: 2011-05-25
        最后登錄: 2025-07-12
        查看lzzqh8的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-11-04 11:23
        變壓器輸出端接觸不良,造成的。
        樓主留言:
        接觸不良為何能燒毀變壓器
        xuliuqing200
        生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 314 個
        工控威望: 4887 點
        下載積分: 18921 分
        在線時間: 338(小時)
        注冊時間: 2012-05-18
        最后登錄: 2016-10-27
        查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-11-04 12:44
        頂樓上,接觸不良,電流大,發熱燒毀
        樓主留言:
        接觸不良時  電流會加大??
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-11-04 13:03
        這個有二個概率:
        1)輸出端接觸不良,變壓器輸出開路(變壓器輕載)不燒變壓器
        2)輸出端時斷時不斷,變壓器過載燒變壓器
        估計樓主變壓器燒毀的概率只能應對第二條了。但是有一點疑問的是人工變壓器在這種狀況下過載,伺服驅動器應該有報警出現了呀。
        樓主留言:
        真誠感謝!
        伺服也沒出現報警   ~~~~伺服驅動器上端可看到明顯燒過的痕跡    伺服電機正常    
        伺服是施耐德400W
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(512998120)
        511846390
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 129 點
        下載積分: 10112 分
        在線時間: 64(小時)
        注冊時間: 2011-07-27
        最后登錄: 2025-10-28
        查看511846390的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-11-04 13:16
        這個和伺服電機的使用負荷有一定的關系的,如果長時間重負荷工作的話,且變壓器輸出不夠,會損壞伺服驅動器。
        樓主留言:
        這個可能我們也考慮過
        不過我們的電機都是輕載且是短時運行的
        應該不會出現長時間超負荷工作    變壓器的功率也足夠
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-11-06 10:58
        引用
        引用第4樓wwcwwc于2013-11-04 13:03發表的  :
        這個有二個概率:
        1)輸出端接觸不良,變壓器輸出開路(變壓器輕載)不燒變壓器
        2)輸出端時斷時不斷,變壓器過載燒變壓器
        估計樓主變壓器燒毀的概率只能應對第二條了。但是有一點疑問的是人工變壓器在這種狀況下過載,伺服驅動器應該有報警出現了呀。

        真是基于此,可能是變壓器過載了。你更換新的變壓器前必須檢查變壓器的輸入、輸出端的保護是否正常。比如斷路器、熔斷器什么的。
        zjdzhm
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 131 點
        下載積分: 859 分
        在線時間: 11(小時)
        注冊時間: 2013-11-01
        最后登錄: 2025-03-01
        查看zjdzhm的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-11-06 11:25
        這個應該不是變壓器過載的原因,應該是時斷時的缺相造成的.

        主站蜘蛛池模板: 国内精品久久人妻无码网站| 国产精品免费看久久久| 国产乱码精品一区二区三上| 免费人成视频网站在线18| 欧洲尺码日本尺码专线美国又| 久久这里都是精品二| 日本亚洲色大成网站www久久| 国产av一区二区三区日韩| 久热久热久热久热久热久热| 亚洲欧美人成人综合在线播放| 久久99精品久久久久麻豆| 亚洲综合网一区中文字幕| 日韩人妻无码精品久久| 在线观看亚洲精品国产| 夜色爽爽影院18禁妓女影院| 国内久久婷婷精品人双人| 高清无码午夜福利视频| 日本一区三区高清视频| 国产av中文字幕精品| 国产精品成人久久电影| 天天看片视频免费观看| 国产AV大陆精品一区二区三区| 婷婷开心深爱五月天播播| 国产成人亚洲精品无码综合原创| 亚洲 制服 丝袜 无码| 亚洲人成网站在线播放无码| 永久免费av网站可以直接看的| XXXXXHD亚洲日本HD| 国产在线观看免费观看| 亚洲中文字幕精品一区二区三区| 免费夜色污私人影院在线观看| 欧美xxxx性bbbbb喷水| 东京一本一道一二三区| 国产精品一区中文字幕| 国产免费播放一区二区三区| 亚洲国产色一区二区三区| 欧美成人精品三级网站| 国产福利社区一区二区| 风流老熟女一区二区三区| 艳妇乳肉豪妇荡乳在线观看| 天天看片天天av免费观看|