        設備是一臺鄂碎機,37KW的馬達,額定電流75A,使用時間都有10年了,一直沒有什么故障,正常使用,前2天發生一故障:
        故障現象:37KW馬達星三角轉換時跳熱繼電器,Y型起動測試電流130A正常,15秒后轉換為三角形,但轉換1秒內馬上跳熱繼電器,熱繼電器設定值為42A,電工把空氣開關、3個接觸器、熱繼電器、馬達全部一一更換,結果還是一樣跳熱繼電器,試拆去連接鄂碎機的皮帶,空轉一切正常,不會跳熱繼電器,測量空載電流三相均為35A正常,三相電流平衡,測試電壓也沒有缺相,電工說是鄂碎機問題,負載太重引起,機修工說鄂碎機1個人用手都轉得動,說100%沒有問題,你推我、我推你,東西修了1天多了還沒有解決問題,請壇里有經驗的高手分析下到底是電氣還是機械的問題!!!
        penzhenjian
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 288 個
        工控威望: 502 點
        下載積分: 2334 分
        在線時間: 189(小時)
        注冊時間: 2009-05-14
        最后登錄: 2025-09-12
        查看penzhenjian的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-12-21 18:33
        你先把熱繼電器的常閉短接,啟動電機看切換后電流有多大。才好判斷
        liu1980
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 577 點
        下載積分: 1025 分
        在線時間: 986(小時)
        注冊時間: 2010-08-11
        最后登錄: 2025-10-25
        查看liu1980的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-12-21 18:42
        引用
        引用第1樓penzhenjian于2013-12-21 18:33發表的  :
        你先把熱繼電器的常閉短接,啟動電機看切換后電流有多大。才好判斷

        熱繼電器是富士的,一時沒有備件,試換了個國產的熱繼電器,調到45A,星三角轉換后,還沒有等看清楚電流,就看見熱繼電器內部發紅、有煙出,馬上手動停機,電流應該比較大啊。
        liu1980
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 577 點
        下載積分: 1025 分
        在線時間: 986(小時)
        注冊時間: 2010-08-11
        最后登錄: 2025-10-25
        查看liu1980的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-12-21 18:50
        設備一直正常使用多年,排除是接線錯誤,同時對比另外同一設備,發現帶負載鄂碎機Y型啟動時,馬達轉速比較慢,看上去馬達帶動負載很吃力的樣子,15秒后轉換三角形,1秒內馬上跳熱繼電器。
        liu1980
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 577 點
        下載積分: 1025 分
        在線時間: 986(小時)
        注冊時間: 2010-08-11
        最后登錄: 2025-10-25
        查看liu1980的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-12-21 18:54
        但機工組好幾個同事,反復檢查鄂碎機,跟我說機械100%沒問題!!!頭大。
        xq369
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 23 個
        工控威望: 190 點
        下載積分: 9261 分
        在線時間: 70(小時)
        注冊時間: 2008-10-27
        最后登錄: 2024-04-10
        查看xq369的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-12-21 19:03
        熱繼電器整定值應該在額定電流的1.1-1.3倍之間,你整定值設置45A,可能問題在這,你把整定值調大點試試
        和諧共贏
        努力學習,做好工控
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1864 個
        工控威望: 7827 點
        下載積分: 73404 分
        在線時間: 764(小時)
        注冊時間: 2008-01-07
        最后登錄: 2025-10-29
        查看和諧共贏的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-12-21 19:06
        熱繼電器額定電流過小,我的看法
        大地
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 312 個
        工控威望: 6175 點
        下載積分: 9337 分
        在線時間: 409(小時)
        注冊時間: 2008-11-16
        最后登錄: 2022-03-07
        查看大地的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-12-21 19:09
        有2點:
               1。馬達額定電流75A,熱繼電器設定值為75A‘.
               2.Y型起動適當調長時間后再轉換為三角形運轉
        ihzgnay
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 66 個
        工控威望: 188 點
        下載積分: 2171 分
        在線時間: 0(小時)
        注冊時間: 2012-12-26
        最后登錄: 2014-04-02
        查看ihzgnay的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-12-21 19:26
        機械問題.這種情況軸承的問題大些.在正常情況下手轉不是很好,但又可以轉得動.運行起來就很大阻力了.
        ihzgnay
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 66 個
        工控威望: 188 點
        下載積分: 2171 分
        在線時間: 0(小時)
        注冊時間: 2012-12-26
        最后登錄: 2014-04-02
        查看ihzgnay的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-12-21 19:29
        我也用的是37KW的破碎機質量不好的軸承總會有這些問題.
        成功學習
        我佛慈悲,
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 286 個
        工控威望: 523 點
        下載積分: 11278 分
        在線時間: 113(小時)
        注冊時間: 2010-05-28
        最后登錄: 2020-07-29
        查看成功學習的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-12-21 19:58
        37KW的馬達,額定電流75A,熱過載繼電器整定電流,應根據電動機的額定電流,調整在(1—1.05)的范圍之內。比如:75*1.05=78.75 熱過載的整定電流在78.75A,
        5921338
        好好學習,天天向上
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 678 個
        工控威望: 10604 點
        下載積分: 1916 分
        在線時間: 372(小時)
        注冊時間: 2008-11-27
        最后登錄: 2025-10-27
        查看5921338的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-12-21 20:03
        我遇到過是機械問題,當轉換后電機轉速升高負載太大導致電流很大,表現為熱繼發紅跳閘。而用手轉動機械邊是表現很輕松,但是就是不能高速運行。
        自學

        主站蜘蛛池模板: 国产91精品一区二区蜜臀| 苍井空毛片精品久久久| 亚洲日本韩国欧美云霸高清| 免费av深夜在线观看| V一区无码内射国产| 亚州毛色毛片免费观看| 婷婷无套内射影院| 国产成人精品久久性色av| 色狠狠色噜噜AV一区| 非会员区试看120秒6次| 亚洲 av 制服| 欧美丰满熟妇乱XXXXX网站| 日韩高清不卡一区二区三区| 在线一区二区中文字幕| 花式道具play高h文调教| 国产无套中出学生姝| 在线看免费无码的av天堂| 国产美女永久免费无遮挡| 亚洲鸥美日韩精品久久| 无码伊人久久大杳蕉中文无码 | 天天操夜夜操| 狠狠色狠狠综合久久| av天堂久久天堂色综合| 毛色毛片免费观看| 国产精品丝袜在线不卡| 国产老头多毛Gay老年男| 色综合久久一区二区三区| 国产精品先锋资源在线看| 中文字幕国产精品av| 久久精品国产亚洲不av麻豆| 欧美xxxxhd高清| 亚洲色成人WWW永久在线观看| 午夜DY888国产精品影院| 亚洲色欲色欲www在线观看| 乱人伦中文字幕成人网站在线| 日本人一区二区在线观看| 日本边添边摸边做边爱喷水| 精品无码一区二区三区电影| 色综合久久久久综合体桃花网| 久久综合九色综合欧洲98| 国内精品久久久久久影院中文字幕|