        誰做過西門子200和力控的無線通訊呢?DTU是深圳宏電或者眏漢通的,我實驗的時候DTU能夠和力控軟件通訊,但是采集不上來數據,顯示組態錯誤,怎么回事呢?
        守護北辰
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 122 個
        工控威望: 1721 點
        下載積分: 10971 分
        在線時間: 303(小時)
        注冊時間: 2013-03-24
        最后登錄: 2024-07-16
        查看守護北辰的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-12-13 09:14
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        力控組態軟件和西門子S7-200通過PPI通訊協議采用網橋通訊方式通訊
        一、概述
        采用PPI協議,通過宏電GPRS模塊和CPU相連,從而完成組態軟件和S7200PLC的通訊。
        二﹑硬件和軟件需求
        硬件:
        (1)S7 PLC 224
        (2)PPI通訊電纜
        (3)H7210模塊
        軟件:
        (1)H7210配置工具
        (2)組態軟件
        三、通訊參數設置
        (1)參數設置:
        西門子 S7200 PLC的地址和波特率等參數,以及PC的串口參數需要使用編程軟件STEP 7 Micro DOS/WIN來設置。
        用編程軟件STEP 7 Micro DOS/WIN(測試時使用的SP3)來修改通訊參數:

        圖1

        修改系統塊的通信段端口參數,下載之后,200cpu的參數就會改變。

        圖2

        雙擊刷新之后,軟件會找到連接上電的200CPU,同時將它的通訊參數顯示到左側,如果plc的地址不是2,那么在“遠程:”后面的下拉框要選擇新搜索的地址。
        如果搜索不到,請選擇“搜索所有波特率”,然后檢查PC/PG INTERFACE 有沒有修改
        (2)PC/PPI電纜設置:
        RS-232接口主要用來連接PC機和數據Modem。在這種連接中,計算機被配置為數據終端設備(DTE),Modem作為數據通信設備(DCE)。現在RS-232也用于連接其他設備如串行打印機、數據采集模塊、無線數據電臺等。一般地,一個RS-232連接總是包括一個DTE和一個DCE。
        根據RS-232標準,DTE和DCE接口的數據信號引腳定義不同。信號總是按照DTE設備一側命名。RS-232的三個基本信號是:
        TD:從DTE傳送到DCE的數據線
        RD:從DCE傳送數據到DTE的數據線
        GND:信號地
        另外還有兩對握手信號:
        DTR/DSR
        RTS/CTS
        電纜上的DIP開關6用來選擇電纜在通信中做DTE,還是DCE設備(舊電纜3BF21使用DIP開關5選擇)。參考PC/PPI電纜的RS-232側引腳定義,可以發現設置DTE和DCE模式時改變了如下幾個信號:
        TD的信號方向(輸出還是輸入電纜)
        RD的信號方向(輸入還是輸出電纜)
        RTS信號
        PC機總是DTE設備,因此在與PC機連接時電纜設置為DCE設備;和其他一些設備的RS-232口連接時,如部分串行打印機、數據電臺時,可能需要設置為DTE設備。因此采用DTU無線傳輸時需要將PLC設置為DTE,即PC/PPI電纜中的的第6個撥碼開關需要撥到ON處。
        最好的測試辦法就是嘗試改變DTE/DCE開關的設置狀態。

        圖3

        四﹑網絡組態及參數設置
        DTU配置參數:

        圖4

        基本參數:
        波特率:
        IP地址:
        端口:
        DTU標識:
        DTU標識長度:
        TCP與UDP兩種通訊方式設置:
        DSC連接類型:分別為UDP和TCP兩種通訊方式。

