<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        蘇仙森
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 76 個
        工控威望: 430 點
        下載積分: 585 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2013-10-24
        最后登錄: 2014-04-30
        查看蘇仙森的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2013-11-05 16:39
            今天下午,有一臺臺安N310變頻器上電顯示“CTER”,該故障是電流互感器故障。
        就上電測量了一下哪個互感器有輸出電壓(待機狀態下應該沒輸出才對),然后拆掉短
        接互感器的地端和輸出端,上電后模塊馬上炸了。
            現在好煩惱,測試驅動板負壓和脈沖也一切正常,不知道問題出在哪里。又為什么突然
        就炸了(炸的是逆變塊,下半橋)
        蘇仙森
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 76 個
        工控威望: 430 點
        下載積分: 585 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2013-10-24
        最后登錄: 2014-04-30
        查看蘇仙森的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-11-05 16:40
        2樓自己坐
        蘇仙森
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 76 個
        工控威望: 430 點
        下載積分: 585 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2013-10-24
        最后登錄: 2014-04-30
        查看蘇仙森的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-11-05 16:59
        三樓也是自己坐的節奏?
        李俊宇
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 140 點
        下載積分: 1030 分
        在線時間: 4(小時)
        注冊時間: 2013-08-19
        最后登錄: 2014-05-04
        查看李俊宇的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-11-05 17:03
        搞不清楚啊
        哈利路亞
        蘇仙森
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 76 個
        工控威望: 430 點
        下載積分: 585 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2013-10-24
        最后登錄: 2014-04-30
        查看蘇仙森的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-11-05 17:20
        引用
        引用樓主蘇仙森于2013-11-05 16:39發表的 變頻器炸模塊了 :
        簡單來說就是:模塊炸了,但是驅動板負壓脈沖正常。。。。。。現在找不到思路找不到原因呢。。。
        ydc820
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 560 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 1456 分
        在線時間: 893(小時)
        注冊時間: 2007-02-24
        最后登錄: 2025-07-26
        查看ydc820的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-11-05 17:54
        短接地端和輸出端???,霍爾輸出的是電壓信號直接開路就可以

        還有修變頻不接假負載,不是高手就是有錢人
        玩轉變頻器
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 130 點
        下載積分: 501 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2013-01-13
        最后登錄: 2014-09-02
        查看玩轉變頻器的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-11-05 22:35
        這個問題!!!很難說清楚 的!!!好好檢查一下步驟吧!!!
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-11-06 11:41
        繼續分析原因,那這個逆變模塊炸的是什么狀況?一般逆變模塊基本都采用IGBT,它們炸掉后的個管腳情況如何?
        還有變頻器在正常情況下是允許開路測試變頻器的運行,而不需要加假負載的。
        像樓主那樣把電流互感器輸出端拆了,通電是有風險的。因為它沒有了電流的檢測回饋,也是炸模塊的可能原因。
        ihzgnay
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 66 個
        工控威望: 188 點
        下載積分: 2171 分
        在線時間: 0(小時)
        注冊時間: 2012-12-26
        最后登錄: 2014-04-02
        查看ihzgnay的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-11-06 22:12
        我也經常把互感器拔掉就是沒見爆過.
        蘇仙森
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 76 個
        工控威望: 430 點
        下載積分: 585 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2013-10-24
        最后登錄: 2014-04-30
        查看蘇仙森的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-11-08 10:24
        引用
        引用第5樓ydc820于2013-11-05 17:54發表的  :
        短接地端和輸出端???,霍爾輸出的是電壓信號直接開路就可以

        還有修變頻不接假負載,不是高手就是有錢人

        的確沒接假負載,因為之前上電正常,只是霍爾傳感器故障要拆除。這款機不短接霍爾輸出端,還是會有2V左右電壓。短接了或者安裝上霍爾,電壓會分攤掉
        以此不觸發報警。
        現在原因查明了,是非常罕見的故障,屬于主板損壞導致驅動信號混亂,上下半橋同時導通導致斷路炸模塊
        這血的教訓提醒我們,無論怎樣的機器,上電試機一定要加假負載!
        蘇仙森
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 76 個
        工控威望: 430 點
        下載積分: 585 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2013-10-24
        最后登錄: 2014-04-30
        查看蘇仙森的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-11-08 10:25
        引用
        引用第7樓wwcwwc于2013-11-06 11:41發表的 問題回復 :
        繼續分析原因,那這個逆變模塊炸的是什么狀況?一般逆變模塊基本都采用IGBT,它們炸掉后的個管腳情況如何?
        還有變頻器在正常情況下是允許開路測試變頻器的運行,而不需要加假負載的。
        像樓主那樣把電流互感器輸出端拆了,通電是有風險的。因為它沒有了電流的檢測回饋,也是炸模塊的可能原因。

        您的話值得研究。我也一直懷疑這個維修方法是不是恰當
        jonny_jean
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 403 個
        工控威望: 557 點
        下載積分: 22252 分
        在線時間: 634(小時)
        注冊時間: 2011-01-02
        最后登錄: 2017-03-31
        查看jonny_jean的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-11-08 12:35
        引用
        引用第9樓蘇仙森于2013-11-08 10:24發表的  :

        就是您維修檢測方式的問題,這種問題在使用20~30年的變頻器多了去或是SMT或電腦版

        主站蜘蛛池模板: 久久综合精品国产一区二区三区无| 2021精品国产综合久久| 亚洲综合视频一区二区三区| 狠狠综合久久久久综| 欧美亚洲国产suv| 亚洲国产在一区二区三区| 天堂女人av一区二区| 97夜夜澡人人双人人人喊| 高清一区二区三区不卡视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交视频| 久久日韩在线观看视频| 亚洲av综合色区无码专区| 伊人亚洲综合网色| 亚洲欧美日韩成人综合一区| 国产公开久久人人97超碰| 桃花岛亚洲成在人线AV| 中国成人黄色自拍视频| 日韩人妻不卡一区二区三区| 日日摸夜夜添夜夜添国产三级| 日韩免费无码视频一区二区三区| 国产鲁鲁视频在线观看| 暖暖在线视频成人日本二区| 国产成人av电影在线观看第一页| 久久国产精品亚洲精品99| 亚洲永久精品日韩成人av| 韩国无码中文字幕在线视频| 亚洲一区精品视频在线| 一区二区三区鲁丝不卡| 国产激情艳情在线看视频| 人妻少妇偷人精品一区| 韩国深夜福利视频在线观看| 无套内谢少妇一二三四| 欧美国产日产一区二区| 国产最新精品系列第三页| 88久久精品无码一区二区毛片| 成人区人妻精品一区二蜜臀| gogogo高清免费观看| 欧美性受xxxx白人性爽| 中文字幕第一页国产| 免费99精品国产人妻自在现线| 国产一区免费在线观看|