        樓主  發表于: 2014-03-04 22:09
        我想運用模擬量來控制變頻器的頻率,硬件有plc,觸摸屏,變頻器,和模擬量模塊4AD,是不是我輸出一個4-20MA的電流出來給變頻器就可以控制變頻器的頻率了嗎?
        困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
        ajd186
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 568 個
        工控威望: 866 點
        下載積分: 36245 分
        在線時間: 281(小時)
        注冊時間: 2013-08-01
        最后登錄: 2025-12-13
        查看ajd186的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-03-04 22:18
        可以這么說
        scw威偉
        互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 488 個
        工控威望: 812 點
        下載積分: 8059 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2011-06-02
        最后登錄: 2022-02-12
        查看scw威偉的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-03-04 22:35
        引用
        引用第1樓ajd186于2014-03-04 22:18發表的  :
        可以這么說

        那變頻器正常運行的時候,0-10V或4-20MA的接線端子有電壓和電流嗎?如果有的話會不會和模擬量模塊給變頻器的電流起沖突呢?
        困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
        xjynzlp
        你關注我一時 我關注你一世
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 560 個
        工控威望: 655 點
        下載積分: 2304 分
        在線時間: 1873(小時)
        注冊時間: 2010-07-25
        最后登錄: 2025-12-14
        查看xjynzlp的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-03-04 22:58
             你的想法是可以實現的,而且一般的變頻器都可以實現。你只需設置變頻器的相關參數就可以了。我有相關的程序和變頻器的參數,是三菱FX2N+FX0N-3A+維綸觸摸屏,控制三菱變頻器的實例。
        聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
        kangchunhong
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 125 點
        下載積分: 2137 分
        在線時間: 95(小時)
        注冊時間: 2011-12-21
        最后登錄: 2024-09-28
        查看kangchunhong的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-03-05 13:47
        需要DA模塊
        yamqq
        雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1695 個
        工控威望: 5549 點
        下載積分: 24888 分
        在線時間: 304(小時)
        注冊時間: 2008-05-05
        最后登錄: 2025-11-26
        查看yamqq的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-03-05 14:07
        用觸摸屏的modbus協議可以直接通信變頻器改頻率的
        這個人很懶,什么也沒有留下!
        海洋一舟
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 298 個
        工控威望: 410 點
        下載積分: 1369 分
        在線時間: 331(小時)
        注冊時間: 2007-08-16
        最后登錄: 2025-12-05
        查看海洋一舟的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-03-05 19:32
        5樓說的做起來相對好做些,
        小陳故事
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 43 個
        工控威望: 205 點
        下載積分: 12489 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2013-04-12
        最后登錄: 2022-02-10
        查看小陳故事的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-03-05 23:13
        引用
        引用第5樓yamqq于2014-03-05 14:07發表的  :
        用觸摸屏的modbus協議可以直接通信變頻器改頻率的

        貌似樓主是說用模擬量來控制變頻器吧,如果直接用觸摸屏的MODUBUS協議(不用PLC的D/A模塊)因該達不到樓主的要求吧。
        拐拐棟
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 4 個
        工控威望: 120 點
        下載積分: 1722 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2014-03-06
        最后登錄: 2016-03-19
        查看拐拐棟的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-03-06 10:29
        直接用協議通信控制 uss   就可以了  
        dream2012
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 143 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 1080 分
        在線時間: 160(小時)
        注冊時間: 2011-10-17
        最后登錄: 2020-06-26
        查看dream2012的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-03-06 11:49
        變頻器的頻率可以由很多種方式實現,比如模擬量,通訊,外部端子實現的多段速等;
        至于你所列出的硬件,是不足以實現的,因為模擬量模塊AD是屬于模擬量輸入類型;你若想通過模擬量輸出來控制變頻器,應該選的DA類型的模塊,這點務必要注意,尤其是采購的時候。
        整體思路是觸摸屏操作,通過通訊方式寫入PLC內存地址,PLC主機控制模擬量輸出模塊輸出電壓或者電流信號,最后到變頻器的模擬信號接收端。至于變頻器的頻率給定,修改變頻器的參數即可。
        希望能幫到你
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(zhangli019) 熱心助人!
      3. 下載積分:+1(小陳故事) 熱心助人!
        scw威偉
        互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 488 個
        工控威望: 812 點
        下載積分: 8059 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2011-06-02
        最后登錄: 2022-02-12
        查看scw威偉的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2014-03-07 21:40
        引用
        引用第5樓yamqq于2014-03-05 14:07發表的  :
        用觸摸屏的modbus協議可以直接通信變頻器改頻率的

        用標準的MODBUS協議和變頻器通訊的話是可以不用PLC,是不是就不能再和PLC一起用了,用標準的MODBUS協議意思就是PLC和變頻器之間只能選一個啊
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(zhangli019) 不是,modbus只是一個通 ..
      5. 困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
        scw威偉
        互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 488 個
        工控威望: 812 點
        下載積分: 8059 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2011-06-02
        最后登錄: 2022-02-12
        查看scw威偉的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2014-03-07 21:42
        引用
        引用第3樓xjynzlp于2014-03-04 22:58發表的  :
             你的想法是可以實現的,而且一般的變頻器都可以實現。你只需設置變頻器的相關參數就可以了。我有相關的程序和變頻器的參數,是三菱FX2N+FX0N-3A+維綸觸摸屏,控制三菱變頻器的實例。

        具體需要設置哪些參數呢,我的郵箱是309876322@qq.com       麻煩你發一份實例給我。。。
        困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 久久精品亚洲乱码伦伦中文| jk白丝喷浆| 中国无码人妻丰满熟妇啪啪软件| 亚洲精品国产一区二区三| 国产精品亚洲综合色区丝瓜| 欧美亚洲h在线一区二区| 国产色爱av资源综合区| 不卡av电影在线| 人妻系列无码专区无码中出| 国产人妻人伦精品婷婷| 中文字幕亚洲日韩无线码| 在线永久看片免费的视频| 国产精品女人毛片在线看| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产拗精品一区二区三区| 精品国产成人三级在线观看| 国产91精选在线观看| 无码日韩做暖暖大全免费不卡 | 国产无套护士在线观看| 无码熟熟妇丰满人妻porn| 久久精品国产亚洲av麻豆软件| 欧美日韩国产三级一区二区三区| 视频一区视频二区在线视频| 婷婷六月天在线| 精品人妻伦一二三区久久| 亚洲人成电影在线天堂色| 欧美色欧美亚洲高清在线观看| 国产成人a在线观看视频免费| 亚洲成av人片色午夜乱码| 国产99在线 | 免费| 日日碰狠狠添天天爽| 国产伦码精品一区二区| 国产乱人伦av在线无码| 东京热人妻无码一区二区av| 久久婷婷五月综合97色一本一本| 网友自拍视频一区二区三区| 免费观看日本污污ww网站69| 中文国产成人精品久久一| 亚洲日韩AV秘 无码一区二区| 精品国产91久久综合| 国产精品剧情亚洲二区|