        設備1:臺達DVP40EH00T2(RS232,8針圓形接口,預設與某觸摸屏進行通信)
        (RS485,2接線柱,預設接RS232-RS485雙向轉換器的RS485端口)

        設備2:某測量儀(RS232C,插頭為RJ45通用8針網線水晶頭,預設接RS232-RS485雙向轉換器的RS232端口)

        設備3:RS232-RS485雙向轉換器

        工程目標:使用PLC向測量儀發送串行指令,測量儀接受到串行指令后回傳給PLC測量數據,PLC自動將回傳的數據處理成10進制數并存儲。

        1


        測量儀通訊設置為固定模式,無法更改,9600,EVEN,1,8。此測量儀需要發送串行指令才能輸出測量值。指令為M0,0 CR

        2


        上圖是我使用串口調試程序連接測量儀,輸入4D 30 2C 30 0D,對應ASCII碼為M0,0 CR
        返回的數據如接收數據區所示,對應ASCII碼為M0,+0023.833,+0023.841CR
        我需要的就是這兩個返回的測量值,+0023.833,+0023.841


        3
          

        上圖是我是用電腦自帶的超級終端連接測量儀,直接輸入M0,0
        返回的數據如圖所示,M0,+0023.833,+0023.841

        我的問題就是在PLC編寫通信指令,發送串行指令M0,0給測量儀,然后接受這兩個測量的數據回到PLC。哪位大神幫忙看看。我以前沒寫過。謝謝了。再幫看看通信的接線是否有問題。
        [ 此帖被chinazhu6666在2014-01-10 15:27重新編輯 ]
        QQ76214024
        chinazhu6666
        嚴謹求實
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 352 個
        工控威望: 6119 點
        下載積分: 2909 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2011-12-16
        最后登錄: 2018-05-07
        查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-01-10 15:34
        在線求大神
        QQ76214024
        wujichang
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 11 個
        工控威望: 138 點
        下載積分: 614 分
        在線時間: 20(小時)
        注冊時間: 2013-08-23
        最后登錄: 2020-07-13
        查看wujichang的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-01-10 22:05
        com2是支持RS232通訊的,設置好通訊參數,對應好相應的物理地址,用好相應的通訊指令和功能碼。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(chinazhu6666) 真誠感謝!
        chinazhu6666
        嚴謹求實
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 352 個
        工控威望: 6119 點
        下載積分: 2909 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2011-12-16
        最后登錄: 2018-05-07
        查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-01-11 09:31
        謝謝啊,關鍵是如何把指令M0,0CR發送出去,樓上說對應好相應的物理地址,就這個不太會啊
        QQ76214024
        leechonghua
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 701 個
        工控威望: 1858 點
        下載積分: 2264 分
        在線時間: 1069(小時)
        注冊時間: 2011-06-01
        最后登錄: 2025-09-17
        查看leechonghua的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-01-11 09:45
        參照RS指令發送接收。
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+5(chinazhu6666) 真誠感謝!
        chinazhu6666
        嚴謹求實
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 352 個
        工控威望: 6119 點
        下載積分: 2909 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2011-12-16
        最后登錄: 2018-05-07
        查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-01-11 16:27
        圖片:
        看看這段程序,DO到D3沒數據回傳啊。哪的問題
        使用的是ASCII模式,8位數據傳輸。
        QQ76214024
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5170 個
        工控威望: 7531 點
        下載積分: 162737 分
        在線時間: 3252(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-10-30
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-01-11 17:19
        引用
        引用第5樓chinazhu6666于2014-01-11 16:27發表的  :
        看看這段程序,DO到D3沒數據回傳啊。哪的問題
        使用的是ASCII模式,8位數據傳輸。

        接收位數設長一些。
        RS D100 K5 D0 K25
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+5(chinazhu6666) 真誠感謝!
        chinazhu6666
        嚴謹求實
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 352 個
        工控威望: 6119 點
        下載積分: 2909 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2011-12-16
        最后登錄: 2018-05-07
        查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-01-12 10:50
        引用
        引用第6樓sjm213于2014-01-11 17:19發表的  :

        接收位數設長一些。
        RS D100 K5 D0 K25

        額,我設長了,還是不行啊,該不會是這種通訊方式不行吧,也幫助看看圖片1我那樣接通信線是否有問題啊
        QQ76214024
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5170 個
        工控威望: 7531 點
        下載積分: 162737 分
        在線時間: 3252(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-10-30
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-01-12 21:12
        引用
        引用第7樓chinazhu6666于2014-01-12 10:50發表的  :