        圖5

        力控支持宏電模塊UDP和TCP兩種不同的通訊方式,參數設置時除了在“常見參數“中的”DSC連接類型“選擇TCP或者UDP,還需要在”IP通道設置“中 ”啟用DDP協議“選擇”EN或者DIS“
        如果選擇的UDP通訊方式則選擇EN,表示啟動DDP時,IP通道的數據按照DDP格式傳輸。
        如果選擇的TCP通訊方式則選擇DIS,表示不啟動DDP協議,按照透明方式傳輸。
        五﹑網絡組態及參數設置
        (1)打開組態軟件,選擇“IO設備驅動”->“PLC”—>“SIEMENS( 西門子)”—>“S7200(PPI)”,建立設備,參數要和硬件設備相關的參數一致。

        圖6

        選擇通訊方式:TCP或UDP
        端口號:與所配置端口號一致
        終端ID號:與所配置終端ID號一致。
        端口號需要在路由器上映射,映射時所選協議與配置時一致,均為UDP或TCP。
        守護北辰
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 122 個
        工控威望: 1721 點
        下載積分: 10971 分
        在線時間: 303(小時)
        注冊時間: 2013-03-24
        最后登錄: 2024-07-16
        查看守護北辰的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-12-13 09:15
        我這上面用的是ppI協議,你可以直接使用modbus協議的,原理都一樣!!我測試過的!!
        zhouqi
        提高自動化技術水平,讓生活更美好!
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 240 個
        工控威望: 1297 點
        下載積分: 3526 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2009-10-21
        最后登錄: 2025-06-25
        查看zhouqi的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-12-13 15:13
        我試著做了,力控可以讀取DTU的ID號,但是在IO監視器中總是顯示采集數據失敗,請檢查組態是否正確。能加你的QQ嗎?我的QQ號是:273525785。
        zhouqi
        提高自動化技術水平,讓生活更美好!
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 240 個
        工控威望: 1297 點
        下載積分: 3526 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2009-10-21
        最后登錄: 2025-06-25
        查看zhouqi的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-12-14 11:43
        同樣的PLC程序,同樣的DTU設置,DTU和PLC的接線也一樣,易控可以和PLC通過DTU通訊,力控就是通訊不上,不知道是哪里設置不對。
        zhouqi
        提高自動化技術水平,讓生活更美好!
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 240 個
        工控威望: 1297 點
        下載積分: 3526 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2009-10-21
        最后登錄: 2025-06-25
        查看zhouqi的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-12-18 09:50
        現在已經通訊上了,用的是UDP協議(TCP不能正常通訊),PLC的針腳3接DTU的485+,8接DTU的485-,可以正常通訊了。

        主站蜘蛛池模板: 国产91精品调教在线播放| 精品视频在线观自拍自拍| 中文午夜乱理片无码| 免费国产一区二区不卡| 日本A级视频在线播放| 亚洲最大成人av在线天堂网| 亚洲性日韩一区二区三区| 人妻蜜臀久久av不卡| 色综合欧美亚洲国产| 亚州中文字幕一区二区| 国产亚洲精品aaaa片app| 少妇人妻偷人一区二区| 欧美视频网站www色| 日本成人午夜一区二区三区| 日本福利一区二区精品| 久久国产乱子伦免费精品无码| 久久精品夜色噜噜亚洲av| 四虎永久免费精品视频| 国产免费午夜福利在线播放| 熟女精品色一区二区三区| 亚洲av成人一区在线| 97精品国产91久久久久久久| 国产亚洲精品成人av在线| 亚洲精品无码久久一线| 干老熟女干老穴干老女人| 日韩国产欧美精品在线| 久久精品丝袜高跟鞋| 国产精品亚洲mnbav网站| 日韩内射美女人妻一区二区三区| 欧美激情 亚洲 在线| 精品人妻一区二区三区蜜臀| 大尺度国产一区二区视频| 亚洲一区二区三区在线播放无码| 欧美福利电影A在线播放| 国产suv精品一区二区五| 宅男噜噜噜66在线观看| 极品蜜桃臀一区二区av| 国产一区二区日韩经典| 亚洲熟妇自偷自拍另欧美| 国产一区二区三区导航| 玖玖在线精品免费视频|