<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        tcw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 133 個
        工控威望: 275 點
        下載積分: 2870 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2011-09-24
        最后登錄: 2021-06-09
        查看tcw的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2014-02-25 16:48
        請問各位高手!
        現有一套美國進口設備,有一個控制加熱變壓器,使用功率104KVA,變壓器如圖  變壓器
        ,輸入電壓460V,如果輸入電壓380V,控制加熱的功率不變的情況下,變壓器是否可以使用?
        理論初學者
        有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 285 個
        工控威望: 767 點
        下載積分: 7434 分
        在線時間: 221(小時)
        注冊時間: 2013-11-18
        最后登錄: 2016-05-09
        查看理論初學者的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-02-25 16:55
        你計算下電流 會不會把初端線圈燒了不就好了嗎
        19840803
        肥仔米
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 505 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 38496 分
        在線時間: 514(小時)
        注冊時間: 2007-12-27
        最后登錄: 2024-05-29
        查看19840803的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-02-25 17:10
        初級線圈應該不會燒的,可能功率提不上
        軒行天下
        我一直在努力
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 269 個
        工控威望: 7015 點
        下載積分: 3820 分
        在線時間: 295(小時)
        注冊時間: 2013-05-18
        最后登錄: 2025-03-01
        查看軒行天下的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-02-25 18:57
        可以用的
        為了鄉鎮農民奔向小康生活,我一直在努力。
        d7200ge
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 129 點
        下載積分: 3005 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2014-01-26
        最后登錄: 2015-09-08
        查看d7200ge的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-02-25 19:51
        1.初級線圈電流
        I=10400/1.732*480=125A
        2.理論上 初級線圈製造時選用耐流導線125A為安全值(可能稍大但須確定)
          則初級改380V
          功率=1.732*380*125=82.27KVA
          所以變壓器可用但是安全因素使輸出功率會降低
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(tcw) 熱心助人!
        273144225
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 124 點
        下載積分: 1279 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2014-02-14
        最后登錄: 2016-12-09
        查看273144225的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-02-25 20:06
        可以用的,因為美國的動力電制是440,60HZ中國的是380v,50HZ  
        電壓只相差60V,這個倒不是太大的問題,只是你在加熱變壓器通電后,緩慢的增加二次側的負載,還有你二次側的輸出電壓你沒有給個定數,如果是定數,你可以根據電壓來測算你的一次側電流,這樣就比較清楚你的變壓器一次和二次的電流,另外就是注意變壓器的溫度變化,如果是在這個季節的北方,我認為是可以用的。
        張棟嶺
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 83 個
        工控威望: 226 點
        下載積分: 6010 分
        在線時間: 118(小時)
        注冊時間: 2013-05-27
        最后登錄: 2024-12-10
        查看張棟嶺的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-02-26 08:25
        頻率電壓·降低額定的20%,輸出電壓也降了20%,必須降容使用不降的話初級線圈溫升很高,能滿足工藝要求嗎?定設備時可以提出要求適合國內的電壓級別,沒必要找這個麻煩。
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(tcw) 真誠感謝!
        xiakebiao
        工控老人
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1043 個
        工控威望: 8697 點
        下載積分: 96310 分
        在線時間: 845(小時)
        注冊時間: 2008-12-21
        最后登錄: 2023-07-10
        查看xiakebiao的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-02-27 10:30
        觀察發熱情況,增加散熱,可以使用。
        tcw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 133 個
        工控威望: 275 點
        下載積分: 2870 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2011-09-24
        最后登錄: 2021-06-09
        查看tcw的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-02-27 13:33
        引用
        引用第4樓d7200ge于2014-02-25 19:51發表的  :
        1.初級線圈電流
        I=10400/1.732*480=125A
        2.理論上 初級線圈製造時選用耐流導線125A為安全值(可能稍大但須確定)
          則初級改380V
          功率=1.732*380*125=82.27KVA
        .......

        如果輸出使用的功率小于或等于82KVA,這個變壓器就可以使用?是不是可以這么理解?
        tcw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 133 個
        工控威望: 275 點
        下載積分: 2870 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2011-09-24
        最后登錄: 2021-06-09
        查看tcw的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-02-27 13:47
        引用
        引用第6樓張棟嶺于2014-02-26 08:25發表的  :
        頻率電壓·降低額定的20%,輸出電壓也降了20%,必須降容使用不降的話初級線圈溫升很高,能滿足工藝要求嗎?定設備時可以提出要求適合國內的電壓級別,沒必要找這個麻煩。

        如果變壓器輸出端的功率按P=UI*1.732計算的功率小于電壓,頻率下降后的容量(P),使用應該就沒有問題,溫升還會很高嗎?
        tcw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 133 個
        工控威望: 275 點
        下載積分: 2870 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2011-09-24
        最后登錄: 2021-06-09
        查看tcw的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2014-02-27 13:58
        變壓器的輸入電壓由480下降到380,相對的容量也會下降,如果輸出端的使用容量不變的情況下,變壓器的輸入端電流會增加嗎?輸出端的加熱功率如果增加,輸入端的電流會增加嗎,還是超過變壓器容量就不會增加?
        qrklove
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 478 個
        工控威望: 733 點
        下載積分: 2009 分
        在線時間: 484(小時)
        注冊時間: 2008-11-01
        最后登錄: 2025-09-27
        查看qrklove的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2014-02-27 14:10
        次級電壓會低,電流會高,很容易燒掉,在國內找家變壓器公司,定制個符合國內標準的變壓器,進口設備都買了了,也支持一下國貨嘛
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(tcw) 熱心助人!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 制服jk白丝h无内视频网站| 久久夜色精品国产爽爽| 国产日韩欧美在线播放| 欧美在线观看www| 成人无码视频97免费| 国产成人无码一区二区三区在线| 国产精品一区二区不卡视频| yw尤物av无码国产在线观看| 激情在线网| 亚洲AV片一区二区三区| 久久人人爽人人片AV欢迎您| 国产综合久久99久久| 综合色一色综合久久网| 久久久久香蕉国产线看观看伊| 人妻(高h)| 亚洲中文一区二区av| 中国亚州女人69内射少妇| 国产男女猛烈无遮挡免费视频| 黄色段片一区二区三区| 国产成人免费手机在线观看视频 | 久久高潮少妇视频免费| 国产免费一区二区三区在线观看| 大胆欧美熟妇xxbbwwbw高潮了| 全部av―极品视觉盛宴| 夜鲁夜鲁很鲁在线视频 视频| 人妻无码AⅤ中文字幕视频| 亚洲色拍拍噜噜噜最新网站| 久久五月精品综合网中文字幕| 老色99久久九九爱精品| √在线天堂中文最新版网| 日韩在线视频一区二区三区| 伊人久久大香线蕉av五月天| 91老熟女老人国产老太| 97精品国产91久久久久久久| 久久精品国产亚洲av麻| 成人3d动漫一区二区三区| 影视先锋av资源噜噜| 久久综合干| 国产成人午夜在线视频极速观看| 亚洲精品国自产拍影院| 国产小视频免费观看|