        樓主  發表于: 2014-01-15 16:02
         求大神指點:
              三個 CPU  型號:224XP  訂貨號:6ES7 214-2BD23-OXB8 ;上位機軟件:組態王6.53  
              一臺上位機監視上位機走的是什么協議還沒有定;  另外 還有DCS 分別與三套PLC的DP模塊通訊,走的是Profibus-DP協議;第一套200PLC系統除了IO模塊外只能再配一個通訊模塊了。
        一下是倆套方案不知可行否:
              第一套方案:配置三個DP 模塊 用來和DCS通訊,PLC做從站;再在第二套PLC另外加一個 以太網模塊,用來和上位機通訊,但是上位機要求都可以采集到三套PLC的數據,不知可行否;
              第二套方案:由于cpu 有倆個通訊口,配置三個DP模塊和DCS通訊之外,想用一塊MPI通訊卡應該是CP5611和上位機通訊,現在不知道 最遠的距離是多少呢;還有MPI接口怎么接線呢 應該三個MPI口串聯吧;
              哪位大神有更好方案的,歡迎啊。
              
             
        lubin5282
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 71 個
        工控威望: 164 點
        下載積分: 794 分
        在線時間: 184(小時)
        注冊時間: 2010-05-04
        最后登錄: 2025-08-30
        查看lubin5282的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-01-15 16:21
        每個PLC上都配置塊DP模塊,通訊地址分別設下。另外上位機還要買塊5611卡。就可以了
        濟南電氣
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 390 點
        下載積分: 11150 分
        在線時間: 168(小時)
        注冊時間: 2011-09-17
        最后登錄: 2022-06-01
        查看濟南電氣的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-01-15 16:31
        能在解析清楚點嗎,我這方面也很了解
        danny518
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 44 個
        工控威望: 181 點
        下載積分: 678 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2013-09-24
        最后登錄: 2015-01-01
        查看danny518的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-01-15 20:25
        走MODBUS總線協議,不用買DP從站EM277。而且可以自定義主從站。由一臺做主站,通過PPI口接主站PLC就可以了。組態王價格高,如果需要我可以有償提供HMI定制服務。提供高級語言編開發的軟件安裝包
        danny518
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 44 個
        工控威望: 181 點
        下載積分: 678 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2013-09-24
        最后登錄: 2015-01-01
        查看danny518的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-01-15 20:26
        哦,有問題可以加我扣扣  2970603221
        張博倫
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 15 個
        工控威望: 148 點
        下載積分: 600 分
        在線時間: 15(小時)
        注冊時間: 2013-06-07
        最后登錄: 2024-12-13
        查看張博倫的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-01-16 08:56
        5611卡 用的是CPU上的通訊口吧,我想知道下 具體的通訊距離 ,距離可能有點遠。還有的就是MPI通訊口 接線怎么溝通呢 ,需要用到西門子專用電纜嗎
        beichen
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 158 個
        工控威望: 979 點
        下載積分: 1681 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2013-06-21
        最后登錄: 2017-09-14
        查看beichen的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-01-16 08:59
        DCS支持MODBUS TCP嗎?支持的話就很方便了
        無錫市北辰自動化技術有限公司
        BCNet-S7  技術交流群:229195162
        0510-85166823  bcnets7@163.com
        www.beichen-automation.com
        淘寶:http://shop113462796.taobao.com/
        張博倫
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 15 個
        工控威望: 148 點
        下載積分: 600 分
        在線時間: 15(小時)
        注冊時間: 2013-06-07
        最后登錄: 2024-12-13
        查看張博倫的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-01-16 09:05
        這個要溝通一下的 如果支持的話 ,直接配置以太網模塊就可以了?
        beichen
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 158 個
        工控威望: 979 點
        下載積分: 1681 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2013-06-21
        最后登錄: 2017-09-14
        查看beichen的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-01-16 10:40
        配3個BCNet-S7PPI,支持MODBUS TCP的
        無錫市北辰自動化技術有限公司
        BCNet-S7  技術交流群:229195162
        0510-85166823  bcnets7@163.com
        www.beichen-automation.com
        淘寶:http://shop113462796.taobao.com/
        張博倫
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 15 個
        工控威望: 148 點
        下載積分: 600 分
        在線時間: 15(小時)
        注冊時間: 2013-06-07
        最后登錄: 2024-12-13
        查看張博倫的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-01-16 11:00
        現在方案是這樣的:配三個DP模塊 和DCS通訊;然后用CPU上的自由口和上位機通訊;自由口走的是RS485的協議,可不可以三個自由口串在一起,最后跟上位機通訊,上位機需不需要配置一個RS485的串口?
        lqp2220
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 208 點
        下載積分: 1165 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2012-10-23
        最后登錄: 2021-09-25
        查看lqp2220的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2014-01-22 16:22
        我們公司做過一個項目,四個PLC 226的+四個掃描槍(RS232) + 一個摩莎8口串口卡(C168H/PCI +CBL-M62M9x8-100 )+上位機。

        其中 8口串口卡可以軟件定義每個口是485還是232的。我們就是定義4個口為485 ,用來連PLC。另4個口為232,連掃描槍。

        供參考!
        lqp2220
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 208 點
        下載積分: 1165 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2012-10-23
        最后登錄: 2021-09-25
        查看lqp2220的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2014-01-22 16:24
        忘了說下:上位機軟件是我們自己用labview做的。

        主站蜘蛛池模板: 高清精品视频一区二区三区| 99国精品午夜福利视频不卡99| 久久国产精品无码网站| 豆国产96在线 | 亚洲| 日本亚洲一区二区精品久久| 国产老熟女国语免费视频| 国产日韩一区二区在线| 欧美精品一区二区在线观看播放| 俺来也俺去啦最新在线| 爱性久久久久久久久| 免费观看男人免费桶女人视频| 亚洲成女人图区一区二区| 亚洲中文字幕无码中字| 精品一区二区不卡无码AV| 风韵丰满妇啪啪区老老熟女杏吧| 亚洲熟妇乱色一区二区三区| 中文字幕va一区二区三区| 国产女人喷潮视频免费| 国产一区二区三区不卡在线看| 久久99精品国产麻豆婷婷| 欧美专区日韩视频人妻| 久9re热视频这里只有精品免费| 成人精品老熟妇一区二区| 国产高清自产拍AV在线| 好姑娘视频在线观看| 中文字幕日韩有码av| 亚洲AV日韩精品久久久久| 我国产码在线观看av哈哈哈网站| 大胆欧美熟妇xxbbwwbw高潮了 | 四虎在线成人免费观看| 久久综合久色欧美综合狠狠| 亚洲日韩中文字幕无码一区| 少妇人妻偷人精品系列| 真人无码作爱免费视频| 99riav国产精品视频| 欧美最猛性xxxxx国产一二区品| 好吊视频一区二区三区人妖| 国产精品成| 亚洲乱熟乱熟女一区二区| 少妇被粗大的猛烈进出69影院一| 久久青青草原亚洲AV无码麻豆|