        額,我設長了,還是不行啊,該不會是這種通訊方式不行吧,也幫助看看圖片1我那樣接通信線是否有問題啊

        可以把電腦當成測量儀,RS232C接口通過這條線連接到PLC上,然后通過串口調試軟件發送數據看PLC是否正常接收,或從PLC發送數據看調試軟件是否正常顯示。
        關鍵點在于“RS232-RS485雙向轉換器”
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+5(chinazhu6666) 真誠感謝!
        chen_0106
        深圳市雷姆自動化設備有限公司
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 266 個
        工控威望: 522 點
        下載積分: 676 分
        在線時間: 188(小時)
        注冊時間: 2009-05-19
        最后登錄: 2025-10-25
        查看chen_0106的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-01-12 21:37
        協議 MOV H787 D1120 好像不對呀,9600 8 E 1 ASCII 應是MOV H86 D1120呀。
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+5(chinazhu6666) 真誠感謝!
      7. 深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
        chinazhu6666
        嚴謹求實
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 352 個
        工控威望: 6119 點
        下載積分: 2909 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2011-12-16
        最后登錄: 2018-05-07
        查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2014-01-13 09:23
        圖片:
        引用
        引用第8樓sjm213于2014-01-12 21:12發表的  :

        可以把電腦當成測量儀,RS232C接口通過這條線連接到PLC上,然后通過串口調試軟件發送數據看PLC是否正常接收,或從PLC發送數據看調試軟件是否正常顯示。
        關鍵點在于“RS232-RS485雙向轉換器”

        樓上大哥說的檢測方法很好啊,謝謝。我測試下雙向轉換這條通信線(這條線是我自己做的),還有這個雙向轉換器,也需要測試(幫看看這個轉換器是否可行)。另測量儀和電腦之間的通信是測量儀公司提供的一條通信線,一端是232C,一端是DB-9的
        [ 此帖被chinazhu6666在2014-01-13 09:35重新編輯 ]
        QQ76214024
        chinazhu6666
        嚴謹求實
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 352 個
        工控威望: 6119 點
        下載積分: 2909 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2011-12-16
        最后登錄: 2018-05-07
        查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2014-01-13 09:25
        圖片:
        引用
        引用第9樓chen_0106于2014-01-12 21:37發表的  :
        協議 MOV H787 D1120 好像不對呀,9600 8 E 1 ASCII 應是MOV H86 D1120呀。

        樓上的哥說的H86是沒結束字和起始字要求的,看這個圖,那測量儀要求連接PLC通信時必須加加字符STX,ETX,看看我設置的是否正確
        給測量儀發送的串行指令是:M0,0CR
        所以PLC給測量儀發送的數據內容我就設置成:STX  M0,0  CR  ETX
        對應ASCII碼:
        STX  :H02
        M:H4D
        0:H30
        ,:H2C
        0:H30
        CR:H0D
        ETX:H03
        [ 此帖被chinazhu6666在2014-01-13 09:48重新編輯 ]
        QQ76214024
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 婷婷五月深深久久精品| 老熟女重囗味hdxx69| 熟女人妻aⅴ一区二区三区电影| A男人的天堂久久A毛片| 丁香色欲久久久久久综合网 | 国产蜜臀av在线一区在线| 国产又色又爽又黄的视频在线| 国产日韩综合av在线| 鲁鲁网亚洲站内射污| 久久国产精品无码网站| 55大东北熟女啪啪嗷嗷叫| 日韩一区在线中文字幕| 国内精品久久久久久不卡影院| av天堂亚洲天堂亚洲天堂| 成人性生交片无码免费看| 免费人成在线观看网站| 国产福利酱国产一区二区| 四虎影免看黄| 久久综合国产精品一区二区| 乱60一70归性欧老妇| 欧美 亚洲 另类 丝袜 自拍 动漫| 日本精品中文字幕在线不卡| 女人与公狍交酡女免费| 国产97视频人人做人人爱| 永久免费无码网站在线观看个| 99亚洲男女激情在线观看| 国产MD视频一区二区三区| 日本欧美一区二区三区在线播放| 狠狠做深爱婷婷久久综合一区| 亚洲综合久久精品国产高清| 亚洲精品久久久久国色天香| 国产亚洲精品第一综合麻豆| 亚洲伊人精品久视频国产| 成人福利一区二区视频在线| 亚洲国产精品久久久天堂麻豆宅男| 黑森林福利视频导航| 久久九九99这里有视频| 极品蜜臀黄色在线观看| 丝袜美腿亚洲综合在线观看视频| 饥渴少妇高潮正在播放| 日区中文字幕一区二区|