        求教   在星三角減壓啟動主回路中電動機保護器是只保護電機3根線效果好?還是保護6根線效果好?有區別嗎
        huierlang
        [fly]木秀於林,風必催之[fly]
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 211 點
        下載積分: 1649 分
        在線時間: 195(小時)
        注冊時間: 2011-04-16
        最后登錄: 2019-09-28
        查看huierlang的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-12-12 00:49
        多大電機,接六根就要兩個熱繼電器,浪費一個
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3147(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-10-28
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-12-12 07:25
        一個足矣,關鍵是看你的接入電機回路的位置和整定值。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        neilnie
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 323 個
        工控威望: 347 點
        下載積分: 783 分
        在線時間: 222(小時)
        注冊時間: 2009-07-27
        最后登錄: 2018-11-28
        查看neilnie的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-12-12 08:17
        支持2樓,安裝位置不一樣,電流會錯根號3倍
        sanlihu
        吉圓
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1194 個
        工控威望: 1764 點
        下載積分: 7610 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2012-08-31
        最后登錄: 2025-10-20
        查看sanlihu的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-12-12 08:20
           支持
        吉圓電氣 QQ751673698
        理論初學者
        有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 285 個
        工控威望: 767 點
        下載積分: 7434 分
        在線時間: 221(小時)
        注冊時間: 2013-11-18
        最后登錄: 2016-05-09
        查看理論初學者的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-12-12 08:32
        你知道保護器保護的是什么嗎?知道的話就不會問要不要接6根線了
        huoshi
        為所當為
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2476 個
        工控威望: 23332 點
        下載積分: 2629 分
        在線時間: 2837(小時)
        注冊時間: 2010-12-27
        最后登錄: 2025-10-28
        查看huoshi的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-12-12 08:39
        一個沒見過使用兩個的
        hanming2013
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 124 點
        下載積分: 608 分
        在線時間: 3(小時)
        注冊時間: 2013-12-12
        最后登錄: 2013-12-25
        查看hanming2013的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-12-12 09:09
        保護 U相,V相,W相 三相就可以了
        leechonghua
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 701 個
        工控威望: 1858 點
        下載積分: 2264 分
        在線時間: 1069(小時)
        注冊時間: 2011-06-01
        最后登錄: 2025-09-17
        查看leechonghua的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-12-12 09:26
        效果是一樣的,接分線電流小,熱繼電器可選小!!!
        zhx1020
        年輕,有時間奮斗,有時間收獲。。。。。。。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 60 個
        工控威望: 254 點
        下載積分: 2204 分
        在線時間: 15(小時)
        注冊時間: 2013-06-20
        最后登錄: 2014-06-17
        查看zhx1020的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-12-15 23:00
        引用
        引用第2樓guochunyi于2013-12-12 07:25發表的  :
        一個足矣,關鍵是看你的接入電機回路的位置和整定值。
        wananjushi
        萬安居士
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 813 個
        工控威望: 5759 點
        下載積分: 11561 分
        在線時間: 216(小時)
        注冊時間: 2011-12-24
        最后登錄: 2018-07-22
        查看wananjushi的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-12-16 08:25
        一個就可以了
        wananjushi
        沙痕
        給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 595 個
        工控威望: 826 點
        下載積分: 21583 分
        在線時間: 346(小時)
        注冊時間: 2010-10-27
        最后登錄: 2025-05-07
        查看沙痕的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-12-16 09:53
        引用
        引用樓主zhx1020于2013-12-12 00:20發表的 星三角減壓啟動  問題  求高手 :
        求教   在星三角減壓啟動主回路中電動機保護器是只保護電機3根線效果好?還是保護6根線效果好?有區別嗎

        借此話題,我再問個,按照教科書上的,熱繼都只用一個,而且是放在UVW端,但現實當中發現有些是放在總空開的下端(也就是進接觸器的前段)這兩個位置的電流有什么區別,是不是一樣的,不一樣又相差多少,有沒有計算公式或者怎樣的???期待答案
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 男女男免费视频网站国产| 青青草成人免费自拍视频| 免费人成在线观看网站| 日韩一区日韩二区日韩三区| 免费无码肉片在线观看| 天堂va亚洲va欧美va国产| 国产成人啪精品午夜网站| 日韩一区二区一卡二卡av| 亚洲一区二区三区人妻天堂| 亚洲第一二三区日韩国产| 青青草无码免费一二三区| 不卡午夜视频| 人妻少妇偷人作爱av| 忍着娇喘人妻被中出中文字幕| 毛片在线看免费| 国产一区二区精品福利| 国产精品人成视频免费播放| 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美| 午夜毛片不卡免费观看视频| 国产午夜精品久久久久免费视| 国产理论精品| 欧洲尺码日本尺码专线美国又| 国产日韩一区二区天美麻豆| 亚洲精品宾馆在线精品酒店| 中文无码日韩欧免费视频| 国产精品午夜福利不卡120| 一区二区三区精品视频免费播放| 亚洲欧美伊人久久综合一区二区| 国产成人精品国产成人亚洲| 人妻无码| 色综合视频一区二区三区| 久久96热在精品国产高清| 免费国产拍久久受拍久久| 国产精品国产三级国产a| 国产成人亚洲无码淙合青草| 国产精品色内内在线播放| 99热国产成人最新精品| 中文字幕在线亚洲日韩6页| 亚洲欧洲日产国码中文字幕| 人妻系列无码专区69影院| 又色又无遮挡裸体美女网站黄|