        樓主  發表于: 2014-01-22 23:25
        各位西門子大俠:我有一S7200(224)PLC,運行指示燈顯示正常,但是輸入輸出指示燈均不亮,輸入接口端外供DC24V正常,面板開關打在RUN時無法在線,而打在STOP時可以在線,請問是咋回事?
        學無止境
        sj198822
        sj198822
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 107 點
        下載積分: 824 分
        在線時間: 25(小時)
        注冊時間: 2010-07-16
        最后登錄: 2025-07-28
        查看sj198822的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-01-23 08:16
        你看看PLC的端口是不是使用了其他的通訊模式,比如自由口通訊、modbus通訊和uss通訊等,如果使用了這些通訊,PLC的端口在程序運行的時候是連不上電腦的
        sanlihu
        吉圓
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1195 個
        工控威望: 1765 點
        下載積分: 7800 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2012-08-31
        最后登錄: 2025-12-12
        查看sanlihu的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-01-23 10:00
        正解
        吉圓電氣 QQ751673698
        ytjfcd
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 16 個
        工控威望: 138 點
        下載積分: 1932 分
        在線時間: 57(小時)
        注冊時間: 2014-01-02
        最后登錄: 2025-08-25
        查看ytjfcd的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-01-24 10:42
        引用
        引用第2樓sanlihu于2014-01-23 10:00發表的  :
        正解

        請問要如何才能在線?
        學無止境
        ytjfcd
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 16 個
        工控威望: 138 點
        下載積分: 1932 分
        在線時間: 57(小時)
        注冊時間: 2014-01-02
        最后登錄: 2025-08-25
        查看ytjfcd的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-01-24 21:20
        引用
        引用第1樓sj198822于2014-01-23 08:16發表的  :
        你看看PLC的端口是不是使用了其他的通訊模式,比如自由口通訊、modbus通訊和uss通訊等,如果使用了這些通訊,PLC的端口在程序運行的時候是連不上電腦的

        大俠:我用的USB-PPI電纜,使用的ppi通訊,在plc輸入端給信號指示燈也不亮(輸入電壓24正常),在plc處于停止狀態在線后,強制輸出Q點,但PLC輸出端指示燈也不亮。懇請指教,謝謝!
        學無止境
        ytjfcd
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 16 個
        工控威望: 138 點
        下載積分: 1932 分
        在線時間: 57(小時)
        注冊時間: 2014-01-02
        最后登錄: 2025-08-25
        查看ytjfcd的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-03-09 20:36
        工控大俠:10KV高壓電機星型液阻柜啟動時,液阻柜內老是拉弧,可能的原因有哪些,如何處理?謝謝!
        學無止境
        lensia
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 211 點
        下載積分: 867 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2012-09-16
        最后登錄: 2026-03-08
        查看lensia的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-03-09 22:23
        引用
        引用第4樓ytjfcd于2014-01-24 21:20發表的  :

        大俠:我用的USB-PPI電纜,使用的ppi通訊,在plc輸入端給信號指示燈也不亮(輸入電壓24正常),在plc處于停止狀態在線后,強制輸出Q點,但PLC輸出端指示燈也不亮。懇請指教,謝謝!

        大哥,有點常識好不,PLC設置成STOP狀態是所有程序都停止運行,你再怎么強制輸出Q都不會有輸出指示的,1樓的兄弟說的是對的,請檢查通信設置吧
        ytjfcd
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 16 個
        工控威望: 138 點
        下載積分: 1932 分
        在線時間: 57(小時)
        注冊時間: 2014-01-02
        最后登錄: 2025-08-25
        查看ytjfcd的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-03-11 21:04
        引用
        引用第6樓lensia于2014-03-09 22:23發表的  :

        大哥,有點常識好不,PLC設置成STOP狀態是所有程序都停止運行,你再怎么強制輸出Q都不會有輸出指示的,1樓的兄弟說的是對的,請檢查通信設置吧

        多謝大俠點撥!
        學無止境

        主站蜘蛛池模板: 农村国产毛片一区二区三区女 | 护士张开腿被奷日出白浆| 又大又粗又硬又爽黄毛少妇| 免费看视频的网站| 黄色段片一区二区三区| 日本高清视频网站www| 国产一区在线播放av| 欧美色图久久| 不卡乱辈伦在线看中文字幕| 人妻有码av中文字幕久久琪| 亚洲精品不卡无码福利在线观看 | 少妇久久久被弄到高潮| 亚洲日韩性欧美中文字幕| 国产精品涩涩涩视频网站| 亚洲乱熟乱熟女一区二区| 久久久WWW成人免费精品| 97精品久久久久中文字幕| 91色老久久精品偷偷蜜臀| 麻豆成人传媒一区二区| 毛片久久网站小视频| 麻豆国产成人AV在线播放| 综合自拍亚洲综合图区欧美| 亚洲熟伦熟女新五十熟妇| 亚洲一区二区日韩综合久久| 久久久久久久久久久久中文字幕| 国产高清午夜人成在线观看,| 18+内射| 亚洲人精品午夜射精日韩| 国产亚洲精品久久久999蜜臀| 国产精品一区二区三区自拍| 加勒比无码人妻东京热| 国产成人亚洲精品成人区| 国产精品综合色区av| gogogo高清在线播放免费| 亚洲国产日韩伦中文字幕| 蜜桃av多人一区二区三区| 中文字幕亚洲一区二区三区 | 国产首页一区二区不卡| 思思99思思久久最新精品| 岛国岛国免费v片在线观看| 国产丰满麻豆videossexhd|