        樓主  發表于: 2013-12-27 16:04

        項目需要用到三相電交流380V變單相電交流220V的變壓器,其容量大小如何確定的? 已知單相負載總和為18KW,變壓器容量是否只需直接按18/0.8/0.85計算?
        ajd186
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 565 個
        工控威望: 862 點
        下載積分: 36206 分
        在線時間: 280(小時)
        注冊時間: 2013-08-01
        最后登錄: 2025-10-26
        查看ajd186的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-12-27 19:09
        百度一下吧
        dmh
        讓理想和現實一起飛
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 1486 個
        工控威望: 4562 點
        下載積分: 7552 分
        在線時間: 674(小時)
        注冊時間: 2008-12-27
        最后登錄: 2025-06-30
        查看dmh的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-12-27 19:31
        應該是輸入2相380V,輸出單相200V  輸入功率22.5KW  如果是控制電源使用隔離變壓器,如果要體積小使用自耦變壓器。
        不斷向前
        武杰
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 327 個
        工控威望: 361 點
        下載積分: 919 分
        在線時間: 136(小時)
        注冊時間: 2007-08-29
        最后登錄: 2022-01-08
        查看武杰的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-12-27 19:40
        不能。
        znz43
        工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 1047 個
        工控威望: 4908 點
        下載積分: 7368 分
        在線時間: 2578(小時)
        注冊時間: 2010-06-24
        最后登錄: 2025-11-01
        查看znz43的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-12-27 19:55
        不能用自耦變壓器,不安全。只能用380/220的隔離變壓器。
        出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
        贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
        windforce_cn
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 127 點
        下載積分: 649 分
        在線時間: 5(小時)
        注冊時間: 2013-10-15
        最后登錄: 2015-05-27
        查看windforce_cn的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-12-28 09:12
        引用
        引用第2樓dmh于2013-12-27 19:31發表的  :
        應該是輸入2相380V,輸出單相200V  輸入功率22.5KW  如果是控制電源使用隔離變壓器,如果要體積小使用自耦變壓器。


        輸入是三相380,輸出是單相220,隔離變壓器,控制和負載動力部分均使用隔離變次級。

        只是不知道像這種輸入輸出不同的變壓器,容量選擇上是否要再加個根號3系數
        [ 此帖被windforce_cn在2013-12-28 09:22重新編輯 ]
        744039615@qq
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 128 點
        下載積分: 465 分
        在線時間: 13(小時)
        注冊時間: 2013-12-27
        最后登錄: 2013-12-31
        查看744039615@qq的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-12-28 15:05
        在負載容量基礎上加20%裕量,18*1.2=21.6KVA.
        windforce_cn
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 127 點
        下載積分: 649 分
        在線時間: 5(小時)
        注冊時間: 2013-10-15
        最后登錄: 2015-05-27
        查看windforce_cn的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-12-28 16:08
        引用
        引用第6樓744039615@qq于2013-12-28 15:05發表的  :
        在負載容量基礎上加20%裕量,18*1.2=21.6KVA.

        不用考慮損耗和功率因素?
        luo76
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1484 個
        工控威望: 1626 點
        下載積分: 117313 分
        在線時間: 632(小時)
        注冊時間: 2008-09-06
        最后登錄: 2025-10-26
        查看luo76的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-01-04 09:06
        六樓說到點上了,是要加20%到50%的余量,就可以不考慮損耗和功率因素,但要考慮負載峰值電流,當然超長距離是不能這樣算出來的

        主站蜘蛛池模板: 日本道高清一区二区三区| 潮喷失禁大喷水无码| 欧美人人妻人人澡人人尤物| 免费国产一级 片内射老| 精品久久综合日本久久网| 国产精品一区二区久久精品 | 精品国产成人a在线观看| 精品女同一区二区三区在线| 色猫咪av在线网址| 亚洲精品日产AⅤ| 欧美成人精品三级网站| 国产啪视频免费观看视频| 国产精品猎奇系列在线观看| 3d动漫精品一区二区三区| 亚洲av专区一区| 好吊视频一区二区三区人妖| 777奇米四色成人影视色区| 1000部拍拍拍18勿入免费视频| 国产精品久久久久久影视| 国产无套粉嫩白浆在线精品| 国产精品亚洲专区在线播放| 欧美成人在线免费| 国产精品九九久久精品女同| 乱人伦无码中文视频在线| jlzz大jlzz大全免费| 蜜臀av一区二区三区日韩| 日本高清视频网站www| 亚洲人成网站18禁止无码| 7878成人国产在线观看| 久久精品国产再热青青青| 国产色婷婷视频在线观看| 国产成人免费手机在线观看视频| 一本色道久久加勒比综合| 激情综合网激情综合网五月| 中文人妻av高清一区二区| 国产91精品调教在线播放| 99在线无码精品秘 人口| 日韩精品成人无码专区免费| 国产综合久久久久鬼色| 亚洲综合久久一区二区三区| 国产又黄又爽又刺激的免费网址|